Добрый день коллеги!
Подвернулся мне сей девайс. Пробую запустить по Modbus.
Пока безуспешно. Может у кого есть опыт работы с этим девайсом, поделитесь.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 14:32   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: LENZE SMD

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Добрый день коллеги!
Подвернулся мне сей девайс. Пробую запустить по Modbus.
Пока безуспешно. Может у кого есть опыт работы с этим девайсом, поделитесь.
Добрый день!

Документация имеется?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 14:40   #3
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: LENZE SMD

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Добрый день!

Документация имеется?
Лови!
Вложения
Тип файла: pdf Instrukciya_po_MODBUS_dlya_SMD_Angliski_i_Russki.pdf (1.17 Мбайт, 15 просмотров)
Тип файла: pdf manual_8200smd_rus.pdf (571.6 Кбайт, 17 просмотров)


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 14:47   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: LENZE SMD

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Добрый день коллеги!
Подвернулся мне сей девайс. Пробую запустить по Modbus.
Пока безуспешно. Может у кого есть опыт работы с этим девайсом, поделитесь.
Я такой запускал, он поработал полдня, потом у него порт выгорел.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 14:51   #5
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: LENZE SMD

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я такой запускал, он поработал полдня, потом у него порт выгорел.
Да и пусть горит)


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 15:45   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: LENZE SMD

Девайс сам по себе новый или его история неизвестна? И что конкретно у вас сейчас безуспешно?

Я бы сбросил на заводские установки и попробовал бы лектусом для начала прочитать что-нибудь. Но вдруг действительно порт уже сгоревший...


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 16:09   #7
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: LENZE SMD

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Девайс сам по себе новый или его история неизвестна? И что конкретно у вас сейчас безуспешно?

Я бы сбросил на заводские установки и попробовал бы лектусом для начала прочитать что-нибудь. Но вдруг действительно порт уже сгоревший...
Их два на приток и вытяжку не были подключены по модбасу. Не нашел даже где дата+ а где дата- (71 и 72 и кто из них кто) потом уж мудрено очень в описании у них. Установку неоднократно "модернизировали" пока не настал черед выкинуть все сопли и сделать все заново, чем и занимаюсь.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 08:48   #8
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: LENZE SMD

Нормально они управляются. Несколько лет у меня работают по модбасу. Порты не горят. Карту и как управлять смогу только завтра скинуть.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 11:16   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: LENZE SMD

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Их два на приток и вытяжку не были подключены по модбасу. Не нашел даже где дата+ а где дата- (71 и 72 и кто из них кто) потом уж мудрено очень в описании у них. Установку неоднократно "модернизировали" пока не настал черед выкинуть все сопли и сделать все заново, чем и занимаюсь.
Из руководства
71 -TXB
72-TXA

Цитата:
Несмотря на недвусмысленное определение, иногда возникает путаница по поводу того, какие обозначения («A» или «B») следует использовать для инвертирующей и неинвертирующей линии. Для того, чтобы избежать этой путаницы, часто используются альтернативные обозначения, например: «+»/«-» или «D+»/«D-».

Большинство производителей придерживается стандарта и использует обозначение «A» для неинвертирующей линии. То есть, высокий уровень сигнала на входе передатчика соответствует состоянию VA > VB на шине RS-485; также VA > VB соответствует высокому уровню сигнала на выходе приёмника.
Давайте подождем карту от coverat


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 15:02   #10
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: LENZE SMD

Планы изменились, удалось добраться до компа сегодня.
Прикладываю проект приточки с водяным калорифером в котором есть макросы управления и диагностики частотника Lenze. Карта переменных, естественно там же. Обратите внимание на переменную "Блок". ее наличие на поляне обязательно, иначе работать не будет. С чем это связано ХЗ, глубоко не копал. Делать с ней ничего не надо, она просто должна быть на поляне.
Мин. набор переменных "с40 Задание", "Управление", "Блок".
Надеюсь настройку самого частотника не надо описывать?
Вложения
Тип файла: rar Проект Lenze.rar (1.65 Мбайт, 29 просмотров)
coverart вне форума   Ответить с цитированием
2 благодарности(ей) от:
Старый 20.03.2020, 11:03   #11
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: LENZE SMD

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Планы изменились, удалось добраться до компа сегодня.
Прикладываю проект приточки с водяным калорифером в котором есть макросы управления и диагностики частотника Lenze. Карта переменных, естественно там же. Обратите внимание на переменную "Блок". ее наличие на поляне обязательно, иначе работать не будет. С чем это связано ХЗ, глубоко не копал. Делать с ней ничего не надо, она просто должна быть на поляне.
Мин. набор переменных "с40 Задание", "Управление", "Блок".
Надеюсь настройку самого частотника не надо описывать?
Спасибо, пригодится на будущее. В среду нужно было уже уезжать, поэтому обкатать не удалось, запустил старым способом.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2020, 11:07   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: LENZE SMD

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Спасибо, пригодится на будущее. В среду нужно было уже уезжать, поэтому обкатать не удалось, запустил старым способом.
Как проверите, отпишитесь, рабочее ли решение, может измените что-то и свой вариант приложите.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2020, 11:14   #13
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: LENZE SMD

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Как проверите, отпишитесь, рабочее ли решение, может измените что-то и свой вариант приложите.
ОК если ребята сами не запустят ККБ, придется съездить еще раз, тогда и проверю.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2020, 01:31   #14
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: LENZE SMD

Какой ккб? Вы лензой ккб управляете? Или я чота не понял?
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024