Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 18.11.2022, 00:05   #1
plorex
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Подсоединение датчиков утечки

Здравствуйте! Кто подскажет как грамотно подсоединить датчик утечки типа https://www.terrem.ru/product/datchi...akvalord_srpa/ к аналоговому входу Matrix с тем, чтобы потом с помощью компаратора получить дискретный сигнал, говорящий о наличии утечки? Я так понимаю, что сухой датчик имеет сопротивление несколько мегаом, а сопротивление затопленного зависит от сопротивления жидкости. Спасибо.
plorex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 10:32   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подсоединение датчиков утечки

Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Кто подскажет как грамотно подсоединить датчик утечки типа https://www.terrem.ru/product/datchi...akvalord_srpa/ к аналоговому входу Matrix с тем, чтобы потом с помощью компаратора получить дискретный сигнал, говорящий о наличии утечки? Я так понимаю, что сухой датчик имеет сопротивление несколько мегаом, а сопротивление затопленного зависит от сопротивления жидкости. Спасибо.
Как термосопротивление. И надеяться, что жидкость не слишком диэлектрическая.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 18.11.2022, 11:11   #3
plorex
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подсоединение датчиков утечки

Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что сухой датчик имеет сопротивление несколько мегаом
Даже наверное десятки МОм в зависимости от влажности...


Добавлено через 11 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как термосопротивление. И надеяться, что жидкость не слишком диэлектрическая.
У водопроводной воды достаточно высокое сопротивление. Будет порядка 1000 кОм
plorex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 12:56   #4
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подсоединение датчиков утечки

Лучше подключить датчик воды к подобному реле (https://www.ekf-rus.ru/goods/ekf_rl-...84251811238877), а его выход уже к ПЛК.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 18.11.2022, 13:22   #5
plorex
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подсоединение датчиков утечки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как термосопротивление. И надеяться, что жидкость не слишком диэлектрическая.
Наверное правильно ключ и потом din)))
Изображения
Тип файла: jpg ключ.jpg (34.8 Кбайт, 9 просмотров)
plorex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 13:24   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подсоединение датчиков утечки

Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
Наверное правильно ключ и потом din)))
Контроллер в состоянии и сам увидеть падение сопротивления до 100-200 кОм. Но через специализированную приблуду конечно же лучше. Но мне больше нравятся схемы, которые пляшут от ёмкости датчика, а не от сопротивления воды.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 18.11.2022, 13:26   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подсоединение датчиков утечки

Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
У водопроводной воды достаточно высокое сопротивление. Будет порядка 1000 кОм
Да ладно. С такой площадью контактов точно будет меньше 30-50КОм.

Цитата:
Наверное правильно ключ и потом din)))
Ну реле лишнее и 972-й слишком жирно.
А вот на Din это правильно.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 18.11.2022, 17:00   #8
plorex
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подсоединение датчиков утечки

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да ладно. С такой площадью контактов точно будет меньше 30-50КОм.
Ну... залил водой, измеряю... пляшет около 0,8 МОм. Ещё от воды зависит...
plorex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 18:51   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подсоединение датчиков утечки

Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
Ну... залил водой, измеряю... пляшет около 0,8 МОм. Ещё от воды зависит...
это еще и от напряжения и от частоты зависит


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024