Подскажите, по какому пути в контроллере SMH4 находится файл конфигурации, полученный с сервера smconnect ?

Есть идея подключить к контроллеру-серверу Segnetics другой контроллер на Codesys.
Нужен пример конфигурационного файла

Последний раз редактировалось Arsie, 30.03.2022 в 22:00 Причина: Оптимизация содержимого темы
sa104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2022, 16:48   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: расположение файла конфигурации

smc.png


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось Arsie, 30.03.2022 в 21:57
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2022, 17:19   #3
sa104
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: расположение файла конфигурации

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Заметано.

Вложение 10482
Снимаю шляпу
Не поделитесь файлом в л.с. ?
я попробовал подсунуть в конфигураторе, но ошибки пишет - надо править
sa104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2022, 17:28   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: расположение файла конфигурации

Цитата:
Сообщение от sa104 Посмотреть сообщение
Снимаю шляпу
Не поделитесь файлом в л.с. ?
Каким? Вам нужен файлик и ключи вашего сервера

Цитата:
я попробовал подсунуть в конфигураторе, но ошибки пишет - надо править
Какие конкретно? И на каком этапе.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2022, 17:34   #5
sa104
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: расположение файла конфигурации

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Каким? Вам нужен файлик и ключи вашего сервера

Какие конкретно? И на каком этапе.
ошибки на этапе загрузки в конфигураторе ПЛК

Ошибки:
Файл приватного ключа локального узла (опция «key») указан в форме пути к файлу. Поддерживается только встраиваемая (inline) форма опции «key».
Файл сертификата (опция «cert») указан в форме пути к файлу. Поддерживается только встраиваемая (inline) форма опции «cert».
Файл центра сертификации (опция «ca») указан в форме пути к файлу. Поддерживается только встраиваемая (inline) форма опции «ca».

Предупреждения:
Строка 24: Опция «ns-cert-type» устарела и может быть удалена в будущих версиях OpenVPN
Строка 32: Опция «comp-lzo» устарела и может быть удалена в будущих версиях OpenVPN
Строка 34: Опция «dhcp-renew» специфична для Windows
Строка 35: Опция «dhcp-release» специфична для Windows
sa104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2022, 18:07   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: расположение файла конфигурации

Цитата:
Сообщение от sa104 Посмотреть сообщение
ошибки на этапе загрузки в конфигураторе ПЛК
Ну если просят инлайн значит ключики вставляем прямо в конфиг
Код:
<ca>
### Сюда вставляем содержимое ca.crt
</ca>
<cert>
### Сюда вставляем содержимое User.crt
</cert>
<key>
### Сюда вставляем содержимое User.key
</key>
Цитата:
Предупреждения:
Строка 24: Опция «ns-cert-type» устарела и может быть удалена в будущих версиях OpenVPN
Строка 32: Опция «comp-lzo» устарела и может быть удалена в будущих версиях OpenVPN
Очень может быть.


Цитата:
Строка 34: Опция «dhcp-renew» специфична для Windows
Строка 35: Опция «dhcp-release» специфична для Windows
Ну это точно из виндового конфига.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 29.03.2022 в 18:21
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2022, 18:40   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: расположение файла конфигурации

Цитата:
Сообщение от sa104 Посмотреть сообщение
ошибки на этапе загрузки в конфигураторе ПЛК

Ошибки:
Файл приватного ключа локального узла (опция «key») указан в форме пути к файлу. Поддерживается только встраиваемая (inline) форма опции «key».
Файл сертификата (опция «cert») указан в форме пути к файлу. Поддерживается только встраиваемая (inline) форма опции «cert».
Файл центра сертификации (опция «ca») указан в форме пути к файлу. Поддерживается только встраиваемая (inline) форма опции «ca».

