mysql есть в matrix?
Как можно доставить его, если возможно?
Antioff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 11:15   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: mysql

Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
mysql есть в matrix?
Как можно доставить его, если возможно?
SQLite.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 12:03   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: mysql

Какую цель вы преследуете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 12:40   #4
Antioff
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: mysql

Не вытягивать историю в скаду по modbus
сразу скажу, скада стоит на iOs (teslascada). Как туда скачать файл Sqlite не знаю, что там будет с правами тоже. iphone никогда не было. Но с начальством не поспоришь у них у всех только яблочные девайсы
Antioff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 13:33   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: mysql

Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
Не вытягивать историю в скаду по modbus
сразу скажу, скада стоит на iOs (teslascada). Как туда скачать файл Sqlite не знаю, что там будет с правами тоже. iphone никогда не было. Но с начальством не поспоришь у них у всех только яблочные девайсы
Они же себя как мультиплатформенную скаду позиционируют.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 15:29   #6
Antioff
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: mysql

Так и есть, мультик. Очень кстати неплохая вещь, работает из коробки на всем.
Симулятор даже есть
Но есть и тонкости. Начальство хочет в любой момент времени вытащить свой айфон. Подключиться к объекту и посмотреть графики температуры и давлений за нужный им период. Т.е. открывает страницу архив, выбирает датчик, выбирает дату начала и время конца, и видит на экране график.
Для решения я вижу 3 пути
1. скачать sqlite бд на телефон и потом с ней работать (не катит для iphone и проблеммы с размером для андроид)
2. Сделать выборку из mysql
3. Передать по modbus дату начала и конца, из блока history обратно получить количество рядов. Циклом перебирать ряды вытягивая по modbus значение за значением (если время опроса будет 300-500мс ... очень медленно)

Мне 2й способ видеться самым простым
Попутный вопрос, не в тему, SMConnect server для ПК самому делать придется?
Antioff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 16:04   #7
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: mysql

а чо - sqlite не поддерживает простейшие sql запросы?
зачем базу то качать?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 16:21   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: mysql

Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
Так и есть, мультик. Очень кстати неплохая вещь, работает из коробки на всем.
Симулятор даже есть
Но есть и тонкости. Начальство хочет в любой момент времени вытащить свой айфон. Подключиться к объекту и посмотреть графики температуры и давлений за нужный им период. Т.е. открывает страницу архив, выбирает датчик, выбирает дату начала и время конца, и видит на экране график.
Для решения я вижу 3 пути
1. скачать sqlite бд на телефон и потом с ней работать (не катит для iphone и проблеммы с размером для андроид)
2. Сделать выборку из mysql
3. Передать по modbus дату начала и конца, из блока history обратно получить количество рядов. Циклом перебирать ряды вытягивая по modbus значение за значением (если время опроса будет 300-500мс ... очень медленно)

Мне 2й способ видеться самым простым
Попутный вопрос, не в тему, SMConnect server для ПК самому делать придется?
всего-то нужен vnc и штатные исторические блоки, например.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 17:24   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: mysql

Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
Мне 2й способ видеться самым простым
Попутный вопрос, не в тему, SMConnect server для ПК самому делать придется?
Сборки сервера под виндовс нет.

Какую версию их скады собираетесь использовать и где разворачивать?

В чем проблема держать скаду с opc сервером на компьютере, где будет писаться база скады и передавать нужную информацию уже на клиент-мобильник?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 17:55   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: mysql

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
а чо - sqlite не поддерживает простейшие sql запросы?
зачем базу то качать?
Думаю, у человека просто есть пример программы, выполняющей SQL-запрос


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 18:45   #11
Antioff
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: mysql

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
а чо - sqlite не поддерживает простейшие sql запросы?
зачем базу то качать?
Слабо сначала прочитать, что написано?
Научите меня как сделать запрос к sqlite снаружи, буду признателен


Добавлено через 7 минут


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Сборки сервера под виндовс нет.
Виндовс поставил только ради smlogix и owen logic.
Устроит и rpm и deb и src.
Мои сервера на centos и gentoo крутятся.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какую версию их скады собираетесь использовать и где разворачивать?

