Старый 04.05.2022, 11:58   #1
bolld1985
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Добрый день. Приобрели контроллер Матрих -1021-70-0 (на коробке и на шильдике так написано). Пишу под него программу во всех настройках выбираю именно эту модель, однако при попытке залить программу выдает сообщение, что модель контроллера Матрих -1020-70-0. Что дальше делать с этим контроллером. сдавать по гарантии?

Последний раз редактировалось Arsie, 23.01.2023 в 03:33 Причина: Удалил вложения за ненужностью
bolld1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2022, 12:24   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки.

Цитата:
Сообщение от bolld1985 Посмотреть сообщение
Добрый день. Приобрели контроллер Матрих -1021-70-0 (на коробке и на шильдике так написано). Пишу под него программу во всех настройках выбираю именно эту модель, однако при попытке залить программу выдает сообщение, что модель контроллера Матрих -1020-70-0. Что дальше делать с этим контроллером. сдавать по гарантии?
Можно фото шильдика, экрана "О системе" в сисменю и самого контроллера, чтобы читались значки напротив клемм?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2022, 13:02   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

На фото и серийники не совпадают.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2022, 13:12   #4
bolld1985
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
На фото и серийники не совпадают.
Я по этому и задаю вопрос, что мне дальше с этим делать? Видимо ОТК у вас плохо отработало. Что пришло в коробке, то я вам и сфотал.
На контроллере и коробке серийник один. Собран под 1021-70, прошит он 1020-70.
bolld1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2022, 13:31   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Цитата:
Сообщение от bolld1985 Посмотреть сообщение
Добрый день. Приобрели контроллер Матрих -1021-70-0 (на коробке и на шильдике так написано). Пишу под него программу во всех настройках выбираю именно эту модель, однако при попытке залить программу выдает сообщение, что модель контроллера Матрих -1020-70-0. Что дальше делать с этим контроллером. сдавать по гарантии?
А где вы купили контроллер? И добавьте, пожалуйста, фото корпуса.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2022, 13:46   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Цитата:
Сообщение от bolld1985 Посмотреть сообщение
На контроллере и коробке серийник один. Собран под 1021-70, прошит он 1020-70.
Боюсь что в этом корпусе чужие потроха.
И не факт что с завода.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2022, 14:26   #7
bolld1985
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А где вы купили контроллер? И добавьте, пожалуйста, фото корпуса.
Контроллеры берем у одного поставщика ООО "Автоматика" Новосибирск. Проблем никогда не было.
bolld1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2022, 14:28   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Цитата:
Сообщение от bolld1985 Посмотреть сообщение
Контроллеры берем у одного поставщика ООО "Автоматика" Новосибирск. Проблем никогда не было.
И добавьте, пожалуйста, фото корпуса.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2022, 06:07   #9
bolld1985
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И добавьте, пожалуйста, фото корпуса.
На первых двух фото есть фото корпуса с обоих сторон.Вам еще с боков сфотать?
bolld1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2022, 10:49   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Цитата:
Сообщение от bolld1985 Посмотреть сообщение
На первых двух фото есть фото корпуса с обоих сторон.Вам еще с боков сфотать?
Нет, пока этого достаточно.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2022, 12:07   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Цитата:
Сообщение от bolld1985 Посмотреть сообщение
На первых двух фото есть фото корпуса с обоих сторон.Вам еще с боков сфотать?
Извините. По корпусу это модель 1021. По шильдику это модель 1021, т.е. шильдик и корпус друг другу соответствуют.

С серийный номером 712664 выпущена модель 1020

С серийный номером 712644 выпущена модель 1021

Оба контроллера выпущены 16.11.2021 и ушли одному и тому же покупателю. Контроллеры выпущены с разных ниток конвейера в разное время и разными операторами и даже в разные смены. Напутать можно было бы разве что очень специально и сознательно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2022, 13:21   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Извините. По корпусу это модель 1021. По шильдику это модель 1021, т.е. шильдик и корпус друг другу соответствуют.