Предупреждения:
Строка 24: Опция «ns-cert-type» устарела и может быть удалена в будущих версиях OpenVPN
Строка 32: Опция «comp-lzo» устарела и может быть удалена в будущих версиях OpenVPN
Строка 34: Опция «dhcp-renew» специфична для Windows
Строка 35: Опция «dhcp-release» специфична для Windows
ваш впн-клиент на вашем плк должен уметь делать TAP (или как-то так) иначе ничего не получится.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 29.03.2022, 18:49   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: расположение файла конфигурации

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ваш впн-клиент на вашем плк должен уметь делать TAP (или как-то так) иначе ничего не получится.
Ну до этого не дошло пока. Однозначно умеет.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось Arsie, 30.03.2022 в 21:58
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2022, 19:18   #9
sa104
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: расположение файла конфигурации

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну если просят инлайн значит ключики вставляем прямо в конфиг
Код:
<ca>
### Сюда вставляем содержимое ca.crt
</ca>
<cert>
### Сюда вставляем содержимое User.crt
</cert>
<key>
### Сюда вставляем содержимое User.key
</key>
Очень может быть.



Ну это точно из виндового конфига.
Спасибо, большое
Теперь хоть что то понятно )
Завтра попробую, сейчас ушел уже сработы


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ваш впн-клиент на вашем плк должен уметь делать TAP (или как-то так) иначе ничего не получится.
умеет и tap и tun
правда пример, по которому пытаюсь повторить под tun сделан..
sa104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2022, 09:45   #10
sa104
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: расположение файла конфигурации

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ваш впн-клиент на вашем плк должен уметь делать TAP (или как-то так) иначе ничего не получится.
Спасибо за помощь - ключи вставил, ошибки пропали
но предупреждения остались
те строки, на которые они указывают надо как то изменить или удалить?

пробовал с предупреждениями запустить - vpn на ПЛК не поднимается
sa104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2022, 11:54   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: расположение файла конфигурации

Цитата:
Сообщение от sa104 Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь - ключи вставил, ошибки пропали
но предупреждения остались
те строки, на которые они указывают надо как то изменить или удалить?
Почему Вы за основу взяли файлик для винды (client.ovpn) а не для линукса (client.conf)?

Цитата:
пробовал с предупреждениями запустить - vpn на ПЛК не поднимается
Ну не все сразу.

Код:
#linux openvpn client config
daemon
client

dev-type tap
proto udp

                                 
remote 192.168.137.2 1194
resolv-retry infinite
server-poll-timeout 15

nobind

persist-key
persist-tun

<ca>
### Сюда вставляем содержимое ca.crt
</ca>
<cert>
### Сюда вставляем содержимое User.crt
</cert>
<key>
### Сюда вставляем содержимое User.key
</key>

ns-cert-type server
script-security 2

keepalive 10 60
up-delay
up doping

cipher AES-128-CBC
;auth none

verb 3
mute 2

comp-lzo yes
explicit-exit-notify
Сжатие comp-lzo можно для начала убрать/закомментарить.
Защиту ns-cert-type server для пробы тоже


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось Arsie, 30.03.2022 в 21:59
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2022, 12:21   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить контроллер другого производителя в сеть SMconnect

Цитата:
Сообщение от sa104 Посмотреть сообщение
Попробую с линуксовым конфигом повозиться
Содержимое выше - естественно IP и ключики Ваши.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2022, 12:27   #13
sa104
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить контроллер другого производителя в сеть SMconnect

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Содержимое выше - естественно IP и ключики Ваши.
Да, это я понял

Сделал новый конфиг на базе Вашего примера
Файлу пришлось дать расширение ovpn, т.к. конфигуратор другого не понимает

ошибок нет, остались 2 предупреждения
Предупреждения:
Строка 141: Опция «ns-cert-type» устарела и может быть удалена в будущих версиях OpenVPN
Строка 154: Опция «comp-lzo» устарела и может быть удалена в будущих версиях OpenVPN

связаться с сервером пока не получилось.. (


Добавлено через 6 минут


https://www.youtube.com/watch?v=HFc6Md65ptc
вот видео пример, по которому делаю
sa104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2022, 12:37   #14
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить контроллер другого производителя в сеть SMconnect

Интересная тема пошла.
А панель weintek возможно подключить к SMConnect серверу?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2022, 12:41   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить контроллер другого производителя в сеть SMconnect

