|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.03.2022, 09:19 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Самовыпиливание пакета VNC
Здравствуйте.
Столкнулся со странной проблемой. Имем панель ТРИМ, обновляем ПО, устанавливаем пакет для VNC. Проверяем, все работает. Проходит примерно пару часов, VNC перестает работать. (клиентом ни как не подключится). Помогает только переустановка DEB-пакета. Такая же ситуация на Matrix Также обратил внимание, что пароль для VNS подключения остается по умолчанию, после изменения пароля для SMConfig |
10.03.2022, 10:34 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
Перезагрузка контроллера не помогает, нужна именно переустановка VNC?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.03.2022, 11:37 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
не проверял, контроллер на удаленном объекте
|
10.03.2022, 12:24 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
По возможности проверьте, пока что не получается повторить ваш случай, всё работает штатно.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.03.2022, 14:42 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
Перезагрузка отключением питания помогает
|
10.03.2022, 16:21 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
Какой у вас софт? На последнем проверил, принудительно грохнул внс, он перезапустился.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.03.2022, 19:13 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
Софт последний.
После перезагрузки панели отключением питания, уже 6 часов работает стабильно. До этого хватало на 1-2 часа. |
10.03.2022, 19:18 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
14.03.2022, 09:03 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
Увы. Проблемма продолжается на двух контроллерах на разных объектах.
Трим и матрикс. По. с Матрикса almon 210915 backlight 211006 beeperd 201228 eglfsmatrix 201105 factory-reset 210528 gpiod 210430 kernel 4.1-210914-211214 ledd 210914 libs 201105 logix 220214 modem 210820 modemfw 1.1 mrfw 1.2.63 smconfig 220131 smwatch 201228 sqld 201126 svfw 33.15.74 sysbus 220126 sysmenu 211115 timekeepd 211214 uso 201105 virtkb 201105 |
14.03.2022, 11:29 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
Мой контроллер с внс простоял все выходные и проблем не обнаружено. Уточните, подключение недоступно сторонним клиентом или через веб-интерфейс контроллера? Или и так и так?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.03.2022, 08:43 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
Заменил панель.
Хватило на 1 сутки. Все тоже самое. Чтобы VNC снова заработал нужно сбросить питание на ТРИМ, или залить пакет заново... Может можно сделать так, что бы VNC перезапускался раз в сутки? |
16.03.2022, 09:41 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
Цитата:
А пропадает только VNC? SSH и Web интерфейс SMConfig доступны? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
16.03.2022, 10:54 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
"А пропадает только VNC? SSH и Web интерфейс SMConfig доступны?"
Да, это все работает. И работает 502 порт по которому можно опросить ModBus |
16.03.2022, 11:03 | #14 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
Да, это можно сделать в линуксе, но лучше разобраться с проблемой, а не маскировать её.
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
16.03.2022, 11:35 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
Странная у Вас картина. vncsrv перезапускается даже если его грохнешь принудительно.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
16.03.2022, 11:58 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
По IP к контроллеру подключиться можно
|
16.03.2022, 11:59 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
|
16.03.2022, 12:31 | #18 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
На скриншоте в списке раскрытой вкладки VNC всегда отсутствует у вас?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.03.2022, 12:52 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
да. Когда он работает и когда не работает
|
16.03.2022, 12:56 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
16.03.2022, 13:03 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
https://forum.segnetics.com/showthre...9&d=1601897125
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Переустановил клиент, только что скачанный с сайта. Он появился в меню SMConfig. Продолжаю наблюдение. |
|
16.03.2022, 20:59 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
|
30.03.2022, 23:50 | #23 |
Новичок
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
Приветствую всех! У меня такая же проблема на трех объектах. Два с Тримом и один с Матриксом. Картина такая же. Полное откл. питания вопрос снимает на 3-4 дня и все - VNC перестает работать, после
откл.-вкл. питания все восстанавливается на очередные несколько дней. |
31.03.2022, 10:35 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
Подробности какие-нибудь есть у вас? Автору данной темы вроде бы помогла установка последней версии VNC, может быть вам тоже поможет?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.03.2022, 12:34 | #25 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
Цитата:
начале марта. |
|
31.03.2022, 14:18 | #26 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
Если сейчас отформатировать контроллер, заново скачать внс, установить его, проблема повторяется? Контроллер при этом по сети доступен?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
31.03.2022, 22:19 | #27 |
Новичок
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
Контроллеры по сети доступны, не работает только vnc. Я пробовал тогда в начале марта форматнуть и устанавливал vnc заново, но результата не было. В настоящее время такой возможности нет, т.к. котельные пока в работе , думаю дождаться окончания отопительного периода.
|
31.03.2022, 22:41 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
Ну тогда запускаем PuTTY, соединяемся с контроллером по SSH.
Проверяем работу сервера VNC Код:
root@localhost:~# pidof vncsrv 2917 И в любом случае перезапускаем VNC сервер Код:
root@localhost:~# service vncsrv.sh restart Stop Stopping vncsrv... Stopping websockify... Start Starting vncsrv... Starting websockify... Код:
root@localhost:~# pidof vncsrv 3194 __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
31.03.2022, 22:50 | #29 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
Цитата:
P.S. Кажется я понимаю о чем речь и возможно знаю как снять симптомы, а по лечению потом можно будет озадачить ТП. |
|
01.04.2022, 07:58 | #30 |
Новичок
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Самовыпиливание пакета VNC
|