С серийный номером 712664 выпущена модель 1020

С серийный номером 712644 выпущена модель 1021

Оба контроллера выпущены 16.11.2021 и ушли одному и тому же покупателю. Контроллеры выпущены с разных ниток конвейера в разное время и разными операторами и даже в разные смены. Напутать можно было бы разве что очень специально и сознательно.
вскрыли оба два разом рядом, а когда собирали - перепутали.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2022, 13:24   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вскрыли оба два разом рядом, а когда собирали - перепутали.
Я не очень верю, что такое возможно у нас, а уж в разные смены так точно. В конце смены вся продукция уходит на склад. Некому и незачем там контроллеры разбирать. Раз в тысячу лет, конечно, и палка стреляет, но вот прямо совсем не верю.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2022, 14:40   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я не очень верю, что такое возможно у нас, а уж в разные смены так точно. В конце смены вся продукция уходит на склад. Некому и незачем там контроллеры разбирать. Раз в тысячу лет, конечно, и палка стреляет, но вот прямо совсем не верю.
не обязательно же у вас, кто-то ведь купил, покупатель один и тот же.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2022, 14:46   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Кому-то достанется второй "Сюрпрайз"


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2022, 16:30   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Кому-то достанется второй "Сюрпрайз"
Ждём тему на форуме


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2022, 13:45   #17
igor_kvik
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Имею примерно такую же проблему. Контроллер проработал год. Настала пора расширить его функционал. При попытке залить новую программу стал ругаться, типа контроллер 1020-70-0, а у вас 1020-70-0... После пары попыток залить в него прогу просто перестал видеть USB - теперь пишет "Не найден контроллер".

Фото окна "О системе".
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (160.5 Кбайт, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (288.2 Кбайт, 11 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 31.05.2022 в 14:03
igor_kvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2022, 14:03   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Цитата:
Сообщение от igor_kvik Посмотреть сообщение
Имею примерно такую же проблему. Контроллер проработал год. Настала пора расширить его функционал. При попытке залить новую программу стал ругаться, типа контроллер 1020-70-0, а у вас 1020-70-0... После пары попыток залить в него прогу просто перестал видеть USB - теперь пишет "Не найден контроллер".

Фото окна "О системе".
Пробовали форматировать из актуального лоджика?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2022, 14:04   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Цитата:
Сообщение от igor_kvik Посмотреть сообщение
Имею примерно такую же проблему.
Вообще другая проблема. Даже примерно не рядом



Цитата:
Сообщение от igor_kvik Посмотреть сообщение
Контроллер проработал год. Настала пора расширить его функционал. При попытке залить новую программу стал ругаться
Новая программа доработана в лоджике 3.32 или свежем? Исходный лоджик 3.32 бета-версия. Как там себя поведёт ОС контроллера при работе свежего лоджика бог её знает. Нужно просто отформатировать контроллер и забыть о проблеме.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2022, 14:19   #20
igor_kvik
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Новая программа уже на версии 3.34.0100. Опасаюсь что после форматирования проблемы с USB не уйдут и даже урезанный функционал программы будет утерян, не то что обновленный...


Добавлено через 12 минут


Получил в итоге "Ошибка обновления" при почти полностью заполненной зеленой полоске прогресса прошивки... Форматирование так же проходит с той же ошибкой.
igor_kvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2022, 14:52   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Цитата:
Сообщение от igor_kvik Посмотреть сообщение
Новая программа уже на версии 3.34.0100. Опасаюсь что после форматирования проблемы с USB не уйдут и даже урезанный функционал программы будет утерян, не то что обновленный...
Если контроллер аппаратно не имеет проблем, то всё нормально будет.



Цитата:
Сообщение от igor_kvik Посмотреть сообщение
Получил в итоге "Ошибка обновления" при почти полностью заполненной зеленой полоске прогресса прошивки... Форматирование так же проходит с той же ошибкой.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813

Только форматировать, никаких обновлений.