Цитата:
Сообщение от sa104 Посмотреть сообщение
Предупреждения:
Строка 141: Опция «ns-cert-type» устарела и может быть удалена в будущих версиях OpenVPN
Строка 154: Опция «comp-lzo» устарела и может быть удалена в будущих версиях OpenVPN
Так удалите для пробы. Выше уже предлагал.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2022, 12:50   #16
sa104
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить контроллер другого производителя в сеть SMconnect

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Так удалите для пробы. Выше уже предлагал.
удалил
ошибок нет, но клиент так и не запускается
sa104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2022, 13:05   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить контроллер другого производителя в сеть SMconnect

Цитата:
Сообщение от sa104 Посмотреть сообщение
удалил
ошибок нет, но клиент так и не запускается
Логи подключения покажете? Только данные IP подчищайте.
Кстати и конфиг окончательный - тоже без IP и ключей.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2022, 15:09   #18
sa104
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить контроллер другого производителя в сеть SMconnect

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Логи подключения покажете? Только данные IP подчищайте.
Кстати и конфиг окончательный - тоже без IP и ключей.
сейчас ушел уже, завтра попробую логи снять
sa104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2022, 16:47   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить контроллер другого производителя в сеть SMconnect

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Интересная тема пошла.
А панель weintek возможно подключить к SMConnect серверу?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4370


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2022, 20:00   #20
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить контроллер другого производителя в сеть SMconnect

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я эту ветку видел и читал. Если я ничего не напутал, там решение через сторонний VPN сервер. Настраивал это сисадмин. Не каждый сисадмин будет заморачиваться с поднятием vpn сервера только для того, чтобы какой-то инженер имел доступ к панели. Это еще та задача убедить!

Ваше же решение SMConnect (он же vpn-сервер) требует только "подключить контроллер к сети интернет", никаких специальных IP адресов, пробросов портов... В общем удобно.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2022, 20:09   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить контроллер другого производителя в сеть SMconnect

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Ваше же решение SMConnect (он же vpn-сервер) требует только "подключить контроллер к сети интернет", никаких специальных IP адресов, пробросов портов... В общем удобно.
Ну выделенный IP для сервера однозначно нужен и если он в локалке проброс портов на роутере тоже понадобится. Удобство есть только в автоматическом подключении клиентов (контроллеров).


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 11:03   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить контроллер другого производителя в сеть SMconnect

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Я эту ветку видел и читал. Если я ничего не напутал, там решение через сторонний VPN сервер. Настраивал это сисадмин. Не каждый сисадмин будет заморачиваться с поднятием vpn сервера только для того, чтобы какой-то инженер имел доступ к панели. Это еще та задача убедить!

Ваше же решение SMConnect (он же vpn-сервер) требует только "подключить контроллер к сети интернет", никаких специальных IP адресов, пробросов портов... В общем удобно.
Чем настройка стороннего сервера отличается от настройки openvpn на стороннем контроллере(если есть такая возможность)?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 15:10   #23
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить контроллер другого производителя в сеть SMconnect

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Чем настройка стороннего сервера отличается от настройки openvpn на стороннем контроллере(если есть такая возможность)?
Настройка сервера однозначно сложнее. Даже только тем что ключиков нагенерить надо для всех клиентов.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 15:25   #24
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить контроллер другого производителя в сеть SMconnect

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Настройка сервера однозначно сложнее. Даже только тем что ключиков нагенерить надо для всех клиентов.
Опечатался. Клиентов имел ввиду.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 15:48   #25
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить контроллер другого производителя в сеть SMconnect

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну выделенный IP для сервера однозначно нужен и если он в локалке проброс портов на роутере тоже понадобится. Удобство есть только в автоматическом подключении клиентов (контроллеров).
Что касается сервера (SMConnect) - это без вопросов. Есть и сервер с внешним IP (проброс портов в локальную сеть до контроллера Трим) и контроллеры сегнетикс к нему регулярно подключаются и работают "под присмотром".
Я про панель Weintek на объекте, можно ли ее подключить к SMConnect серверу. Там вроде своя ОС и простого решения нет. А вот VNC у панели стандартное решение.

