SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.10.2017, 08:15 | #121 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
небольшой косяк в хелпе
Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 16:39 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
04.10.2017, 11:22 | #122 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 096
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Да, знаем. Я своей рукой раза два исправлял, но со сменой версии лоджика баг возвращался, т.к. наши любимые программисты не считают за труд переносить изменения из релизной версии в новую, находящуюся в разработке.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.10.2017, 16:40 | #123 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
лишить их сладкого чтоб не забывали
|
04.10.2017, 17:26 | #124 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
|
06.10.2017, 18:08 | #125 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Кстати, по хелпу.. Приведите в соответствие хелп и документацию с реальностью по кнопочке Обновить ядро. В хелпе и доке одно, в натуре совсем другое на экране видим.
|
06.10.2017, 18:37 | #126 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 096
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Выпустим Пиксель-2, обновим справку. Всё равно там изменения будут.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.10.2017, 21:25 | #127 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
|
09.10.2017, 11:26 | #128 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 096
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Окошко будет меняться, значит проще всё одним разом сменить, чем дважды по чуть-чуть.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.11.2017, 12:37 | #129 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
как-то раньше не приходило в голову но оказалось, что в большом проекте невозможно найти входные/выходные переменные если не знаешь где они лежат.
поиска - нет в дереве устройств/проводников - нет лучшее для них место - отдельная вкладка, но и в проводнике или в устройствах тоже пойдёт.. |
21.11.2017, 13:04 | #130 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
__________________ RTFM Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 16:40 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
21.11.2017, 13:44 | #131 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 096
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
2) Ctrl+M, даблклик на ">" у переменной __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.11.2017, 14:37 | #132 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
получилось, благодарю.
|
01.12.2017, 07:25 | #133 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
не знаю насколько это реально, но, поюзав SMRD, теперь хочется, чтобы такая вещь была прямо в лоджике и для всех контроллеров.
а также хочется иметь возможность автоматизированного получения всех экранов, и не только смарта, в виде отдельных картинок для составления инструкций. описать тот же журнал с полусотней записей задача не для слабых нервов... или меню на хренову гору страниц и переходов. HMI HMI и еще раз HMI в лоджике пока с этим туго а еще веб HMI и для смартфонов |
01.12.2017, 10:38 | #134 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 096
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
Никакая автоматика не сможет правильно решить, что на экране автивно в какой момент времени. Это должно быть задано в явном виде. Другими словами, автоскриншоты экранов FBD - само по себе утопия с технической точки зрения. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 01.12.2017 в 11:05 |
|
01.12.2017, 11:00 | #135 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Я считаю, что составить инструкцию с описанием любого количества пунктов - это всегда быстрее, чем добавить все эти пункты в программу.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
01.12.2017, 11:57 | #136 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
да? а если переделать раз -надцать?
|
01.12.2017, 12:00 | #137 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Ну сначала планирование, потом схемы, потом программирование и отладка, потом инструкции. Если заказчик выделывается - это уже может стать проблемой, но у меня такое случалось всего пару раз, и я не страдал, потому что договаривался о доп.деньгах.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
01.12.2017, 12:02 | #138 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
|
|
01.12.2017, 12:22 | #139 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 096
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
Как автомат будет определять правильные условия? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.12.2017, 13:40 | #140 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
чтобы из лоджика это вам сначала надо полноценный эмулятор сделать, а этого делать никто не будет. это я помню. |
|
01.12.2017, 14:17 | #141 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Так и Арсений про вывод с контроллера. Кто будет перебирать экраны и состояния изображений на экране? Или вы хотите, чтобы система сделала изображения всех возможных комбинаций состояний динамических элементов?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
04.12.2017, 07:58 | #142 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Как вариант, для удобства составления инструкций, можно сделать блок FBD, при активации которого делался бы скриншот и ложился в определенную папку на контроллере, и далее по tftp забирался заинтересованным лицом.
Данная функция была бы полезна не только для составления инструкций, а также для фиксации определенных событий (графики, события, уставки итд). Последний раз редактировалось edesign, 04.12.2017 в 08:09 |
04.12.2017, 10:58 | #143 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 096
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.12.2017, 20:22 | #144 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Все таки Сегнетикс самый народный производитель контроллеров!
Вот бы и наша Дума(да и все остальные чиновники) так же прислушивались к народу!!! |
04.12.2017, 20:37 | #145 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
тогда уж и блок фбд для создания пользовательского лог-файла продолжительностью Х, дискретностью У, набором входных переменных различного типа и хранение на борту + отправка в мыло или в облако
|
05.12.2017, 09:39 | #146 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Вроде, это тут где-то обсуждалось. Тот лог файл, что будет удобен вам - совсем не будет удобен другим юзерам. Это уже задача каждого программиста самостоятельно, запилить себе логи как ему надо. В конце концов, это не так уж и сложно.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
05.12.2017, 10:04 | #147 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
фбд-блоки по типу MUX(int)/(bool)/(real) на входы вешаются переменные кол-во входов задается юзером дискретизация в тиках, т.е. через сколько тиков делать запись максимальое кол-во записей по времени или по кол-ву записей переключатель типа лог-файла 0 - тип журнал, последняя запись затирается. 1 - тип книга, по превышении счетчика записей файл записывается и закрывается, создается новый файл. ограничитель кол-во листов/файлов в книге на выходе упакованный в rar файлы csv-формата [имя][дата][время][тип данных].log ну хотя бы так, например. если сделаете каскадируемые блоки - выход такого лог-блока цепляется ко входу другого такого блока и т.д. и тогда данные с этих блоков пишутся в один лог-файл в одну строку т.е. как-то так time b1 b2 b3 i1 i2 i3 i4 r1 r2 r3 b/i/r - это bool/int/real формат времени самый простой типа 201712051304 2017-12-05 13:04 |
|
05.12.2017, 10:38 | #148 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
пример в прицепе.
тут как раз реализован вариант из трех лог-файлов, по файлу на каждый тип переменных. сделано по моему тз для кареловского контроллера такие файлы создаются раз в сутки Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 16:51 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
25.12.2017, 10:42 | #149 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
вот и я обнаружил устройство, которое имеет регистр только на запись, соответственно функция лоджика запись/чтение вызывает ошибку в блоке дигностики.
если список хотелок все еще открыт, прошу внести в него пожелание о добавке функции "только запись" |
25.12.2017, 10:49 | #150 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 096
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
На самом деле, ваша проблема решается делением на 2 числа отправленных пакетов и вычитанием из результата числа пакетов, на которые был ответ. Итогом будет число потерянных записей. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|