Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 17.09.2014, 22:13   #1
zeos
Новичок
 
Регистрация: Apr 2014
Адрес: Zhukovsky
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Замена макроса

Задача такая, есть проект с кучей макросов, надо поменять макрос один на взятый из библиотеки без потери внешних связей. Имя макроса и входящие и выходящие связи такие-же просто внутри претерпел модификации. Как-то можно это сделать автономно? Очень уж не хочется стирать старый и вставлять новый восстанавливая связи...
zeos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 00:19   #2
Aard
Member
 
Регистрация: Mar 2007
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Замена макроса

Можно.
Сначала выбираете модифицированный макрос в библиотеке (подсвечиваете его).
Потом щелкаете правой кнопкой на макросе, который хотите заменить, на поляне проекта.
И выбираете из контекстного меню пункт "Заменить"
Aard вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024