Стоит задача управления водяным охладителем с дискретным (3-х позиционным) приводом. Если кто делал такое - поделитесь решением, или подскажите в какую сторону копать.
paul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 13:30   #2
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением

Цитата:
Сообщение от paul
Стоит задача управления водяным охладителем с дискретным (3-х позиционным) приводом. Если кто делал такое - поделитесь решением, или подскажите в какую сторону копать.
делаете программу с обычным охладителем и переводите управляющее воздлействие в 3-х позиционное. МОгу поделится блоком, работающим без интергральной составляющей. Пишите в личку почту если нужно.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 07:22   #3
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением

Цитата:
Сообщение от paul
Стоит задача управления водяным охладителем с дискретным (3-х позиционным) приводом. Если кто делал такое - поделитесь решением, или подскажите в какую сторону копать.
Напишите марку привода, у меня может быть принципиальная схема.
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 12:29   #4
paul
Новичок
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением

Дело не в схеме привода, а скорее в схеме шкафа управления. Какой привод я даже не знаю. Знаю что он 3-х позиционный (т.е. управляется сигналами "открыть"/"закрыть"), напряжение 220 В.
На сей момент проблему решил путем удаления "лишнего" из макроса конструктора для 3-х позиционного водяного калорифера и добавлением недостающего в макрос BFU(t).
Вроде бы работает...
paul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 20:41   #5
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением

Всё таки неплохо было-бы положить такой макрос в лоджик. И очень бы хотелось чтобы 3-х позиционное регулирование можно было-бы задавать непосредственно из конструктора не только для калорифера, но и для смесительной заслонки, и водяного охладителя.

Последний раз редактировалось Arsie, 19.10.2011 в 11:17
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 11:05   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением

Цитата:
Сообщение от oldyem
Всё таки неплохо было-бы положить такой макрос в лоджик. И очень бы хотелось чтобы 3-х позиционное регулирование можно было-бы задавать непосредственно из конструктора не только для калорифера, но и для смесительной заслонки, и водяного охладителя.
Нет объективных причин внедрять эти функции в Конструктор. Стоимость приводов 0..10В зачастую даже ниже, применяются намного чаще "трёхпозиционных".

Для калорифера данная функция реализована для возможности модернизации старых (60-х..70-х годов) систем вентиляции.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 19:39   #7
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением

Цитата:
Сообщение от Arsie
Нет объективных причин внедрять эти функции в Конструктор.
Но зато есть "особо умные" снабженцы и проектировщики, которые подбирают оборудование и не советуются с исполнителями. Зато потом нужно СРОЧНО всё это запустить.
А так Конструктор будет универсальным. Лишние Кбайты компьютер не нагрузят.
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 07:25   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением

Цитата:
Сообщение от Arsie
Нет объективных причин внедрять эти функции в Конструктор. Стоимость приводов 0..10В зачастую даже ниже, применяются намного чаще "трёхпозиционных".

Для калорифера данная функция реализована для возможности модернизации старых (60-х..70-х годов) систем вентиляции.
"правильный" векторный привод, тоисть сам привод+управлялка, работает лучше, точнее, аналогового.

другое дело что два DO + векторный привод почти наверняка оказываются дороже 1*AO + пропорциональный.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 10:32   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением

Цитата:
Сообщение от oldyem
Но зато есть "особо умные" снабженцы и проектировщики, которые подбирают оборудование и не советуются с исполнителями. Зато потом нужно СРОЧНО всё это запустить.
А так Конструктор будет универсальным. Лишние Кбайты компьютер не нагрузят.
Зато нас, как разработчиков Конструктра, нагрузят те месяцы, а может даже и годы отладки и тестирования алгоритмов и взаимодействий. Чтобы всё работало также хорошо, как сейчас работают пропрорциональные регуляторы.

Экономика должна быть экономной, поэтому на очереди доводка Конструктора ИТП и Конструктора насосных станций - это повысит универсальность самих контроллеров гораздо сильнее.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 20:40   #10
mirror_n_s
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением

Коллеги, столкнулся с такой же проблемой. Заказчик закупил приводы с 3-х позиционным управлением. Может кто поделится готовым макросом.
mirror_n_s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 10:25   #11
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением

Цитата:
Сообщение от mirror_n_s Посмотреть сообщение
Может кто поделится готовым макросом.
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1217


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 10:36   #12
mRATs
Новичок
 
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Конструктора насосных станций - это повысит универсальность самих контроллеров гораздо сильнее.
В этом направлении что нибудь намечается?
mRATs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 11:22   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением

Цитата:
Сообщение от mRATs Посмотреть сообщение
В этом направлении что нибудь намечается?
Конструктор ИТП реализует насосные схемы 1+0 и 1+1. Пока всё.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024