Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это если он равен нулю. Но там C=B, а это уже задница
Он влияет только на отрицательных величинах температур, да и то, не очень сильно в обозначенных значениях.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 23:23   #32
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Он влияет только на отрицательных величинах температур, да и то, не очень сильно в обозначенных значениях.
Ну да, примерно так по Каллендару – Ван Дюзену
Код:
-60	763,2784355	-19194,977
-50	803,0628188	-10024,98375
-40	842,7065203	-4331,656
-30	882,2165677	-1144,79375
-20	921,5989843	367,203
-10	960,8587899	897,33425
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 13:55   #33
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Считаем по Каллендару – Ван Дюзену
С примерчиком для топикстартера. CvD.zip

А вот в конфигураторе я бы добавил возможность ввода и A, B, C
для пользовательских настроек дабы не плодить их setting

Последний раз редактировалось ATS, 15.11.2019 в 14:13
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 20:39   #34
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Считаем по Каллендару – Ван Дюзену
С примерчиком для топикстартера. Вложение 6882

А вот в конфигураторе я бы добавил возможность ввода и A, B, C
для пользовательских настроек дабы не плодить их setting
Искренняя благодарность за Вашу помощь! Слов нет!!! Спасибо!!!
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 21:55   #35
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Искренняя благодарность за Вашу помощь!
Да не за что...
Осталось подождать пока баг подправят. Хотя на плюсовых температурах можно проверить.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2019, 10:13   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну да, примерно так по Каллендару – Ван Дюзену
Код:
-60	763,2784355	-19194,977
-50	803,0628188	-10024,98375
-40	842,7065203	-4331,656
-30	882,2165677	-1144,79375
-20	921,5989843	367,203
-10	960,8587899	897,33425
Не знаю, как называется наша формула (она типа как в википедии), но на низах расхождения в единицы градусов.

Думаю, не очень страшно, если наружный датчик чуть соврёт. Главное, что не соврут датчики обратной воды калорифера и обратной воды в теплосеть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2019, 20:57   #37
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Подскажите, когда ожидается обновление FMR Configurator?
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2019, 18:57   #38
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не знаю, как называется наша формула (она типа как в википедии), но на низах расхождения в единицы градусов.
Значит считаете только по A и В во всем диапазоне, а может вообще по альфе.

Цитата:
Думаю, не очень страшно, если наружный датчик чуть соврёт. Главное, что не соврут датчики обратной воды калорифера и обратной воды в теплосеть.
Я разве не это выше сказал?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 10:53   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Значит считаете только по A и В во всем диапазоне, а может вообще по альфе.
Зависимость сопротивления платинового термосопротивления от температуры.

Для промышленных платиновых термометров сопротивления используется уравнение Каллендара-Ван Дьюзена (en), с известными коэффициентами, которые установлены экспериментально и нормированы в стандарте DIN EN 60751-2009 (ГОСТ 6651-2009):

[...]

Поскольку коэффициенты B и C относительно малы, сопротивление растёт практически линейно при увеличении температуры.


----------

Это я из упоминаемой мною Вики скопировал. Получается, что ваша формула сильно отличается от нашей, раз автор формулы один и тот же, а коэффициенты и их влияние совсем разные.

А так-то да, kx+b вполне достаточно для получения необходимой в HVAC точности.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 15:41   #40
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
[B]Для промышленных платиновых термометров сопротивления используется уравнение Каллендара-Ван Дьюзена (en), с известными коэффициентами, которые установлены экспериментально и нормированы
Абсолютно верно, но достаточно точно рассчитываются по четырем точкам.

[QUOTE]Поскольку коэффициенты B и C относительно малы, сопротивление растёт практически линейно при увеличении температуры.
И тут правильно у платины вообще все достаточно линейно.

Цитата:
Это я из упоминаемой мною Вики скопировал. Получается, что ваша формула сильно отличается от нашей, раз автор формулы один и тот же, а коэффициенты и их влияние совсем разные.
Там нет моих формул - все из первоисточника (выше в архиве). А вот Ваших я и не видел. Но судя по ошибке конфигуратора где C=B ваша формула С не использует.

Цитата:
А так-то да, kx+b вполне достаточно для получения необходимой в HVAC точности.
Для платины точно.
В файлике CvD PT1000.xls расчеты на основе таблиц из WiKi и стандартных коэффициентов, включая Ваш случай.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 17:43   #41
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

На самом деле я медленно подвожу все к новому вопросу:
"Зачем FMR эти три коэффициента"?

Последний раз редактировалось ATS, 18.11.2019 в 18:06
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 17:52   #42
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
На самом деле я медленно подвожу все к вопросу
Не томите.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 18:08   #43
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не томите.
Отвлекся. Уже добавил выше.

Так как же на самом деле он считает температуру?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 18:27   #44
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Отвлекся. Уже добавил выше.

Так как же на самом деле он считает температуру?
Как я написал. По уравнению Каллендара-Ван Дьюзена, с известными коэффициентами, которые установлены экспериментально и нормированы в стандарте DIN EN 60751-2009 (ГОСТ 6651-2009).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 18:53   #45
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как я написал. По уравнению Каллендара-Ван Дьюзена, с известными коэффициентами, которые установлены экспериментально и нормированы в стандарте DIN EN 60751-2009 (ГОСТ 6651-2009).
Эти коэффициенты (А,B,C) для определения зависимости сопротивления от температуры. По стандарту обратно считают по другим.

Повторю:"Зачем FMR эти три коэффициента"?

