|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.09.2016, 19:27 | #31 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Только 2Gi находится и программируется по езернету. Ни 2G ни пиксель по езернету не находятся/программируются.
Зы. Ну почитайте уже мануалы!!! |
14.09.2016, 19:38 | #32 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Это не ответ.
Что конкретно вы делаете и что конкретно хотите получить? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.09.2016, 19:39 | #33 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
|
16.09.2016, 16:15 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
|
05.10.2016, 15:44 | #35 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Пользуясь возможностью общения в онлайн, хотелось бы вернуться к этой теме.
Опрашивая SMH2 по порту СОМ2 я вижу, что происходит по порту СОМ1 с MODBUS-устройствами. Какие именно настройки Ethernet нужно "залить" в SMH2 или в комп, или все же это возможно через ОРС-сервер? Вот честно, глаз не хватает, чтоб увидеть |
05.10.2016, 15:56 | #36 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
|
05.10.2016, 16:02 | #37 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Что такое SMH2?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
05.10.2016, 16:08 | #38 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
|
05.10.2016, 16:17 | #39 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.10.2016, 10:17 | #40 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Попробую нагляднее. Возился я Пикселем и при загрузке программы из лоджика не видел, как себя ведет Modbus. Как выяснилось, это невозможно сделать по одной шине. Затем возился с SMH2G здесь удалось "увидеть" через лоджик, что творится на Modbuse - Связь между компом и контроллером по одному порту, между Modbus и контроллером по другому.
Вот хотелось бы узнать, можно ли проделать то же самое используя Ethernet модуль, ведь он есть и у Пикселя и у SMH2G (разумеется как опция). Хотелось бы получить более подробные инструкции для установки соединения с компом, типа: возьмите адреса компа (в этом поможет администратор, если не сможете это сделать сами) и забейте их в контроллер или наоборот. Откройте порт компа (если он закрыт) для работы с контроллером. В мануале же рекомендуется обратиться к админу и все, никакой конкретики. |
06.10.2016, 11:02 | #41 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Что вы имеете в виду, говоря "увидеть через лоджик, что творится на модбасе" ?
Вы хотите подключиться к пикселю в отладочном режиме, когда он работает со слейвами на другом интерфейсе? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
09.10.2016, 18:51 | #42 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
|
10.10.2016, 09:32 | #43 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Отладка по эзернету для этого и придумана - дать RS485-му работать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.10.2016, 22:02 | #44 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
|
13.10.2016, 22:34 | #45 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Цитата:
Последний раз редактировалось Ruslangsm, 22.02.2019 в 21:18 |
|
13.10.2016, 22:42 | #46 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Прям даже как-то неловко спрашивать кем же вы работаете, что не можете соединить два устройства по эзернету?
__________________ RTFM |
14.10.2016, 16:48 | #47 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Цитата:
в доках крайне не хватает простых схем-картинок. |
|
17.10.2016, 00:54 | #48 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Цитата:
Когда все знаешь, руководящие документы пишешь соответсвенно Последний раз редактировалось Arsie, 17.10.2016 в 10:49 |
|
17.10.2016, 10:47 | #49 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 40
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Региональный менеджер ответил клиенту на все вопросы по телефону.
Последний раз редактировалось Ruslangsm, 17.10.2016 в 11:08 |
Благодарность от: |
24.11.2016, 18:20 | #50 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Для закрытия темы попробую дополнить ответ.
Ваш вопрос понятен. Давайте рассмотрим два вида подключения. Есть только контроллер с Ethernet модулем и компьютер с сетевой картой, у которого разъем RJ45 (у сетевого модуля контроллера такой же разъем). К контроллеру по RS-485 подключены дополнительные устройства. В этом случае для загрузки программы в контроллер подключаемся к порту RS (как и обычно), а вот для отладки по Ethernet придется выполнить нуль-кабель (в интернете найдете тип кроссировки). В свойствах сетевой карты компьютера задаете статический адрес, к примеру, 192.168.1.100. В свойствах контроллера (программа SMLogix), вкладка «сетевые параметры» задать IP адрес, к примеру, 192.168.1.110 (первые три цифры IP адреса идентичны 192.168.1.ххх). В опции программы SMLogix «Параметры связи» установить: загрузка – COM, отладка – Ethernet. Второй вариант, есть контроллер с Ethernet модулем, компьютер и роутер. Связь компьютера с роутером проводная (кабель стандартный с разъемами RJ45) или посредством WiFi. Необходимо на компьютере, в свойствах (или состоянии) локальной сети, посмотреть, какой IP адрес присвоен подключению. К примеру, роутер присвоил компьютеру IP адрес 192.168.0.43 (при этом не важно, какое соединение, кабельное или WiFi). В этом случае, в свойствах контроллера (программа SMLogix), вкладка «сетевые параметры» задать IP адрес 192.168.0.53 (еще раз повторюсь, первые три цифры IP адреса идентичны 192.168.0.ххх). В опции программы SMLogix «Параметры связи» установить: загрузка – COM, отладка – Ethernet. Если разберетесь с IP адресацией и назначением портов, то в дальнейшем легко можете строить дистанционное управление. |
24.11.2016, 20:37 | #51 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Цитата:
Хотя уже давно многие Ethernet устройства поддерживают Auto-MDI(X) и могут работать с любым кабелем, обычным или кроссоверным. Цитата:
А вот при маске 255.255.255.248 указанные адреса 100 и 110 попадут в разные подсети и связи между ними не будет. И естественно маски должны быть одинаковыми. IP калькулятор |
||
02.12.2016, 13:09 | #52 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Цитата:
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
|
02.12.2016, 13:12 | #53 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Связь PIXEL с AI-8UI
Цитата:
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
|