здравствуйте

контроллер Pixel-2511-02-0 и модуль MR-0800-00-0
программа скорее всего стандартная но точнее сказать не могу

через какое-то время работы выходит ошибка "Отказ MR800", время всегда разное от 1 до 30 минут после запуска установки

причем с модуля выведены сигналы управления заслонкой, ее прогревом и запуском частотника - все эти действия выполняются, то-есть команды проходят и реле замыкаются.

подскажите пожалуйста что может быть и в какую сторону капать.
спасибо


Добавлено через 1 час 3 минуты

отфильтровал проводник по блокам вывода на экран
посмотрел все блоки вывода строк
данной строки "Отказ MR800" не нашел

возможно разные версии программы или блоков

узнать бы какая это ошибка дальше разобрался-бы
keldish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 12:11   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отказ MR800

Цитата:
Сообщение от keldish Посмотреть сообщение
здравствуйте

через какое-то время работы выходит ошибка "Отказ MR800", время всегда разное от 1 до 30 минут после запуска установки

узнать бы какая это ошибка дальше разобрался-бы
Красный светодиод мигает часто-часто?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 13:13   #3
keldish
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отказ MR800

да нет не мигает

или я не помню, сейчас не на объекте
все таки думаю что нет

давайте рассмотрим оба варианта (да мигает и нет не мигает)


Добавлено через 3 минуты

меня больше удивляет отсутствие данной строки как таковой в программе
keldish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 13:25   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отказ MR800

Цитата:
Сообщение от keldish Посмотреть сообщение
да нет не мигает

или я не помню, сейчас не на объекте
все таки думаю что нет

давайте рассмотрим оба варианта (да мигает и нет не мигает)
Если мигает - проблема есть. Если не мигает - проблемы нет. Третий вариант - проблема есть, но мигание запрещено. Тогда это видно в системных авариях.

Если проблемы нет, то что там и где понаделали в программе и зачем выводят именно эту надпись - шут его знает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 14:12   #5
keldish
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отказ MR800

насколько я понимаю
монтирующая организация едва-ли писала свою программу или вносила изменения

Pixel-2511-02-0 = предустановленная программа управления приточной вентиляционной установкой с водяным калорифером

по лампочке действительно не помню

давайте исходить из этого

системные аварии не догадался посмотреть
keldish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 15:03   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отказ MR800

Цитата:
Сообщение от keldish Посмотреть сообщение
насколько я понимаю
монтирующая организация едва-ли писала свою программу или вносила изменения

Pixel-2511-02-0 = предустановленная программа управления приточной вентиляционной установкой с водяным калорифером
Ваше предположение не соответствует истине. Все продающиеся Пиксели имеют -02- в коде. Других просто нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024