Старый 03.04.2019, 20:29   #1
marat
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH4 не видится в SMLogix (решено)

Здравствуйте. С Сегнетиксом имею дело впервые. Просто решил попробовать и купил SMH4 0011000 (s/n 504321). Наконец-то дошли руки попробовать.
Ситуация следующая:
- пока только пробовал соединять с компьютером через USB (miniUSB порт SMH4);
- Windows XP SP3 автоматически установила драйвер, указав, что драйвер не проверялся на совместимость с XP. SMLogix при первом сеансе совместной работы с SMH4 его видел - Тест связи показал что таковая есть и IP 192.168.111.2. Я попробовал маленькую-маленькую программку (при нажатии кнопки срабатывает зумер), но SMLogix выдал модальное окно, что не закончена инициализация smconfig, зайдите попозже;
- Windows 10 Pro вроде автоматически установила драйвер, но SMLogix при попытке Теста связи просто пишет нет связи с контроллером через USB. Прописанные на форуме рекомендации по конфигурированию брендамуэра позитива не дали;
- Windows 7 устройство обнаружил, но драйверы не находит;
- После возврата к Windows XP тест связи из SMLogix не дает подтверждения связи с контроллером. Просто пишет, что контроллер через USB не найден.
Прошу вашего содействия, чтобы довести до ума, хотя бы этот первый шаг.
С уважением, Марат.
marat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 11:34   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не видится в SMLogix

Цитата:
Сообщение от marat Посмотреть сообщение
Здравствуйте. С Сегнетиксом имею дело впервые. Просто решил попробовать и купил SMH4 0011000 (s/n 504321). Наконец-то дошли руки попробовать.
Ситуация следующая:
- пока только пробовал соединять с компьютером через USB (miniUSB порт SMH4);
- Windows XP SP3 автоматически установила драйвер, указав, что драйвер не проверялся на совместимость с XP. SMLogix при первом сеансе совместной работы с SMH4 его видел - Тест связи показал что таковая есть и IP 192.168.111.2. Я попробовал маленькую-маленькую программку (при нажатии кнопки срабатывает зумер), но SMLogix выдал модальное окно, что не закончена инициализация smconfig, зайдите попозже;
- Windows 10 Pro вроде автоматически установила драйвер, но SMLogix при попытке Теста связи просто пишет нет связи с контроллером через USB. Прописанные на форуме рекомендации по конфигурированию брендамуэра позитива не дали;
- Windows 7 устройство обнаружил, но драйверы не находит;
- После возврата к Windows XP тест связи из SMLogix не дает подтверждения связи с контроллером. Просто пишет, что контроллер через USB не найден.
Прошу вашего содействия, чтобы довести до ума, хотя бы этот первый шаг.
С уважением, Марат.

Обойдите первый шаг, подключившись к контроллеру через LAN.

Обычно такой набор проблем у одного человека намекает на какой-либо мешающий работать софт, а проблема в Win7 может показывать на некачественный кабель USB.

Работа SMLogix в WinXP не тестируется уже лет 5-6 точно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 19:52   #3
marat
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не видится в SMLogix

Сегодня попробовал через LAN - контроллер виден хорошо и стабильно.
Под Windows XP SMLogix не работает нормально. На 10-ке все супер.
Большое спасибо. Буду пробовать дальше.
marat вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024