После обкатки в несколько лет уже вполне ответственно можно заявить, что серьёзных ошибок в Конструкторе нет.

http://segnetics.com/main.aspx?Page=302

На сайте обновлён дистрибутив, в котором учтены все замечания, "всплывшие" за последний год. Радует, что замечаний было немного и все они напрямую не касались алгоритмов работы.

Также подведён первый итог работы программы подбора коэффициентов ПИД-регуляторов. В целом, первый блин оказался вполне ладным. В подавляющем большинстве случаев вычислялись работоспособные коэффициенты, устраивающие заказчика по скорости и точности работы вентустановки.



=========================

* Исправлена ошибка в работе роторного рекуператора без датчика температуры в помещении.
* Добавлена поддержка SMH-2G. Кнопка STOP использована для сброса аварии.
* При аварии вентилятора вытяжки следовал останов без продувки электрокалорифера - исправлено.
* Перевод формы расстановки входов-выходов на поддержку SMH-2G и SMH-2Gi
* Аварии фильтров фиксируются до первого срабатывания. Это понижает вероятность многократной записи аварий в журнал.
* Из журнала теперь можно выйти кнопкой F1, очистка журнала переведена на кнопку F4.
* Поправлена работа меню настроек (иногда возникала блокировка листания вниз до нажатия кнопки 'вверх').
* Изменена обработка заморозки по канальному датчику температуры. Теперь она не зависит от наличия водяного калорифера и отключена летом. После десяти срабатываний полностью блокирует работу ВУ.
* В журнал добавлено информационное сообщение о невозможности продолжения работы.
* Добавлено автоматическое разрешение работы при включении расписания.
* Введена задержка на переключение режимов "Дистанционный/Местный" и включения расписания с клавиатуры.

=========================


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024