Старый 26.01.2015, 23:28   #1
volgarev
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Unhappy Приминение на SMH2Gi Датчика СГОЭС

Люди добрые помогите кто чем может Есть контролер есть SMlogic есть СГОЭС(датчик загазованности) как все это объединить. Прочитал весь Help в SMlogic но так и не понел с чего начинать.

Если кто нибудь когда нибудь настраивал такие датчики помогите разобраться....
volgarev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 01:05   #2
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Приминение на SMH2Gi Датчика СГОЭС

Цитата:
Сообщение от volgarev Посмотреть сообщение
Люди добрые помогите кто чем может Есть контролер есть SMlogic есть СГОЭС(датчик загазованности) как все это объединить. Прочитал весь Help в SMlogic но так и не понел с чего начинать.

Если кто нибудь когда нибудь настраивал такие датчики помогите разобраться....
Начинать надо с документации на СГОЭС. Например с сайта производителя тыц...
В приложении Б.5 нарисовано, как подключать провода modbus.
В приложении Г.1 расписаны регистры modbus.
На первом этапе попытайтесь считывать один регистр с адресом 0x03 (16 разрядный регистр состояния газоанализатора - Концентрация измеряемого газа в % НКПР(целое знаковое)).
Как это сделать - написано в справке тыц -> Быстрый старт -> Работа мастера и слейва.
Или там же -> Функции SMLogix -> Работа с сетью...
Как получится, на втором этапе попытайтесь считывать еще регистры с адресами:
0x02 (16 разрядный регистр состояния газоанализатора со следующими
информационными байтами:старший байт (не очень нужен) - тип прибора СГОЭС, младший байт (весьма нужен) - текущее состояние СГОЭС);
0x04 (16 разрядный регистр состояния газоанализатора со следующими
информационными байтами: старший байт - порог 1, младший байт - порог 2).
Ну а на третьем этапе надо будет организовать запись значений порогов в регистр 0x04. Это уже будет полноценная работа с СГОЭС.


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 00:59   #3
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Приминение на SMH2Gi Датчика СГОЭС

Тестовая программа для SMH2Gi, читающая регистр концентрации 0х03.
Вложения
Тип файла: psl Тест СГОЭС.psl (70.7 Кбайт, 41 просмотров)


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024