Добрый день.
Вопрос к Арсению.
Мне попался контроллер PIXEL 2511 с нерабочими аналоговыми выходами.
После разбора выяснилось что выгорел резистор R29 на нижней плате контроллера, выгорел так хорошо, что в текстолите под собой оставил воронку.
Предохранители F1, F5 на обратной стороне целые.
Резистор менять не рискую, т.к. не выяснена причина выхода его из строя.
Без резистора контроллер нормально функционирует, за исключением aout.
Дальнейшие действия затруднены отсутствием принципиальной схемы контроллера.

Прошу помощи в выяснении причины и реанимации контроллера.
Спасибо.
alexprophet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 11:27   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работают Aout

Цитата:
Сообщение от alexprophet Посмотреть сообщение
Добрый день.
Мне попался контроллер PIXEL 2511 с нерабочими аналоговыми выходами.
После разбора выяснилось что выгорел резистор R29 на нижней плате контроллера, выгорел так хорошо, что в текстолите под собой оставил воронку.
Быть может, это всё же R28?

Если R29, то его взрывное выгорание для меня точно такой же секрет, что и для вас - там неоткуда и негде взяться настолько большим токам. Единственное, что приходит в голову - на глемму аналогового выхода подали большое отрицательное напряжение с большим же током (не менее 2-3А). В этом случае схема защиты теоретически может не успееть отключить выход и весь ток пойдёт через R29. Но там и до R29 есть чему ловить этот перегруз и взрываться.

Я бы не стал реанимировать аналоговую часть этого контроллера. Если мой сценарий правдоподобен, то ремонтировать там уже почти нечего.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 15:03   #3
alexprophet
Member
 
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не работают Aout

Увы, но всё-таки R29
Изображения
Тип файла: jpg IMAG07451.jpg (466.2 Кбайт, 224 просмотров)
alexprophet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 15:08   #4
alexprophet
Member
 
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не работают Aout

Арсений, я понимаю что просить схему контроллера это небольшая, но всё таки наглость)))))
Подскажите какие элементы стоят вцепи этого резистора.

Да, кстати, выяснилось что на aout могло прилететь "N" переменки с трансформатора питания.
alexprophet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 16:29   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работают Aout

Цитата:
Сообщение от alexprophet Посмотреть сообщение
Арсений, я понимаю что просить схему контроллера это небольшая, но всё таки наглость)))))
Подскажите какие элементы стоят вцепи этого резистора.

Да, кстати, выяснилось что на aout могло прилететь "N" переменки с трансформатора питания.
N для аналогового выхода - детское развлечение. Схемы тут.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 17:36   #6
alexprophet
Member
 
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не работают Aout

Арсений, спасибо за схемы.

Отсутствует питание на VT3, VT6, DA2

Ток на резисторе R29 около 1А


Подскажите чё нить))))
alexprophet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 17:43   #7
alexprophet
Member
 
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не работают Aout

Да, Арсений, подскажите пожалуйста номинал R29
alexprophet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 17:44   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работают Aout

Цитата:
Сообщение от alexprophet Посмотреть сообщение
Да, Арсений, подскажите пожалуйста номинал R29
1 ом. Если на нём 1А - это капец аналоговой части.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 18:39   #9
alexprophet
Member
 
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не работают Aout

Контроллер ожил, виновник С52 в цепи питания DA2
Арсений, нужна емкость данного конденсатора.
Спасибо
alexprophet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 12:37   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работают Aout

Цитата:
Сообщение от alexprophet Посмотреть сообщение
Контроллер ожил, виновник С52 в цепи питания DA2
Арсений, нужна емкость данного конденсатора.
Спасибо
4.7x25B


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 13:23   #11
alexprophet
Member
 
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не работают Aout

Спасибо! Тема закрыта.
alexprophet вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024