Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.02.2023, 16:52   #1
OldStone
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Управление установкой iClimate-038 (решено)

Доброго времени суток.
Имеется вент установка iClimate-038.
Пульт Trim5 и контроллер FMR-1021.
Нужно управлять установкой по mofbus rtu.
Ранее работали с Pixel - проблем не было. Производитель высылает карту регистров 1 в 1 как Pixel. Но вентиляция не управляется и при запросе от мастера отвечает ошибкой. Сам производитель глобалвент утверждает что у них всё "Стандартное" и высылает стандартную карту. В чем может быть проблема? Подскажите, пожалуйста.


Отправляю: 01 05 3С 02 FF 00 CRC
Ответ: 01 85 05 82 93
OldStone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2023, 17:03   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление установкой iClimate-038

Цитата:
Сообщение от OldStone Посмотреть сообщение
Имеется вент установка iClimate-038.
Пульт Trim5 и контроллер FMR-1021.
Нужно управлять установкой по mofbus rtu.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2982


Насколько я знаю, айклиматы у них самописные. Но у них есть программа, которая удалённо управляет установками. Т.е. переменные всё же есть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2023, 17:06   #3
OldStone
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление установкой iClimate-038

Понял. Спасибо. Странно тогда что ни ваши высылают.
1 в 1 как тут
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pi...ndard_project/
OldStone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2023, 17:15   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление установкой iClimate-038

Цитата:
Сообщение от OldStone Посмотреть сообщение
Понял. Спасибо. Странно тогда что ни ваши высылают.
1 в 1 как тут
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pi...ndard_project/
Вы через какой порт опрашиваете? Через RS485? А ничего, что он занят под работу с FMR? Думаю потому у вас ничего и не получается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2023, 17:19   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление установкой iClimate-038

Цитата:
Сообщение от OldStone Посмотреть сообщение
Отправляю: 01 05 3С 02 FF 00 CRC
Ответ: 01 85 05 82 93
Это над чем он так задумался?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2023, 19:29   #6
OldStone
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление установкой iClimate-038

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы через какой порт опрашиваете? Через RS485? А ничего, что он занят под работу с FMR? Думаю потому у вас ничего и не получается.
Подскажите, пожалуйста, через какой надо опрашивать? Там 2 порта rs485(логично что в порт rs485 подключается интерфейс rs485), в одном стоит пульт по умолчанию. Второй свободный. Пробовали и так и так подключаться(Вместо пульта). Всегда есть ответ на команду мастера, но всегда ошибка. Если подключить параллельно с пультом, то в шине куча спама, но не напоминает протокол модбас(на первый взгляд).

не понимаю что такое "порт занят под работу с FMR". Если при подключении в шине тишина и она откликается на запросы мастера. https://segnetics.com/ru/fmr - по ссылке как раз этот модуль и написано что к нему можно подключить любой контроллер по rs485. Но как это сделать если "порт занят под работу с FMR"?) Не совсем понимаю

Прилагаю карту регистров что мне прислали. Меня смущает что там через какие-то "запросы всё"
Вложения
Тип файла: map Карта памяти IClimate (trim5).map (9.9 Кбайт, 14 просмотров)
OldStone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2023, 19:44   #7
ZelStar
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление установкой iClimate-038

У меня ощущение, что он опрашивает FMR
ZelStar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2023, 19:59   #8
OldStone
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление установкой iClimate-038

Цитата:
Сообщение от ZelStar Посмотреть сообщение
У меня ощущение, что он опрашивает FMR
Вполне возможно. По физическому подключению нет компетентных людей(раз 10 спросил у глобалвента что куда подключать. Ответ - "Мы не знаем, не разбираемся"). Удалось обнаружить 2 порта rs485. На одном пульт, второй пустой. Выбор входов не кажется таким большим. Если есть инструкция куда подключить a и b для управления по modbus rtu этого для меня будет достаточно.
OldStone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2023, 20:03   #9
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление установкой iClimate-038

Цитата:
Сообщение от OldStone Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, через какой надо опрашивать? ...
Вы там чуток запутались.

То, что вы называете "контроллером" - на самом деле модуль ввода-вывода FMR.
А "пульт" Трим - на самом деле контроллер. Именно в нём происходит выполнение управляющей программы.

FMR подключен к Триму по RS-485, при этом Трим - мастер, а FMR - слейв.
Трим опрашивает FMR через RS-485, считывая состояния входов и назначая состояния выходов.

Второй (свободный) порт на FMR предназначен для подключения других модулей FMR, если система автоматики предполагает множество входов-выходов.
Данный порт не предназначен для диспетчеризации.

Для диспетчеризации на Триме имеется порт Ethernet (или, быть может, даже Wifi). И, следовательно, надо будет использовать протокол Modbus TCP.

Как подключиться к Триму через Ethernet - смотрите документацию на Трим: https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/TR...RIM5_v1-21.pdf
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2023, 20:08   #10
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление установкой iClimate-038

У меня такая только 42+.
Все работает на адресах конструктора.
На сом1 с адресом 1 FMR на сом2 с адресом 2 инвертор компрессор (или наоборот не помню) так что адреса 1 и 2 заняты.
Правда у меня подключено по эзернет.
Завтра попробую подключится по сом порту (внешний пульт с прошивкой Пульт HVAC).

PS. Скорее всего у Вас проблема в не правильном адресе или/и как писали выше не туда подключились.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2023, 20:17   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление установкой iClimate-038

Упс! Опоздал - младшой уже все изложил..

Но Трим возможно с двоечкой на конце и обмен идет по MTBus. Тогда на FMR адрес нулевой должен стоять.

Цитата:
Прилагаю карту регистров что мне прислали. Меня смущает что там через какие-то "запросы всё"
Кто там кодировочку так похерил. Декодеры не справляются.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 10:25   #12
OldStone
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление установкой iClimate-038

Доброе утро! Всем спасибо за ответы.
Верно ли Я понимаю что управлять по modbus rtu не возможно?

Вот такой пульт. Честно говоря не помню чтоб там был ethernet(получается что подключаются проводки T+ T- R+ R-?) или Wi-Fi, могу ошибаться. Так как задача стояла управлять именно через rs485 по modbus RTU

А эта фраза что управление по Modbus RTU опечатка и должно быть modbus TCP?

Последний раз редактировалось OldStone, 07.02.2023 в 10:29 Причина: Не вставились картинки
OldStone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 10:40   #13
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление установкой iClimate-038

По Модбас РТУ - невозможно. На сайте у них ошибка, должно быть ТСР.

Скачайте документацию на контроллер Трим по ссылке ранее. Там на 47 странице по цветам расписано, как подключить витую пару.
WiFi на вашей модели нет.

Не ясно, зачем вам именно Модбас РТУ.
Для диспетчеризации с компутера гораздо удобнее Модбас ТСР использовать. Не нужны преобразователи, переходники.

Если же у вас какая-то удаленная панель управления, которая может только в Модбас РТУ, ну тогда да... Можно посмотреть преобразователи/шлюзы с Модбас РТУ на Модбас ТСР.

P.S. А клемма G на Триме то не подключена.
Да и по словам ТСа техподдержка глобалвента не алё.
Вот и думай потом, у кого и какую автоматику брать.
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.02.2023, 10:46   #14
OldStone
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление установкой iClimate-038

Спасибо огромное. Буду разбираться. Теперь ясен вектор.
Я исполнитель, задача стояла управлять по modbus rtu. Производитель данную возможность подтвердил и сказал что ни у кого не было проблем, когда Я понял что не получается управлять)
Дизинфа. Спасибо за помощь! Можно закрывать тему.
OldStone вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024