Что случилось - вместо всех значений параметров отображается -nan
Невозможно ввести какое либо значение в параметры программы контроллера.
Либо вообще не дает ввести, либо возвращается к значению "-nan"
anivti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 15:17   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Segnetics SMH2G - вместо всех значений отображается -nan

Похоже, у вас выработан ресурс памяти eeprom. У вас есть исходники проекта?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 22:18   #3
anivti
Новичок
 
Регистрация: Jan 2017
Адрес: Russia
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics SMH2G - вместо всех значений отображается -nan

Всё сложно)

Контроллер использовался для управления насосной станцией.
Исходников проекта нет. Модуль памяти в нем не был установлен. Все данные (типа моторесурса насосов и журнала) писались непосредственно в контроллер.

Это уже "кирпич" или можно что-то сделать?
anivti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 11:19   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics SMH2G - вместо всех значений отображается -nan

Цитата:
Сообщение от anivti Посмотреть сообщение
Всё сложно)

Контроллер использовался для управления насосной станцией.
Исходников проекта нет. Модуль памяти в нем не был установлен. Все данные (типа моторесурса насосов и журнала) писались непосредственно в контроллер.

Это уже "кирпич" или можно что-то сделать?
Это как повезёт. Память в этом контроллере разделяемая, т.е. часть на процессоре, часть внешняя. Там смотря куда попало.

В любом случае можно попытаться скопировать проект с помощью модуля памяти на другой контроллер. А лучше два, т.к. следующий умрёт примерно через то же самое время, что и первый.

Скорее всего счётчик моточасов реализован очень "не очень".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024