Старый 20.04.2022, 12:29   #1
Palladin
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Старые версии SM Constructor

Всем добрый день, зашли на объект со старым оборудованием, необходимо провести модернизацию оборудования, но сгенерированная в конструкторе конфигурация не проливается в контроллер, выдается ошибка: Проект использует блоки, которые не поддерживаются установленной версией ядра контроллера! Обновите ПО контроллера. Подскажите пожалуйста рабочую версию конструктора для данного оборудования. Фото оборудования ниже.
Изображения
Тип файла: jpg 7b4b37fc-b239-4f52-a671-252c726a702b.jpg (116.7 Кбайт, 42 просмотров)
Palladin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2022, 12:36   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Старые версии SM Constructor

Цитата:
Сообщение от Palladin Посмотреть сообщение
Всем добрый день, зашли на объект со старым оборудованием, необходимо провести модернизацию оборудования, но сгенерированная в конструкторе конфигурация не проливается в контроллер, выдается ошибка: Проект использует блоки, которые не поддерживаются установленной версией ядра контроллера! Обновите ПО контроллера. Подскажите пожалуйста рабочую версию конструктора для данного оборудования. Фото оборудования ниже.

SMH2010C-1223-61-5 (512k) s/n: 121747
Нет рабочей версии для контроллера 2006 года выпуска. Обновляйте ему ядро.

Но у вас заказная модификация, не факт, что стандартные ядра подойдут к клавиатуре этого контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2022, 12:57   #3
Palladin
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Старые версии SM Constructor

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет рабочей версии для контроллера 2006 года выпуска. Обновляйте ему ядро.

Но у вас заказная модификация, не факт, что стандартные ядра подойдут к клавиатуре этого контроллера.
Поиск программатора PD080 в яндексе результата не дал, на официальном сайте к сожалению тоже ... Я так понимаю что проще будет поменять оборудование на более современное и не испытывать проблем в дальнейшем
Palladin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2022, 13:05   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Старые версии SM Constructor

Цитата:
Сообщение от Palladin Посмотреть сообщение
Поиск программатора PD080 в яндексе результата не дал, на официальном сайте к сожалению тоже ... Я так понимаю что проще будет поменять оборудование на более современное и не испытывать проблем в дальнейшем
Да, конечно, это всё уже давно снято с производства за ненужностью и за выходом из обихода порта RS232. Года с 2008 ядро контроллера SMH2010 неизменно.

Ищите программаторы AVR IS под USB.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2022, 13:22   #5
Palladin
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Старые версии SM Constructor

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, конечно, это всё уже давно снято с производства за ненужностью и за выходом из обихода порта RS232. Года с 2008 ядро контроллера SMH2010 неизменно.

Ищите программаторы AVR IS под USB.
https://www.42unita.ru/catalog/modul...ator_RC067_54b подскажите данный подойдёт?
Palladin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2022, 13:24   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Старые версии SM Constructor

Цитата:
Сообщение от Palladin Посмотреть сообщение
https://www.42unita.ru/catalog/modul...ator_RC067_54b подскажите данный подойдёт?
Да.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2022, 10:49   #7
Palladin
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Старые версии SM Constructor

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да.
Добрый день, приобрел программатор по ссылке, для подключения правильной распиновки приобрел кабель папа-мама от ардуино. Подключив согласно схеме указанной в паспорте к SHM 2010 (СГТС.42 5000.002 ПРЭ) пролил контроллер софтом AVRDUDE_PROG 3.3, после прошивки на экране контроллера высвечиваются квадраты и данный программатор с ним не связывается. Есть ли выход из данной ситуации или контроллер ушел в небытие? И вообще можно ли угробить контроллер прошивкой ядра?


Последний раз редактировалось Palladin, 21.04.2022 в 10:53 Причина: картинка не прикрепилась
Palladin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2022, 11:05   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Старые версии SM Constructor

Цитата:
Сообщение от Palladin Посмотреть сообщение
Добрый день, приобрел программатор по ссылке, для подключения правильной распиновки приобрел кабель папа-мама от ардуино. Подключив согласно схеме указанной в паспорте к SHM 2010 (СГТС.42 5000.002 ПРЭ) пролил контроллер софтом AVRDUDE_PROG 3.3, после прошивки на экране контроллера высвечиваются квадраты и данный программатор с ним не связывается. Есть ли выход из данной ситуации или контроллер ушел в небытие? И вообще можно ли угробить контроллер прошивкой ядра?
Вы сбили настройки работы процессора. Так называемые "фьюзы" (fuses). Перед прошивкой нужно было их считать и уже с ними прошивать. Теперь по РЭ настраивайте свой прошивальщик, но помните, что часть программ задают фьюзы в прямом виде, часть в инверсном.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2022, 11:19   #9
Palladin
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Старые версии SM Constructor

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы сбили настройки работы процессора. Так называемые "фьюзы" (fuses). Перед прошивкой нужно было их считать и уже с ними прошивать. Теперь по РЭ настраивайте свой прошивальщик, но помните, что часть программ задают фьюзы в прямом виде, часть в инверсном.
Дело в том, что я считал их перед прошивкой и даже сделал скриншот. Указав фьюзы как они были ничего не происходит... Возможно ли все сбросить в ноль и прошить с нуля? И вообще можно ли угробить контроллер?
Palladin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2022, 11:31   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Старые версии SM Constructor

Цитата:
Сообщение от Palladin Посмотреть сообщение
Возможно ли все сбросить в ноль и прошить с нуля?
Chip reset. С этой операции начинается вообще любая прошивка.


Цитата:
Сообщение от Palladin Посмотреть сообщение
И вообще можно ли угробить контроллер?
Если вы на горячую дёргали разъём программирования, то легко.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024