Я думаю, у вас испорчены сетевые настройки контроллера. Т.е. нужно выполнить сброс пароля в системном меню, перезапустить контроллер и затем его отформатировать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2022, 15:02   #22
igor_kvik
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

"Т.е. нужно выполнить сброс пароля в системном меню" - в меню лоджика это необходимо сделать?
igor_kvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2022, 15:06   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Цитата:
Сообщение от igor_kvik Посмотреть сообщение
"Т.е. нужно выполнить сброс пароля в системном меню" - в меню лоджика это необходимо сделать?
Системное меню контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2022, 21:09   #24
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Ничего нового, у меня таких случаев n+1.... И тему поднимал, только вразумительного ответа так и не получил.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2022, 08:35   #25
igor_kvik
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Системное меню контроллера.
Что-то не наблюдаю в системном меню контроллера такого. Опишите полный путь к этому пункту для сброса.


Добавлено через 8 минут


Да уж, тема и проблема... Почитал тут все что хоть чем-то схоже с моей проблемой. Особенно впечатлил коммент я так понимаю представителя этой организации, привожу дословно: "добавлю, что надпись об успешном форматировании не означает, что все отформатировалось и обновилось. после прошивки нужно ждать ещё минут пять не трогая, потом обесточить контроллер, потожать пару минут, включить контроллер, сбросить его к заводским, только без прошивки он не сразу сбрасывается надо нажав ждать минут 5. потом после сброса надо продержать контроллер включенным 5 минут, снова отформатировать снова после форматирования не трогать, потом ещё раз сбросить к заводским, дождаться ещё 5 минут и только тогда начинать пользоваться. " А потом еще один работник добавил свои 5 копеек: "всё так и есть. подтверждаю. только перед первым форматированием надо тоже делать сброс на заводские с выдержкой пяти минут отключенным до и после. " Нет, ну вы серьезно? Эти шаманские танцы только что без бубна норма??? Может еще опишете что именно в вашей системе требует такого мазохизма??? А заодно приведете пример какого-нить еще одного устройства помимо вашего, что требует такого количества манипуляций для приведения его в работоспособный вид??? А если это норма - почему этой инфы нет в мануале?
igor_kvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2022, 10:31   #26
igor_kvik
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Сохранился скрин с описанием проблемы, после чего контроллер отказывается прошиваться, форматироваться и что-либо делать.
Изображения
Тип файла: png Снимок.PNG (15.9 Кбайт, 39 просмотров)
igor_kvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2022, 11:19   #27
igor_kvik
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Обновился на версию 3.34.0134. Ничего не изменилось. Техподдержка может что-то сказать по этому поводу? Возврат контроллера на ремонт?
Изображения
Тип файла: png Снимок1.PNG (11.5 Кбайт, 21 просмотров)
igor_kvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2022, 11:20   #28
igor_kvik
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

И есть ли в системном меню контроллера пункт сброса пароля? Нет его, не находится пока...
igor_kvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2022, 11:24   #29
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Цитата:
Сообщение от igor_kvik Посмотреть сообщение
И есть ли в системном меню контроллера пункт сброса пароля? Нет его, не находится пока...
В системном меню - оборудование - сброс на заводские настройки. С контроллера всё удалится.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2022, 11:27   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Цитата:
Сообщение от igor_kvik Посмотреть сообщение
Особенно впечатлил коммент я так понимаю представителя этой организации
У представителей организации под именем написано "Сотрудник Segnetics". Вы цитируете обычных пользователей. Таких же, как вы сам. Прекратите гоняться за ведьмами. Соберитесь. Вы же инженер в конце концов.




Цитата:
Сообщение от igor_kvik Посмотреть сообщение
А заодно приведете пример какого-нить еще одного устройства помимо вашего, что требует такого количества манипуляций для приведения его в работоспособный вид??? А если это норма - почему этой инфы нет в мануале?
Пишу вам ещё раз. Прочтите предложение до конца, пожалуйста. Особенно выделенное жирным.

Исходный лоджик 3.32 бета-версия. Как там себя поведёт бета-версия операционный системы контроллера при работе свежего лоджика бог её знает. Нужно просто отформатировать контроллер и забыть о проблеме.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 01.06.2022 в 11:46
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024