Последний раз редактировалось ATS, 18.11.2019 в 19:03
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2019, 01:47   #46
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение

Повторю:"Зачем FMR эти три коэффициента"?
При выборе стандартных типов датчиков применяется расчет по полиному, при пользовательских - по альфе.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2019, 10:41   #47
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
При выборе стандартных типов датчиков применяется расчет по полиному, при пользовательских - по альфе.
Это я уже слышал.
У меня ощущение что считаете только по A и B. С при обратном преобразовании в явном виде не используется, да в конфиге он с ошибкой.
А то что пользовательские по считаются по альфе и так ясно
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2019, 14:59   #48
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Зачем тогда спрашиваете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2019, 18:28   #49
GYUR22
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Адрес: NN
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Если что датчики A99 сняты с производства и давно не рекомендованы к применению в новых проектах.
зы Сейчас используются серия TS-6300 там есть и пассивные 10к, 2k2 и активные 0-10в.
GYUR22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2019, 18:54   #50
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от GYUR22 Посмотреть сообщение
Если что датчики A99 сняты с производства и давно не рекомендованы к применению в новых проектах.
зы Сейчас используются серия TS-6300 там есть и пассивные 10к, 2k2 и активные 0-10в.
Да мы не используем эти датчики в новых проектах. Исключительно PT1000 (бывавет c 4-20 мА). Просто у заказчика осталось в ЗИПе целая куча.

Уважаемые разработчики, будет ли в ближайшее время выпущено обновление FMR конфигуратора?

Последний раз редактировалось kochegin, 19.11.2019 в 19:04
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2019, 20:44   #51
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Зачем тогда спрашиваете?
Хотелось получить ответ.

Цитата:
Сообщение от GYUR22 Посмотреть сообщение
Если что датчики A99 сняты с производства и давно не рекомендованы к применению в новых проектах.
Мне эти датчики вообще не интересны. Возможности FMR интересуют.

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Да мы не используем эти датчики в новых проектах. Исключительно PT1000 (бывавет c 4-20 мА). Просто у заказчика осталось в ЗИПе целая куча.
И я тоже думаю что их стоит использовать. Даже если потом менять на Pt1000 проще FMR переконфигурировать.

Цитата:
Уважаемые разработчики, будет ли в ближайшее время выпущено обновление FMR конфигуратора?
Подозреваю что не понадобится. В архиве Вложение 6904 уточненные коэффициенты и новый файлик setting для конфигуратора.
Можете поэкспериментировать.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2019, 21:26   #52
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Подозреваю что не понадобится. В архиве Вложение 6904 уточненные коэффициенты и новый файлик setting для конфигуратора.
Можете поэкспериментировать.
Что то вложение не отображается. Могли бы вновь прикрепить?
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2019, 21:33   #53
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Странно. Тоже на второй машине увидел.
А99.zip
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2019, 21:36   #54
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Странно. Тоже на второй машине увидел.
Вложение 6905
Спасибо!
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 17:34   #55
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Подозреваю что не понадобится. В архиве Вложение 6904 уточненные коэффициенты и новый файлик setting для конфигуратора.
Можете поэкспериментировать.
Поэкспериментировал. К сожалению отредактированный Setting не спасает. Когда выбираю PT1000 - в онлайн режиме показывает и омы, и градусы (неверные естественно). Как только выбираю Series A99 - ничего не показывает. Точнее пишет 0 Ом и 850 градусов.

Видимо все таки придется ждать обновленную версию FMR Configurator. Если конечно в него добавят данный датчик или сделают чтоб пользовательские типы рассчитывались по полиному.

Заменил коэффициенты у ТСМ1000 на коэффициенты от А99. Расчет совсем не верный, с огромной погрешностью - практически 4 градуса (см. второй скриншот). Может все таки расч>т идет по какой то другой формуле?
Изображения
Тип файла: png 2019-11-20_19-33-33.png (109.7 Кбайт, 22 просмотров)
Тип файла: png 2019-11-20_20-00-03.png (99.9 Кбайт, 20 просмотров)

Последний раз редактировалось kochegin, 20.11.2019 в 18:03
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 18:30   #56
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Поэкспериментировал. К сожалению отредактированный Setting не спасает. Когда выбираю PT1000 - в онлайн режиме показывает и омы, и градусы (неверные естественно). Как только выбираю Series A99 - ничего не показывает. Точнее пишет 0 Ом и 850 градусов.
Тут дело уже и не в формуле - измерительная часть не включилась раз сопротивление не кажет.
Значит нужно понять чем ток определяется.
Если не лень проверьте этот settings.zip
для типов A1000 и Пользовательский RTD1000.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 18:32   #57
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Заменил коэффициенты у ТСМ1000 на коэффициенты от А99. Расчет совсем не верный, с огромной погрешностью - практически 4 градуса (см. второй скриншот). Может все таки расч>т идет по какой то другой формуле?
Для меди совсем другая формула по стандарту. Лучше никель пробовать.

Меняли только часть "param": ? Ток-то похоже в названии...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 19:10   #58
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Сколько еще будет продолжаться разделывание FMR


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 19:51   #59
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Сколько еще будет продолжаться разделывание FMR
Ну так до какого-нибудь результата.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 19:52   #60
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Для меди совсем другая формула по стандарту. Лучше никель пробовать.
Никель, медь и остальные "1000". Везде установил коэффициенты A99 - при переключении формула не меняется, итоговая температура одна и та же.


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Меняли только часть "param": ? Ток-то похоже в названии...
Да менял только часть "param".

Тестировал ваш новый setting. A1000 - то же по нулям. А пользовательский RTD1000 вообще космические показания выдает - 60 градусов.


Добавлено через 4 минуты

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Сколько еще будет продолжаться разделывание FMR
Извините за эти эксперименты. Но все таки хочется приспособить другие виды датчики к FMR'у. Скажите возможно ли реализовать пользовательский датчик с вычислением по полиному, где можно было бы задать три коэффициента? Это бы просто многие вопросы решило!
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024