|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.04.2017, 11:28 | #1 |
Member
Регистрация: May 2015
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Trim5 и дополнительный преобразователь RS-485
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста есть ли возможность подключить дополнительный преобразователь USB-RS485 в USB порт трима для того, что бы получить дополнительную линию обмена данными по RS485? Просто штатная линия занята обменом данными с овеновскими модулями ввода-вывода, а нужно ещё считывать данные с 2 удалённых щитов на базе Pixel. Вешать на одну линию я опасаюсь, так как нарушение обмена с модулями ввода/вывода очень опасно. Использование чтения данных по Ethernet затруднено, потому что щиты с Pixel находятся дальше, чем за 100 метров. |
13.04.2017, 11:31 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 и дополнительный преобразователь RS-485
Просто так не получится. Я рекомендую вам использовать преобразователи Modbus RTU <-> Modbus TCP (подключение ethernet).
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
13.04.2017, 13:38 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и дополнительный преобразователь RS-485
Цитата:
__________________ RTFM |
|
15.04.2017, 22:30 | #4 |
Member
Регистрация: May 2015
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и дополнительный преобразователь RS-485
Одно дело если овеновский модуль выйдет из строя, здесь я как проектировщик не несу ответственности. А вот если длинная линия связи будет давать сбои, то ответственность будет на мне.
|
15.04.2017, 22:32 | #5 |
Member
Регистрация: May 2015
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и дополнительный преобразователь RS-485
А разве нет стандартных библиотечных программ на линукс по обмену данными по Modbus RTU через преобразователь USB-RS485, с помощью которых можно передать данные в Logic?
|
16.04.2017, 16:33 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и дополнительный преобразователь RS-485
Вообще то речь была не про выход из строя, ну да ладно. А чем разветвитель то не устраивает, если проблема только в длине линии?
__________________ RTFM |
17.04.2017, 09:44 | #7 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 и дополнительный преобразователь RS-485
Тут дело такое, что в линуксе, конечно, это можно организовать. Но я вам даже не подскажу как, поскольку не пробовал. С глубокими знаниями линукса это точно возможно. Но программировать самостоятельно тоже придётся. Как минимум, ту часть, что будет обмениваться данными с лоджиком.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
17.04.2017, 10:27 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и дополнительный преобразователь RS-485
Цитата:
либо это серия будет, либо у вас программист опытный есть. нужен будет не программист fbd, а линуксоид больше. линуксоид: -допустим драйвер установит в линуксе, данные в линукс получит -дальше шарет мемори надо передать в smlogix примерно как тут http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1039 Последний раз редактировалось Ruslangsm, 17.04.2017 в 12:25 |
|
18.04.2017, 16:16 | #9 |
Member
Регистрация: May 2015
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и дополнительный преобразователь RS-485
Благодарю за советы!
|
04.07.2017, 07:53 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и дополнительный преобразователь RS-485
|