Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics

Форум Segnetics Территория общения

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 22.08.2007, 06:58   #1
Ser
Новичок
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Управление эл. нагревателем

Подскажите, кто использует твёрдотельные реле для управления Эл. Нагревателем, кикие используете и если можно ссылку.
Ser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2007, 11:20   #2
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление эл. нагревателем

Используем ABB.
Ищите здесь:
http://www.eneq.ru/
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2007, 15:28   #3
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление эл. нагревателем

Цитата:
Сообщение от Ser
Подскажите, кто использует твёрдотельные реле для управления Эл. Нагревателем, кикие используете и если можно ссылку.
Хорошие штуки есть у Regine марки ТТС, управляется сигналом (0-10)в, но они достаточно дороги.
Взамен им мы используем не менее хорошие, но в разы дешевле CarloGavazzi - также управляется (0-10)В, при этом мощностной ряд более широкий и есть 1 и 2-х фазные.

Последний раз редактировалось Arsie, 05.08.2013 в 14:03
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2007, 17:10   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление эл. нагревателем

Т.к. это всё же сайт фирмы "Segnetics", то упомяну, что использование модулей, подобных Реджиновским ТТС с нашими контроллерами экономически нецелесообразно, т.к. программы Конструктора уже формируют ШИМ-управление твердотельными реле. Поэтому всё же дешевле купить отдельно то количество твердотелок, сколько есть фаз

Отдельно макрос ШИМа тоже есть, переводит любой аналоговый сигнал в широтно-модулированный. Именно этим занимается и ТТС за отдельные деньги

PS. Наша фирма использует твердотельные реле фирмы Crydom. http://www.rambler.ru/lite?btnG=%CD%...rydom&set=wwwL


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2007, 07:38   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление эл. нагревателем

А ссылку Crydom.com слабо было дать?
или сюда: http://www.einfo.ru/comp.php?id_rubr...podrubrika=324
Вот мне интересно... там в прайсе есть твердотельные реле по 58 $. Их реально за такие деньги можно купить? Недавно пытались заказать у нас в городе твердотельные реле ABB.. Так выяснилось что ни у нас (в Тюмени) ни в Екатеринбурге никто твердотельные реле не покупает. Многие вообще не знают что это такое, и слышат об этом впервые. Заказали реле у одних поставищиков. Дак они говорят что это первый заказ... срок поставки 2 месяца. Заказали самые маленикие реле примерноая стоимость около 100 $. (как нам скащал поставщик).
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2007, 10:34   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление эл. нагревателем

Слабо, я показал путь поиска, а ищет пускай тот, кому это нужно

Есть такая проблема, что о твердотелках (которые уже не один десяток лет существуют) мало кто в России знает Вообще, в Питере, однофазная релюха на 10А стоит три сотни с чем-то рублей. Если мне память не изменяет. Советую купить в какой-нить Московской или Питерской крупной конторе. Они там всегда в наличии. Думаю, релюха+пересылка всё же много дешевле 100 баксов будет


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2007, 11:00   #7
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление эл. нагревателем

А 3 сотни стоит релюха какой фирмы?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2007, 11:11   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление эл. нагревателем

Указанной мною

Вообще, твердотельные реле бывают разные. Соответственно, с разными потребительскими качествами. Три сотни стоит обычное симисторное реле, с опторазвязкой, управлением 24В и включением при проходе фазы в сети через ноль.

Сто баксов могут стоить твердотелки на IGBT с управлением в диапазоне 3..250В любой полярности и переменкой с коммутацией напряжения до 1000В любой полярности и переменки Только вот ценность их в задачах вентиляции/отопления равна стоимости самой дешёвой трёхсотрублёвой %)


PS. Crydom.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2007, 13:26   #9
KND
Новичок
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление эл. нагревателем

Цитата:
Сообщение от Arsie
Слабо, я показал путь поиска, а ищет пускай тот, кому это нужно
По вопросам, касаемых поставок, цен и где взять лучше спрашивать менеджеров, т.к. Arsie - инженер техподдержки и не в курсе где что и почем есть.

Что касается твердотелок 1фазные 40 амперные Cosmo = 240 рублей www.symmetron.ru или, к примеру Fotek - www.stoikltd.ru (цен не помню, но подороже). К фотековским можно купить там же и радиатор, к космовским же он не поставляется. А crydom (торгует ими www.platan.ru) - дорогие заразы, хоть и по мощностям там хороший выбор.
Радиаторы - ну, при постановке SSR (это твердотелка по английски) на монтажную пластину, если ампер 20 - то я знаю, что радиатор кто ставит, кто не ставит. Но это уж на ваше усмотрение, грется - то она греется чувствительно.
KND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2007, 15:53   #10
KND
Новичок
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление эл. нагревателем

