|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.02.2020, 16:17 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Модуль МС и датчик 0..20 мА (решено)
Господа, здравствуйте. Не подскажите мне, пожалуйста как заставить макрос датчика для 2G (МС) работать с датчиком 0-20Ма?
|
06.02.2020, 16:26 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4+MC и pt100
Это Тип = 8, только вместо "4" на входе 8 мультиплексора проставить "0". Разберётесь?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.02.2020, 16:33 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Модуль МС и датчик 0..20 мА
Цитата:
Макрос-то какой? Я про sensor v3. УПС! Опоздал. |
|
06.02.2020, 16:39 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: SMH4+MC и pt100
|