Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
способ избавить клиентов Сегнетикса от часто бесполезной траты своего времени.
Ага, щаз. Проще ответить в стиле "проблемы индейцев шерифа не ..."


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 10:02   #122
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Ага, щаз. Проще ответить в стиле "проблемы индейцев шерифа не ..."
Почему-то я почти уверен, что это редкий случай, когда проблемы индейцев совпадают с проблемами шерифа. Ведь шериф всё-же пытается обеспечить поддержку модемов.


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 14:02   #123
M229
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Здравствуйте! Имеется проблема с подключением модема ZTE MF626 (Beeline) к 2Gi. Контроллер вроде как находит модем (судя по ModemFound=1 и надписи "Получаю адрес модема..." в системном меню), но сразу после этого модем почему-то перезагружается, примерно раз в пару минут. Т.е. модем только успевает загрузиться, иногда даже показать зеленым диодом что вышел в инет и тут же ребут. При этом на выходе GPRS STATUS нули. Хотелось бы узнать в чем может быть дело. Мб модем не поддерживается вовсе.

SIM с выделенным IP, в настройках модема в SMConfig испробовал оба варианта APN: home.beeline.ru и internet.beeline.ru

Kernel 2.6.29.690
libs 0.1.615
Logix 0.265.589
menu 1.0.736
modem 0.1.649
qtlibs 0.1.590
skipper 0.1.834
software 265.592
sql 0.0.600
templatelite 1.1.588

Недавно обновил logix, Kernel не обновлял.

Журнал отладки прилагается.

20160602_1301.tgz
M229 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 10:11   #124
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

для выделеного IP у билайна, вроде третий APN. Позвоните оператору


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 11:17   #125
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от M229 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Имеется проблема с подключением модема ZTE MF626 (Beeline) к 2Gi. Контроллер вроде как находит модем (судя по ModemFound=1 и надписи "Получаю адрес модема..." в системном меню), но сразу после этого модем почему-то перезагружается, примерно раз в пару минут. Т.е. модем только успевает загрузиться, иногда даже показать зеленым диодом что вышел в инет и тут же ребут. При этом на выходе GPRS STATUS нули. Хотелось бы узнать в чем может быть дело. Мб модем не поддерживается вовсе.
По логу, модем опознаётся, ему выделяются все ресурсы и через пару секунд модем вырубается, как будто его из USB вытаскивают.

Можно предположить, что ему питания не хватает.


PS. Системное меню -> Конфигурация -> Параметры модема -> Скачать обновления. При подключенном интернете контроллер обновит базу данных модемов. Вдруг поможет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024