Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.10.2013, 17:05   #1
Jean
Новичок
 
Регистрация: Jan 2008
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Изменение режимов по расписанию

Доброго дня. Необходимо по расписанию не просто запускать/останавливать установку, а менять режимы. Назовём, например, их так: останов, эконом, комфорт. Возможно ли поколдовать над макросом "расписание" для обретения этакого счастья?
Jean вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 17:18   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение режимов по расписанию

Цитата:
Сообщение от Jean Посмотреть сообщение
Доброго дня. Необходимо по расписанию не просто запускать/останавливать установку, а менять режимы. Назовём, например, их так: останов, эконом, комфорт. Возможно ли поколдовать над макросом "расписание" для обретения этакого счастья?
Поколдовать можно с чем угодно, вопрос только в навыках и возможностях колдуна


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 23:05   #3
Jean
Новичок
 
Регистрация: Jan 2008
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение режимов по расписанию

может можно узнать пару заклинаний?
Jean вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 00:34   #4
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение режимов по расписанию

Привязывай работу к дате и времени или просто по таймерам. Похоже, что желание у тебя есть, а хотения это сделать нет. Просто так программы никто не дарит.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 10:53   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение режимов по расписанию

Цитата:
Сообщение от Jean Посмотреть сообщение
может можно узнать пару заклинаний?
Самое простое - вместо температуры задавать номер режима.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 02:43   #6
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение режимов по расписанию

Лови. Стандартное расписание но на 4 точки. Допиливал давно для подобной цели.
Вложения
Тип файла: msl Расписание 4т..msl (246.3 Кбайт, 166 просмотров)
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024