По умолчанию низкая скорость, как улучшить свзять RS485?

В общем есть система, на рисунке я всё указал. Работают контроллеры segnetics, только на скорости 9600, если повысить скорость из диспетчерского пункта хотя б до 14400 то они теряются и находятся только подключаясь рядом с ними. Я так понимаю что некачественная связь. При этом ещё и вдобавок десятая вент установка видится оочень плохо, то есть связь то нету. Пробовали на последних контроллерах и преобразователе интерфейса ставить резисторы 120 Ом, не помогло, стало ещё хуже. Что ещё можно сделать?
В мастер скаде я не могу найти оптимальные цифры опроса данных с такой скоростью соединения.
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 09:57   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: низкая скорость, как улучшить свзять RS485?

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
Что ещё можно сделать?
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=329


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 21:36   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: низкая скорость, как улучшить свзять RS485?

Наверно что-то с монтажом, похожая система с большими расстояниями на 115200, правда стоит усилитель сигнала.
Витая пара последовательно обходит все контроллеры.

Последний раз редактировалось Iroha, 24.03.2014 в 21:58
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024