Есть вариант организации vpn-сервера на объекте, силами сисадмина, и включение всего необходимого оборудования в его адресное пространство и при подключении снаружи к этому серверу... но это практически не реально. Не технически, а организационно - никакой сисадмин не хочет брать на себя поддержку еще одного "головняка" да еще и потенциально опасного с точки зрения безопасности.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 15:52   #26
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить контроллер другого производителя в сеть SMconnect

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Что касается сервера (SMConnect) - это без вопросов. Есть и сервер с внешним IP (проброс портов в локальную сеть до контроллера Трим) и контроллеры сегнетикс к нему регулярно подключаются и работают "под присмотром".
Я про панель Weintek на объекте, можно ли ее подключить к SMConnect серверу. Там вроде своя ОС и простого решения нет. А вот VNC у панели стандартное решение.

Есть вариант организации vpn-сервера на объекте, силами сисадмина, и включение всего необходимого оборудования в его адресное пространство и при подключении снаружи к этому серверу... но это практически не реально. Не технически, а организационно - никакой сисадмин не хочет брать на себя поддержку еще одного "головняка" да еще и потенциально опасного с точки зрения безопасности.
для винтика только свое облако за 100 баксов. при покупке панели вместе с картой облако обходится насколько-то дешевле, и это облако дает доступ к панельке только компу. связать через облако панель и какой-то сторонний плк кажется нельзя.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 15:57   #27
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить контроллер другого производителя в сеть SMconnect

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Чем настройка стороннего сервера отличается от настройки openvpn на стороннем контроллере(если есть такая возможность)?
Изначально мой вопрос был про панель Weintek, принципиально это тоже можно назвать контроллером, но там какая-то своя ОС. Во всяком случае это то, что я знаю. VPN работает, т. е. он там есть по умолчанию.

Получается, что мой вопрос не совсем то, о чем была речь в этой ветке. Наверное это моя ошибка. Прошу прощения.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 16:22   #28
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить контроллер другого производителя в сеть SMconnect

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Изначально мой вопрос был про панель Weintek, принципиально это тоже можно назвать контроллером, но там какая-то своя ОС.
Напрямую - только если в её ПО есть клиент OpenVPN. Не помню.
Последний раз игрался несколько лет назад.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 16:25   #29
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить контроллер другого производителя в сеть SMconnect

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
для винтика только свое облако за 100 баксов. при покупке панели вместе с картой облако обходится насколько-то дешевле, и это облако дает доступ к панельке только компу. связать через облако панель и какой-то сторонний плк кажется нельзя.
Почему-то не люблю я все эти чужие облака. Какой-то иррациональный страх, что не могу их контролировать и в один прекрасный момент облако выпадет дождем или уплывет в другие страны.

Но это значит у них есть решение аналогичное сегнетиксу или очень близкое, но за деньги.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Изначально мой вопрос был про панель Weintek, принципиально это тоже можно назвать контроллером, но там какая-то своя ОС. Во всяком случае это то, что я знаю. VPN работает, т. е. он там есть по умолчанию.

Получается, что мой вопрос не совсем то, о чем была речь в этой ветке. Наверное это моя ошибка. Прошу прощения.
Опечатка. Имел ввиду VNC
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 16:30   #30
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как добавить контроллер другого производителя в сеть SMconnect

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
для винтика только свое облако за 100 баксов. при покупке панели вместе с картой облако обходится насколько-то дешевле, и это облако дает доступ к панельке только компу. связать через облако панель и какой-то сторонний плк кажется нельзя.
Всегда можно между панелькой и внешним миром поставить простенький роутер с OpenWrt или поддержкой клиента OpenVPN.
Гораздо дешевле.


Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Почему-то не люблю я все эти чужие облака. Какой-то иррациональный страх, что не могу их контролировать...
Поэтому я себе завел VPS. С выделенным IP. И все за три бакса месяц.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024