|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
21.06.2022, 14:01 | #1 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Макрос ТН для управления ККБ
Приветствую Господа.
В разгар летнего сезона актуальным становится применение ККБ Отсюда вопрос к знатокам. Кто в своих проектах использовал макрос Теплового Насоса ТН? Сколько я не пытался понять инженерную задумку по так и не понял как использовать его в прикладном плане? Какой то дикостью для меня кажется подавать на вход макроса ТН сигнал ПИД регулятора с секвенсера а потом ещё на этот макрос заводить кучу датчиков Т канала, помещения, наружнию. Зачем весь этот огород городить не понятно!? Никакого внятного описания нигде нет. У меня обычный 2х контурный ККБ Что из всего этого огорода можно выкинуть? И что даёт вход ОГРАНИЧЕНИЯ? |
21.06.2022, 14:02 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.06.2022, 15:08 | #3 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Если датчики, уставка и пр уже заходит в ПИД регулятор секвенсера. Зачем это всё снова на этот макрос заводить? Ну ладно там Тнаруж для блокировки. А всё остальное зачем? |
21.06.2022, 15:10 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.06.2022, 17:01 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
По поводу выкинуть тебе уже написали. "ОГРАНИЧЕНИЯ" см.вложение. Если разобраться как работает данный макрос в связке с другими то тут нет ничего лишнего. __________________ Саня |
22.06.2022, 10:16 | #6 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
С таким качеством ответов это единственноверный путь... Добавлено через 5 минут Я так подозреваю, что поддержка сама не знает зачем весь этот огород поэтому ударяется в философию... По поводу выкинуть я тоже написал. |
22.06.2022, 11:14 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Добавлено через 1 минуту __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.06.2022, 13:27 | #8 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Да это понятно, что единственно верный ответ ради ответа. Можно было и не отвечать, результат всё равно тождественный... А как они там работают это ещё вилами на воде писано. Никакой статистике по качеству управления и регулирования нет... |
22.06.2022, 13:31 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.06.2022, 14:25 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
22.06.2022, 17:30 | #11 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
|
22.06.2022, 17:59 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
У Вас гражданин поразительные способности не суметь разобраться в том что есть. А виноват в этом кто-то другой. Интересно как не поняв алгоритма будете писать для ардуинки. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
22.06.2022, 18:12 | #13 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Ложь Наглая ложь и статистика... |
22.06.2022, 18:20 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.06.2022, 20:25 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
При желании можно во всем разобраться. Главное понять как это все работает. Но для этого требуется время и знание как должно работать оборудование, А многие хотят все по быстрому и бесплатно. В таком случае Вым надо найти кто все сделает за вас, но в таком случае придется заплатить. P.S. Если внимательно посмотреть на скрин приложенный выше то, можно увидеть что я использую данный макрос без изменений (прошивка для чиллера). И все прекрасно работает. __________________ Саня |
23.06.2022, 12:05 | #16 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
На манеже всё те же Добавлено через 6 минут Тем более, что никто не будет отрицать, макросы в конструкторе сделаны через одно место, и ни для кого не секрет какое. Поэтому, дабы не ломать голову посчитал нужным для начала спросить. Если кого то унижают или оскорбляют мои вопросы, то это уже клиника... Я писал свои блоки для ККБ на Carel. Но тут подумал, может есть какой то тайный смысл всего этого огорода!? Но оказывается никакого тайного смысла нет. Просто сделано через... |
23.06.2022, 13:02 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.06.2022, 13:08 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Ваше мнение малоинтересно. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
24.06.2022, 13:36 | #19 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Теперь хоть если, что не понравится, можно будет ручками отредактировать. Но есть другая заморочка. Аналоговые входа FMR работают слишком медленно... Быстроменяющиеса параметры не отследишь. |
24.06.2022, 14:04 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.06.2022, 16:10 | #21 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
|
24.06.2022, 16:49 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.06.2022, 20:35 | #23 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
А если быстроменяющийся процесс аналоговый!? |
25.06.2022, 01:25 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.06.2022, 08:41 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Добавлено через 1 минуту Добавлено через 6 минут |
25.06.2022, 18:15 | #26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.06.2022, 22:00 | #27 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Задача на самом деле банальна... Не думаю, что она будет интересна адептам Сегнетика... Но для расширения кругозора может сгодится. Есть некоторые типы ККБ MDV, Lessar и им подобные в которых отсутствует релейный сигнал аварии, либо какой либо внешний интерфейс для считывания статуса. Есть только несколько моргающих светодиодов в которых количество морганий зашифрован тип аварии. Конечно можно заморочиться, прикрутить к нему какую то ардуинку и перекодировать моргания в уподобоваримый сигнал. Но если сделать по простому, и не лишиться гарантии, можно напрямую считывать фототранзистором моргания светодиода. Сопротивления фототранзистора будет разное в зависимости от цвета светодиода. Тем самым при моргании имеем быстроменяющееся сопротивление. Пока я просто два фототранзистора последовательно соединил и если хоть один светодиод начинает моргать, значит есть авария. При этом общее сопротивление цепи сразу увеличивается. То есть имея 8 аналоговых входов жертвуем одним и решаем прикладную задачу. Если бы можно было отследить каждое мигание, то код аварии можно было бы расшифровать для каждого контура повесив отдельный фототранзистор. Ну вот так вкратце не вдаваясь в детали... На фото 2х контурный ККБ, расшифровка морганий есть на плате. Для исключения засвета фототранзисторы в чёрных трубках. |
26.06.2022, 22:03 | #28 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
|
27.06.2022, 08:36 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Согласовать ФТ с дискретным входом никакой проблемы. И при использовании счетного входа задача расшифровки становится вообще достаточно элементарной. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 27.06.2022 в 08:52 |
27.06.2022, 11:27 | #30 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Макрос ТН для управления ККБ
Добавлено через 29 секунд __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой макрос лучше выбрать для датчика 4-20 мА | _vit_ | Вопросы о SMH2010 | 8 | 20.02.2020 11:57 |
SMH2G для управления Pixel | vano_e_84@mail.ru | SMConstructor (вентиляция) | 8 | 20.09.2019 15:03 |
Адрес MODBUS для управления ПЧ с PIXEL? | HWAK | SMConstructor (вентиляция) | 1 | 26.11.2015 20:54 |
Использование USB-хаба | Varnak | Вопросы о SMH-2G(i) | 8 | 01.03.2013 12:20 |
Маячок (макрос для мигания лампы) | Arsie | Библиотека макросов | 0 | 21.01.2013 11:27 |