В чем проблема держать скаду с opc сервером на компьютере, где будет писаться база скады и передавать нужную информацию уже на клиент-мобильник?
[/QUOTE]

Везде все по разному, работаю с тем, что есть. В данном случае tesla2 т.к. она уже есть.
Задача локальная, по этому достаточно бд в matrix и tesla2 на телефоне. Не хочется огород городить. Но хочется подключения без белого ip на объекте


Добавлено через 8 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Думаю, у человека просто есть пример программы, выполняющей SQL-запрос
Примеров для tesla2 к сожалению нет, второй день только разбираюсь

Последний раз редактировалось Antioff, 21.07.2020 в 18:55
Antioff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 18:59   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: mysql

Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
Слабо сначала прочитать, что написано?
Научите меня как сделать запрос к sqlite снаружи, буду признателен
Безымянный.png

Цитата:
Подключиться через SSH и использовать программу sqlite3 для выборок. Локально скачивать файл не нужно.
plink -pw segnetics root@192.168.111.2 sqlite3 -csv /projects/history_data/data.sqlite 'select datetime(timestamp/1000,'\''unixepoch'\''),id_variable,real_value,int _value from value order by timestamp desc limit 10;'



__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 19:01   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: mysql

Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
Примеров для tesla2 к сожалению нет, второй день только разбираюсь
В интернете нет примеров по sqlite?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 19:28   #14
Antioff
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: mysql

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вложение 8133



plink -pw segnetics root@192.168.111.2 sqlite3 -csv /projects/history_data/data.sqlite 'select datetime(timestamp/1000,'\''unixepoch'\''),id_variable,real_value,int _value from value order by timestamp desc limit 10;'

На iphone такое прокатит? что-то меня терзают сомнения что ios даст мне запустить что-то кроме java
Antioff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 21:03   #15
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: mysql

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В чем проблема держать скаду с opc сервером на компьютере, где будет писаться база скады и передавать нужную информацию уже на клиент-мобильник?
Самый верный вариант, имхо.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2020, 11:24   #16
Antioff
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: mysql

Все, конечно, замечательно и познавательно но
1. почему вы избавились от mysql?
2. можно все таки получить mysql?
3. я понял, что есть сборка SMConnect server для Linux?
Antioff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2020, 13:12   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: mysql

Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
Все, конечно, замечательно и познавательно но
1. почему вы избавились от mysql?
2. можно все таки получить mysql?
3. я понял, что есть сборка SMConnect server для Linux?
----------------

1. Что значит избавились? Мы просто используем SQlite
2. Контроллер линуксовый, думаю, можно на него поставить Mysql
3. Есть сборка для SMConnect для наших контроллеров, которые на базе линукс.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2020, 13:41   #18
Antioff
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: mysql

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
----------------

1. Что значит избавились? Мы просто используем SQlite
2. Контроллер линуксовый, думаю, можно на него поставить Mysql
3. Есть сборка для SMConnect для наших контроллеров, которые на базе линукс.
У меня возникает впечатление, что мы на разных языках разговариваем
Попробую как для иностранцев ...
1. Где можно скачать mysql deb пакет для matrix?
2. Где можно скачать smconnect.deb для архитектуры amd64?
Antioff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2020, 15:13   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: mysql

Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
У меня возникает впечатление, что мы на разных языках разговариваем
Попробую как для иностранцев ...
1. Где можно скачать mysql deb пакет для matrix?
2. Где можно скачать smconnect.deb для архитектуры amd64?
1. Мы такой пакет не разрабатывали, соответственно у нас в рамках нашего сайта - нигде.
2. Мы такой пакет не разрабатывали, соответственно у нас в рамках нашего сайта - нигде.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Arsie, 23.07.2020 в 11:45
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2020, 12:11   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: mysql

Цитата:
Сообщение от Antioff Посмотреть сообщение
У меня возникает впечатление, что мы на разных языках разговариваем
Попробую как для иностранцев ...
Тут скорее наоборот, вы только с десятого раза задали нормальные вменяемые вопросы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 11:41   #21
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: mysql

