Заметил что при использовании Модбас ТСП через инет, контроллер стал посылать команду № 13 (0Dh), в справочнике модбас она идет как зарезервированная. Хотелось бы получить информацию что она делает у вас и какой должен быть формат ответа на нее? Спасибо
Antistatic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 15:59   #2
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2GI и Модбас TCP

Цитата:
Сообщение от Antistatic Посмотреть сообщение
Заметил что при использовании Модбас ТСП через инет, контроллер стал посылать команду № 13 (0Dh), в справочнике модбас она идет как зарезервированная. Хотелось бы получить информацию что она делает у вас и какой должен быть формат ответа на нее? Спасибо
Эти команды используются в SMConnect для собственных нужд. Отвечать на них не надо.