Пытаюсь освоить SMConnect, пока не получается. Что делаю не так? Имеется два 2Gi, один сервер -31, второй клиент. Сделал тестовые проекты в лоджике. Назначаю серверу адрес 192.168.0.11, клиенту 192.168.0.22, соединяю через свич. Проверяю связь MODBUS-TCP, работает, тестовая переменная обновляется, всё ок. Далее захожу в веб морду сервера, на вкладке SMConnect оставляю дефолтную подсеть 10.168.0.x, адрес сервера 10.168.0.1. Написано, что сервер работает. Далее иду в веб морду клиента и в разделе Интернет выбираю подключение через SMConnect адрес 192.168.0.11. Перезагружаю клиента. На сервере вижу запросивший конфигурацию контроллер, выбираю для него адрес 10.168.0.13. Потом появляется значок что клиент подключен. Всё отлично. Ну и наконец, в лоджике сервера меняю в настройках слэйва адрес с 192.168.0.22, как было изначально, на новый адрес 10.168.0.13. Всё сохраняю, проливаю, перезапускаю. Резльтат - обмен MODBUS-TCP не работает.. При этом статус клиента SMConnect - подключен. Что делаю не так? |
20.06.2017, 14:19 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Проблема с SMConnect
где то было написано, щас не у компа
см сервер не может быть мастером тсп в своем туннеле сделайте ваш см -сервер слейвом Последний раз редактировалось Ruslangsm, 21.06.2017 в 00:34 Причина: уточнение про туннель |
20.06.2017, 17:19 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с SMConnect
Цитата:
А чем вызвано такое ограничение, если не секрет? Если туннель уже поднят, там же по идее уже пофиг должно быть кто инициирует TCP соединение?... Кстати, в справке по SMConnect не нашёл упоминания об этом. Вообще как то не логично получается... Обычно сервер опрашивает полевые контроллеры, а не наоборот... Вобщем , если поменяю местами мастер слэйв, то должно заработать? |
|
20.06.2017, 17:57 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема с SMConnect
Может, но не в туннеле. Запросы вне туннеля пойдут.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.06.2017, 23:09 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблема с SMConnect
Это с какого перепугу? На все IP адреса VPN любые запросы должны проходить только в туннеле, на все порты.
Вне туннеля только на IP адреса основной сетки. Совершенно в дырочку... |
20.06.2017, 23:12 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с SMConnect
|
21.06.2017, 10:40 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема с SMConnect
Ничего, кроме "так получилось", сказать не могу. Руками можно прописать пути маршрутизации, работать будет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.06.2017, 11:53 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с SMConnect
|
21.06.2017, 12:01 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема с SMConnect
Цитата:
Насколько я понимаю, нужно все запросы отправлять в туннель - надо посмотреть, он в линуксе представляется: как отдельный канал или просто диапазон адресов и перенаправить на то, чем он там представляется. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|