|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.02.2024, 21:20 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Мягкий пуск при увеличении скорости
Мягкий пуск отрабатывает при включении ву. А как сделать, чтобы он отрабатывал при изменении скорости вентилятора ?
........... ВУ в основном состоянии работает на пониженной скорости, обеспечивая общеобменную вентиляцию помещения. Но в ходе техпроцесса, появляется задымленность. Для быстрого удаления дыма, включают режим 100%, разница между режимами примерно 50%. Предполагаю, что существует вероятность замерзания калорифера. |
26.02.2024, 10:51 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Мягкий пуск при увеличении скорости
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
26.02.2024, 10:52 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Мягкий пуск при увеличении скорости
Цитата:
|
|
Благодарность от: |
26.02.2024, 12:18 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Мягкий пуск при увеличении скорости
Или ограничение скорости разгона по температуре (Тобр, Тк.)
__________________ Саня |
Благодарность от: |
27.02.2024, 18:40 | #5 | |
Banned
Регистрация: Feb 2024
Сообщения: 5
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мягкий пуск при увеличении скорости
Цитата:
|
|
27.02.2024, 19:20 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Мягкий пуск при увеличении скорости
Может при включении режима проветривания ставить целевую температуру канала "в небеса"?
При этом кран будет активнее открываться и возможно не даст свалиться в аварию. После выключения возвращать все обратно. |