Еще добавлю немаловажную информацию:
При резистивной нагрузке производители твердотелок рекомендуют ее брать с запасом 40%, т.е. при токе 40-42 ампера твердотелка должна быть по номиналу 75 ампер. И радиатор (с вентилятором).
Хорошо представленным это я нашел только у http://stoikltd.ru/netshop/tverdorel...dorele_48.html
Вложения
Тип файла: pdf SSR_manual(rus).pdf (747.0 Кбайт, 499 просмотров)

Последний раз редактировалось KND, 27.08.2007 в 16:05
KND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2007, 15:45   #11
Евгений
Новичок
 
Регистрация: Sep 2006
Адрес: Томск
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление эл. нагревателем

У нас в Томске с покупкой твердотелок проблем нет. Можно придти в магазин и купить, правда стоят в районе 1000руб. Сами используем Fotek, берём у оптовиков, получается подешевле.
Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2007, 17:24   #12
KND
Новичок
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление эл. нагревателем

Цитата:
Сообщение от Max2114
Используем ABB.
Ищите здесь:
http://www.eneq.ru/
Что то я тут ничего не нашел
KND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2008, 09:02   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление эл. нагревателем

использую эти http://efind.ru/pdfsearch/?group=2&search=ksd4 - мне нравится.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2008, 09:04   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление эл. нагревателем

кста - для управления этими/такими/подобными твердотелками удобно юзать аналоговый выход в режиме ШИМа.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2008, 16:28   #15
artur
Member
 
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление эл. нагревателем

Подскажите кто сталкивался с управлением твердотелкой 3-32в DC(вкл выкл) не разу не собирали.Надо ставить отдельное питание на управляющий сигнал или можно использовать питание 24DC с релейного блока на контроллер.
В случае пробоя ттр фазное питание может пойти на питание контроллера?Я понимаю что стоит оптоэлектронная развязка и теоритически не может.Но на практике может случиться всякое.
Подскажите кто как собирает.
artur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2008, 16:31   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление эл. нагревателем

Можно, т.к. потребление у твердотелки маленькое. Пробоя не будет и в нашей практике не бывало.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2008, 16:33   #17
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление эл. нагревателем

Я выход контроллера подключал к твердотелки, питание использовалось контроллера (т.е можно и RPS) работает больше года проблем небыло.
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2008, 19:11   #18
Ser
Новичок
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление эл. нагревателем

Я использовал для дискретного управления ТРР выход контроллера через RPS и выход 0-10В всё гуд даже после выхода из строя ТТР в следствии плохого тепловыведения.
Ser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2008, 14:37   #19
artur
Member
 
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Ответ: Управление эл. нагревателем

Цитата:
Сообщение от alex
Я выход контроллера подключал к твердотелки, питание использовалось контроллера (т.е можно и RPS) работает больше года проблем небыло.
Спасибо за информацию.
Вопрос-ттр непосредственно к контроллеру(используя J2) или через выходы RPS?
Мы собрали через выходные реле RPS.
Просто шкаф уже собрали а почитал про число переключений реле и т.д.
Терзают смутные подозрения,что несмотря на малое напряжение коммутации реле когда-нибудь загнётся.
Если не так сделали то быстренько переделаем.

Последний раз редактировалось artur, 01.08.2008 в 14:58
artur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2008, 16:19   #20
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление эл. нагревателем

Цитата:
Сообщение от artur
Спасибо за информацию.
Вопрос-ттр непосредственно к контроллеру(используя J2) или через выходы RPS?
Мы собрали через выходные реле RPS.
Просто шкаф уже собрали а почитал про число переключений реле и т.д.
Терзают смутные подозрения,что несмотря на малое напряжение коммутации реле когда-нибудь загнётся.
Если не так сделали то быстренько переделаем.
Конечно на выход контроллера подключай,
RPS освское реле скончается от количества переключений через какоето время. Тем более проблем никаких нет подключить сразу к контроллеру. ТТР у меня с сигналом управления 0-32В
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2008, 16:48   #21
artur
Member
 
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление эл. нагревателем

Спасибо.
То есть + на ттр берём с 16 контроллера, а - с DOUT a.
Кстати какие ттр используете? мы SINGA SGT2544ZD3(упр 3-32 VDC).
artur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2008, 13:08   #22
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление эл. нагревателем

Цитата:
Сообщение от artur
Спасибо.
То есть + на ттр берём с 16 контроллера, а - с DOUT a.
Кстати какие ттр используете? мы SINGA SGT2544ZD3(упр 3-32 VDC).
Именно так и делаю.
Использовал в основном CRYD D53TP25D
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2008, 22:12   #23
artur
Member
 
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление эл. нагревателем

Alex
Большое спасибо.
Очень выручил постараюсь не допускать подобных ляпов.
artur вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе