Старый 09.08.2021, 11:42   #1
Kostya
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию переменные вывод числа и ввод числа

Здравствуйте.
Контроллер трим-5
1)Переменная UI ввод числа хранится в ПЗУ, можно ли использовать другой ввод с клавиатуры который бы не записывался в ПЗУ. В программе вводимые уставки записываются с помощью одного экрана (ввода) в 40 разных блоков ARRAY.
2) Записывается ли при выводе переменная UI вывод числа в ПЗУ или там хранится только значение для инициализации.

Так же интересен размер страницы emmc трим-5
Kostya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 11:48   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

Цитата:
Сообщение от Kostya Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Контроллер трим-5
1)Переменная UI ввод числа хранится в ПЗУ, можно ли использовать другой ввод с клавиатуры который бы не записывался в ПЗУ. В программе вводимые уставки записываются с помощью одного экрана (ввода) в 40 разных блоков ARRAY.
2) Записывается ли при выводе переменная UI вывод числа в ПЗУ или там хранится только значение для инициализации.

Так же интересен размер страницы emmc трим-5
Вообще ничего не понятно. Приложите проект, пожалуйста, может там будет видно, что конкретно вы имеете ввиду.

Размер страницы не является осмысленной информацией для вас, т.к. чередование выполняется на системном уровне. У вас нет возможности управлять тем, в какую страницу вы сейчас записываете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 13:18   #3
Kostya
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

Не получается загрузить проэкт, наверное большой размер.
Попозже попробую переслать кусок кода.
Проблема такая что спустя 3 года в программе начали сбиваться уставки.
Уставки хранятся в блоках ARRAY, вводятся и отображаются с помощью элемента смарта "ввод числа".
Screenshot 2021-08-09 121233.png

Раньше на заводе работал киповец который присылал в поддержку программу, но причину установить не удалось.
Изображения
Тип файла: png Screenshot 2021-08-09 120657.png (72.0 Кбайт, 55 просмотров)
Kostya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 13:29   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

А вопрос у вас какой?

Как "не получается загрузить проект" связан с названием темы?

Опишите детальнее ваш вопрос и приложите проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 13:52   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

Цитата:
Сообщение от Kostya Посмотреть сообщение
Не получается загрузить проэкт, наверное большой размер..
Архиватор поможет.

Цитата:
Уставки хранятся в блоках ARRAY, вводятся и отображаются с помощью элемента смарта "ввод числа".
Странная конструкция.
Верхние строчки на Вашей картинке прочитайте.

Последний раз редактировалось ATS, 09.08.2021 в 14:03
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 14:33   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

Цитата:
Сообщение от Kostya Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Контроллер трим-5
1)Переменная UI ввод числа хранится в ПЗУ, можно ли использовать другой ввод с клавиатуры который бы не записывался в ПЗУ. В программе вводимые уставки записываются с помощью одного экрана (ввода) в 40 разных блоков ARRAY.
Теперь стало понятнее. Все 40 переменных можно организовать внутри ввода числа, внешние массивы не имеют смысла.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 16:22   #7
Kostya
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

В первую очередь хочется разобраться какие данные записываются на флешь память.
Вот например с вводом числа написано что его значение записывается во флешь.
Насчет вывода написано:
Screenshot 2021-08-09 150010.png

Вопрос элемент "вывод числа" записывается во флешь память, или ячейка EEPROM соответствующая этой переменной хранит значение только для инициализации.

Насчет размера страницы emmc, была подобная тема на форуме
https://forum.segnetics.com/showthre...E5%EF%F0%EE%EC
и если адреса блоков памяти распологаются последовательно, а размеры блоков маленькие логично предположить что перезапись одной ячейки перезаписывает почти все а возможно все уставки
Kostya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 16:26   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

Цитата:
Сообщение от Kostya Посмотреть сообщение
В первую очередь хочется разобраться какие данные записываются на флешь память.
Вы читаете справку по диагонали.

1) Запись происходит при загрузке программы в контроллер. Это начальные значения. Вы же когда покупаете телефон или микроволновку, у них в памяти уже что-то есть, не правда ли

2) Запись происходит при редактировании.



Цитата:
Сообщение от Kostya Посмотреть сообщение
Насчет размера страницы emmc, была подобная тема на форуме
https://forum.segnetics.com/showthre...E5%EF%F0%EE%EC
и если адреса блоков памяти распологаются последовательно, а размеры блоков маленькие логично предположить что перезапись одной ячейки перезаписывает почти все а возможно все уставки
И тут тоже по диагонали читаете. Какой, нафиг, emmc в SMH2010? Там совсем другая память, с другой организацией и другими принципами работы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 17:10   #9
Kostya
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

Не обижайтесь, просто хочу разобраться.
Хотите сказать что в emmc нет страниц?
Kostya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 17:10   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

Цитата:
Сообщение от Kostya Посмотреть сообщение
Не обижайтесь, просто хочу разобраться.
Хотите сказать что в emmc нет страниц?
https://forum.segnetics.com/showpost...25&postcount=2


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 17:12   #11
Kostya
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

2) то есть если у меня выводится на экран показания датчика с помощью "вывод числа" смарта то данные каждый раз перезаписываются во флеш
Kostya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 17:20   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

Цитата:
Сообщение от Kostya Посмотреть сообщение
2) то есть если у меня выводится на экран показания датчика с помощью "вывод числа" смарта то данные каждый раз перезаписываются во флеш
вЫвод - это вывод. Ввод - это ввод и запоминание. Два разных элемента SMArt.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 09.08.2021 в 17:34
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 17:22   #13
Kostya
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да мне не нужно знать в какие она ячейки положит данные, но не хватает у меня фантазии представить что она будет каждый байт записывать в новую ячейку. Если не знаете ответа так и скажите.
Kostya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 17:34   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

Цитата:
Сообщение от Kostya Посмотреть сообщение
не хватает у меня фантазии представить что она будет каждый байт записывать в новую ячейку
Не нужно фантазировать, достаточно просто погуглить, как работает flash-память. Особенно в части записи данных. Вы же понимаете, что emmc строится на флеш-памяти?

А работает она одинаково. Что у нас, что в вашем ноутбуке, если у вас установлен SSD или вы пишите свежие фоточки на флешку, чтобы показать их друзьям.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 17:44   #15
Kostya
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

в части записи данных минимальная единица записи страница nand


Добавлено через 1 минуту


не вижу ничего странного в вопросе
Kostya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 18:04   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

Цитата:
Сообщение от Kostya Посмотреть сообщение
не вижу ничего странного в вопросе
Для вас определяющей является табличка ресурса из справки: 15 млн гарантированных операций записи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 18:19   #17
Kostya
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

а откуда такая цифра? и зависит ли она от температуры чипа?
Просто даже если не переставая тыкать все время в экран смотря на уставки, ну не наберется 15 миллионов кликов за такое время. Я почему и спросил за "вывод числа". Блок же ARRAY в начале программы решает эту проблему. Остается только фактор температуры и ресурса памяти
Kostya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 18:30   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

15 млн гарантированных операций записи.

Требования к климатике можно найти в РЭ на контроллер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 18:31   #19
Kostya
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Теперь стало понятнее. Все 40 переменных можно организовать внутри ввода числа, внешние массивы не имеют смысла.
Незнаю как это сделать, только если рисовать 40 экранов.

Думаю блок INPUT number (Trim, SMH4), может мне помочь избавиться от лишних записей
Kostya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 18:43   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

Цитата:
Сообщение от Kostya Посмотреть сообщение
Незнаю как это сделать, только если рисовать 40 экранов.

Думаю блок INPUT number (Trim, SMH4), может мне помочь избавиться от лишних записей
Можно просто использовать меню настроек.

Ну или хотя бы как на картинке.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (167.7 Кбайт, 61 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2021, 18:59   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

Цитата:
Сообщение от Kostya Посмотреть сообщение
Я почему и спросил за "вывод числа". Блок же ARRAY в начале программы решает эту проблему.
Это какую? Покажите эту часть проекта.
Думаю ARRAY там просто не нужны.

Не стоит лезть в дебри, все вводимые данные сохраняются еще и файл для инициализации при перезагрузке.
Если это Вас совсем не запутает.

Последний раз редактировалось ATS, 09.08.2021 в 19:17
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2021, 09:19   #22
Kostya
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можно просто использовать меню настроек.

