|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.01.2020, 12:02 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
SMH4 и оптический датчик
Здравствуйте! Помогите разобраться, всю голову сломал.
Есть 2 контроллера SMH4+MC (каждый стоит на своей машине, машины одинаковые), к SMH4 (не к MC) подключены по 2 оптических датчика NPN (вот таких https://teko-com.ru/katalog/optiches...r400-lzs4.html) согласно схемы из РЭ (рисунок 1), схема подключения датчика (рисунок 2). Выход 2 датчика подключен к din2 и din3, т.к. выход НЗ, то при не включенном датчике на входах контроллера должен быть 0 (при первой подаче питания на машину так и есть), но после первого срабатывания датчика на входах появляется 1 и остается, при этом сам датчик в выключенном состоянии (не горит индикация, на выходе что-то типа 1,3В). Просто это не первые 2 экземпляра машин, до этого 9 штук таких же по такой же схеме нормально функционируют. Сначала пробовал на SMLogix 3.30.0281, подумал может в нем проблема и поставил 3.28.0170 (на нем все предыдущие машины работают), не помогло... Подскажите, куда копать? |
21.01.2020, 12:43 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
Ну так возьмите тестер и проверьте напряжение на входе контроллера. А там уже будет видно, что и как делать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.01.2020, 12:49 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
|
21.01.2020, 13:40 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
|
21.01.2020, 13:46 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
стоп стоп стоп! если мы используем NPN датчики, то на "COM" мы же вроде должны "+24V" подать! ведь у нас датчик коммутирует "-24В" или у SMH другая схема для входных цепей?
|
21.01.2020, 13:52 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
Для наклейки декора на продукцию. Датчики отслеживают заполненность выхода.
Добавлено через 1 минуту В первом сообщении первый рисунок из РЭ к SMH4 по подключению NPN к контроллеру. |
21.01.2020, 14:13 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
|
21.01.2020, 14:28 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
|
21.01.2020, 14:53 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
Ну а чего вы хотели на пределе отключения? Для отключения нужно менее 1,1 В, а у вас "примерно" 1,3.
__________________ RTFM |
21.01.2020, 14:57 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
|
21.01.2020, 15:01 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
|
21.01.2020, 15:05 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
|
21.01.2020, 15:10 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
|
21.01.2020, 15:40 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
Нашел резистор на 470 Ом, подключил как на стр. 38, и вообще странное поведение... подаю питание на машину, всё так же работает (точнее не работает) как и раньше, проходит минут 5 и всё начинает исправно работать....думал показалось, отключил питание, подождал сколько-то, подал питания, снова не работает а потом начинает. Под "работает" я подразумеваю наличие 0/1 на входе контроллера, выполнение программы за скобками.
|
21.01.2020, 15:45 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.01.2020, 13:06 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
|
22.01.2020, 14:37 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
Если не принимать во внимание, что ваше значения близки к пограничным, я бы для начала убедился, что датчик и контроллер в целом рабочие. Из самого простого и дилетантского - у вас есть доступ к машине, где заведомо исправны оба компонента, будет ли ваш датчик работать с "исправным контроллером" и будет ли работать ваш контроллер с "исправным датчиком"?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.01.2020, 14:43 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
Цитата:
Добавлено через 28 минут Новый датчик работает на старой (исправной) машине (без использования резисторов, напряжение на входах там кстати выше было: 1,425 В), старый датчик нормально не работает на новой машине как и новые датчики (с резистором и после "прогрева"). |
|
22.01.2020, 17:29 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 568
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
Цитата:
откуда у вас там на входе 23В ? относительно чего измеряли? относительно GND на входе около 6 В - в открытом состоянии, там подтяжка питания внутри контролера, датчик с открытым коллектором npn, у вас должно быть 0В - датчик сработал, 6В - не сработал (относительно GND). 1 - коричневый (+24В) 3 - синий, GND (- 24В) 4 - черный |
|
22.01.2020, 17:52 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
Цитата:
Замеряю между входом din и GND: 1,4 В - датчик не работает, 23,5 В датчик работает (это если подключать без резистора как рекомендовали выше). На рабочей машине такие же значения. |
|
22.01.2020, 18:05 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 568
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
Цитата:
Питание датчика и контролера общее? если отключить белый и черный провод, какое напряжение на белом проводе относительно синего? |
|
22.01.2020, 18:10 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
Цитата:
Черный провод вообще не подключен, если отключить белый, и замерить между белым и синим: 1,38 - датчик не работает, 23,4 - датчик работает. |
|
22.01.2020, 18:59 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 568
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
Цитата:
при срабатывании белый провод замыкается на + 24 В проверьте маркировку датчика , у вас похоже такой: OV AF43A-43P-200-LZ-H https://teko-com.ru/katalog/optiches...-200-lz-h.html Последний раз редактировалось andre, 22.01.2020 в 19:10 |
|
22.01.2020, 19:05 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
Цитата:
И опять-таки со временем начинает работать исправно. Последний раз редактировалось dsboss, 22.01.2020 в 19:15 |
|
22.01.2020, 19:17 | #25 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
Цитата:
В прошлый раз вам повезло. В этот раз не очень. Растяните резистором напряжение в нужную сторону. Не работает - растяните сильнее, если позволяет мощность выхода датчика. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.01.2020, 19:29 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 568
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
Цитата:
Какое напряжение на черном? P.S Судя по фото, датчик с разъемом. может, провода не правильно распаяны? |
|
22.01.2020, 19:35 | #27 | ||
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
|
||
22.01.2020, 19:45 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 568
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
судя по инструкции на СМН4 вам должно хватить 500 Ом
96 ом на 24 в будет слишком сильно греться |
22.01.2020, 20:19 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
|
24.01.2020, 12:07 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и оптический датчик
|