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вложение 8133



plink -pw segnetics root@192.168.111.2 sqlite3 -csv /projects/history_data/data.sqlite 'select datetime(timestamp/1000,'\''unixepoch'\''),id_variable,real_value,int _value from value order by timestamp desc limit 10;'

Начал вникать что такое СУБД и даже начал понимать малость, но все ни как не могу ни связаться с data.sqlite ни соответственно сделать запрос. Ах да- все это дело происходит в php. Не могли бы помочь получить из БД данные посредством php. Заранее благодарен.
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 11:50   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: mysql

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Начал вникать что такое СУБД и даже начал понимать малость, но все ни как не могу ни связаться с data.sqlite ни соответственно сделать запрос. Ах да- все это дело происходит в php. Не могли бы помочь получить из БД данные посредством php. Заранее благодарен.
Запрос у гугла "как из php выполнить запрос sqlite" выдаёт варианты, они не работают?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 12:00   #23
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: mysql

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Не могли бы помочь получить из БД данные посредством php. Заранее благодарен.
Интернет в помощь
Опоздал немного.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 16:13   #24
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: mysql

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Запрос у гугла "как из php выполнить запрос sqlite" выдаёт варианты, они не работают?
не работает. вернее не работает,я так понимаю сам запрос .
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 16:23   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: mysql

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
не работает. вернее не работает,я так понимаю сам запрос .
Почему не работает? Какую диагностику вы проводили?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 16:51   #26
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: mysql

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Почему не работает? Какую диагностику вы проводили?

<?php
$db = new SQLite3('/projects/history_data/data.sqlite');

$results = $db->query('SELECT * FROM table_name;');
while ($row = $results->fetchArray()) {
var_dump($row);
}
?>
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 17:42   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: mysql

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
<?php
$db = new SQLite3('/projects/history_data/data.sqlite');

$results = $db->query('SELECT * FROM table_name;');
while ($row = $results->fetchArray()) {
var_dump($row);
}
?>
Это результат диагностики?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 19:22   #28
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: mysql

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Код:
<?php
$db = new SQLite3('/projects/history_data/data.sqlite');
$results = $db->query('SELECT * FROM table_name;');
while ($row = $results->fetchArray()) {
    var_dump($row);
}
?>
Должно работать если в базе data.sqlite есть таблица table_name.

Такой пример работает
Код:
$db = new SQLite3('/projects/settings.sqlite');
$results = $db->query('SELECT * FROM users;');
while ($row = $results->fetchArray()) {
var_dump($row);
}
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 19:48   #29
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: mysql

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Должно работать если в базе data.sqlite есть таблица table_name.

Такой пример работает
Код:
$db = new SQLite3('/projects/settings.sqlite');
$results = $db->query('SELECT * FROM users;');
while ($row = $results->fetchArray()) {
var_dump($row);
}
Что-то я делаю не так.

Начну сначала. Железо - TRIM5. На php крутится интернет страничка. которая обрабатывает .csv файл и на основе данных этого файла строит график. Но это получается через ... соседний город, ведь фбд блок сохраняет данные в data.sqlite в базу данных( таблица:"value"; номер входа в фбд-блоке (название входа не отображается):"id_variable"; время:"timestamp"; данные:"int_value" . И логичнее было бы брать данные оттуда.

Создал test.php

<?php
$db = new SQLite3('/projects/history_data/data.sqlite'); //соединение с базой
$results = $db->query('SELECT * FROM value;'); //получение данных
while ($row = $results->fetchArray()) {
var_dump($row); //вывод данных на экран
}
//ВСЕ!!!!
?>


Но увы интернет страничка показывает ... всмысле ничего не показывает и выдает 500 ошибку :"HTTP ERROR 500". уже голова не соображает
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (120.3 Кбайт, 58 просмотров)

Последний раз редактировалось Alexsis, 11.11.2020 в 20:17
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 21:08   #30
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: mysql

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Но увы интернет страничка показывает ... всмысле ничего не показывает и выдает 500 ошибку :"HTTP ERROR 500". уже голова не соображает
Выборку сделайте поскромнее из таблицы. Боюсь сервер данными подавился.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024