Ну или хотя бы как на картинке.
Спасибо, да так намного проще.
Kostya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2021, 09:30   #23
Kostya
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это какую? Покажите эту часть проекта.
Думаю ARRAY там просто не нужны.

Не стоит лезть в дебри, все вводимые данные сохраняются еще и файл для инициализации при перезагрузке.
Если это Вас совсем не запутает.
Ну это тоже не мной придумано
Screenshot 2021-08-10 082243.png

заполнение вероятно делали чтобы вычислить область памяти

Программа для ЦКТ 40 бочек, индикация уровней, температур, задание температур.
После 3 лет использования слетают уставки, примерно раз в день ( когда- то чаще, когда-то реже)
Kostya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2021, 11:24   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

Цитата:
Сообщение от Kostya Посмотреть сообщение
Ну это тоже не мной придумано
Вложение 9591
Отрубить руки нужно за такие алгоритмы. То, что на картинке - реально диверсия, убивающая вам память в контроллере. Никакого другого объяснения я не вижу.

Решение вашей проблемы нужно начинать с азов. Для начала на файле проекта нажимаете правую кнопку мыши и выбираете "Отправить" -> "Сжатая ZIP-папка". После этого ваш проект прикладываете к следующему вашему сообщению. Жду от вас обратной связи.


Добавлено через 19 минут


Цитата:
Сообщение от Kostya Посмотреть сообщение
Раньше на заводе работал киповец который присылал в поддержку программу, но причину установить не удалось.
Он явно присылал другую программу. Причина как день ясна.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 10.08.2021 в 11:44
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2021, 13:08   #25
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

Это что, три года каждый тик в матриксе перезаписывались уставки? Так чтоле???
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2021, 13:09   #26
Kostya
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

DPZ 008 CKT 1 со сдвигом.zip
Kostya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2021, 13:25   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Это что, три года каждый тик в матриксе перезаписывались уставки? Так чтоле???
475+ миллионов записей. Это несколько больше тех 15 млн, чем мы обещаем))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2021, 14:30   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

Цитата:
Сообщение от Kostya Посмотреть сообщение
Вот так дОлжно делать наборы уставок на SMArt: DPZ 008 CKT 1 со сдвигом_ars.zip. Бомбу с вашего проекта я удалил. Вывод на примере давления тоже показал. Лишние связи и блок с выбора цистерны убрал.

Контроллер переформатируйте из лоджика (кнопка ФОРМАТИРОВАТЬ), возможно память там ещё хоть как-то жива. Если не поможет, то замена контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2021, 16:00   #29
Kostya
Новичок
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

Вот я близорукий, пока не ткнули не увидел, думал что это просто заполнение нулями области. Но уже удалил этот триггер неделю назад, оставил только блок памяти и увеличил его до 4к.
Также увеличил размер основных блоков array до 1000 элементов. Исходя из логики что чем дальше друг от друга они находятся, тем меньше количество перезаписи одной и той же ячейки. И 2гб хватит на все уставки с запасом на несколько порядков.
Тогда же исправил "ввод числа" сделал его односторонним, а вывод сделал отдельным и поместил поверх ввода.

И даже сейчас если подумать что в emmc происходит выравнивание памяти, и как выяснилось память может быть весьма потрепаной, то вероятность возникновения ошибок в памяти меньше (вернее возможность что ошибка попадет на уставку) если одна уставка занимает страницу памяти. Возможно это версия ошибочна.

История с блоком тоже интересная, это точно не диверсия - просто незнание логики работы устройства. Автор отправлял программу не вам а в магазин где контроллеры покупались, он уже смотрел эту программу с кем-то связывался но ничего криминального в ней не нашли.


Добавлено через 5 минут


Скажите а что еще в проэкте кроме блока диверсии, может еще жрать флеш память?
Kostya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2021, 16:06   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: переменные вывод числа и ввод числа

Цитата:
Сообщение от Kostya Посмотреть сообщение
Исходя из логики
Нет логики. Только форматировать и надеяться.


Добавлено через 36 секунд


Цитата:
Сообщение от Kostya Посмотреть сообщение
Скажите а что еще в проэкте кроме блока диверсии, может еще жрать флеш память?
Преобразуете уставки к нормальному виду и всё ок будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024