Кто сталкивался с проблемой "Ошибка загрузки строковых констант. Недостаточно памяти для проекта". Проект создан в конструкторе, EEROM:1598, контроллер SMH 2010C-3321-04-5 s/n259303
faci__com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 10:53   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ошибка загрузки строковых констант

Цитата:
Сообщение от faci__com Посмотреть сообщение
Кто сталкивался с проблемой "Ошибка загрузки строковых констант. Недостаточно памяти для проекта". Проект создан в конструкторе, EEROM:1598, контроллер SMH 2010C-3321-04-5 s/n259303
Ваш проект слишком большой для SMH2010.

Собственно, это и говорится во второй части сообщения: "Недостаточно памяти для проекта".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 13:29   #3
faci__com
Новичок
 
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ошибка загрузки строковых констант

Спасибо. Проект собран конструктором последней версии. Очевидно никакой оптимизации неиспользуемых переменных в нем нет, все удалил руками. Особенно порадовал макрос обработки ошибок.
faci__com вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024