Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 05.06.2021, 14:05   #1
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

Обнаружилось, что при интенсивном одновременном использовании внутренней eMMC и внешней Micro SD-карты, последняя подвисает так, что помогает только перезагрузка (извлечение карты не помогает).

Проверялось на трех различных Micros SD-картах:

Mirex 8 Гб, class 4 (13613-ADTMSD08)
Kingston 32 Гб Canvas Select Plus (SDCS2/32GBSP)
Sony 16 Гб (SR-8YU).

Повторяемость зависаний -- 100%.

Исследуемый контроллер: Matrix-1020-90-9 S/N 669504, FW 201229-105005
Lixnu 4.1.20-rt23+

Подвисание можно вызвать, запустив одновременно команды на чтение устройств:

Код:
dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/null bs=512k
dd if=/dev/mmcblk1 of=/dev/null bs=512k
Через какое-то время (почти сразу) чтение из mmcblk1 зависает, чтение из mmcblk0 продолжается.

Зависание так же воспроизводится при копировании большого файла с одного устройства на другое с помощью mc, хотя не стразу (интенсивность при копировании mc получается меньше, чем через dd).

Зависание командой "iostat -x 5" так же отображается так (см. размер очереди и утилизацию):

Код:
Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
mmcblk1           0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     3.66    0.00    0.00    0.00   0.00 121.95
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 11:38   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)

А на свежем ПО не проверяли?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 14:10   #3
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А на свежем ПО не проверяли?
Ура! Проверил на прошивке из SMLogix 3.33.0233, все хорошо.

До этого проверял на 3.32.0173, ссылка на которую сейчас стоит на странице Matrix, там была проблема.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 14:30   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
До этого проверял на 3.32.0173, ссылка на которую сейчас стоит на странице Matrix, там была проблема.
Давно уже должны были сменить. Щас получат по шапке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2022, 10:16   #5
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А на свежем ПО не проверяли?
Коллеги, похоже случился регресс. На последней прошивке опять та же проблема, виснет при копировании с emmc на SD.

Код:
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           2.95    0.00    5.90   91.15    0.00    0.00

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
mmcblk0           0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
mmcblk0boot1      0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
mmcblk0boot0      0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00
mmcblk1           0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     2.46    0.00    0.00    0.00   0.00 122.85
Проверялось на двух разных экземплярах Matrix и двух версиях ПО.

kernel/now 4.1-210914-210915
kernel/now 4.1-210914-220929
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2022, 12:24   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

Проблема не воспроизводится на команде копирования dd на последнем софте. Как повторить?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2022, 12:52   #7
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проблема не воспроизводится на команде копирования dd на последнем софте. Как повторить?
У меня 100% производится. Форматировал в SMLogix 3.34.0182.

А что у вас на стенде выдает команда:

Код:
cat /sys/kernel/debug/mmc1/ios
У меня:

Код:
clock:          50000000 Hz
vdd:            21 (3.3 ~ 3.4 V)
bus mode:       2 (push-pull)
chip select:    0 (don't care)
power mode:     2 (on)
bus width:      2 (4 bits)
timing spec:    2 (sd high-speed)
signal voltage: 0 (3.30 V)

Добавлено через 4 минуты


Экземпляр, который под рукой:

Device: MTRX
Model: 1020-90-0
SV soft version: 75
SV hard version: 1
SN: 677018
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2022, 15:35   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

Нужно только отформатировать контроллер или еще какие-то манипуляции произвести? С какой картой тестируете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 08:27   #9
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Нужно только отформатировать контроллер или еще какие-то манипуляции произвести? С какой картой тестируете?
Приложил фото карт.

Манипуляций никаких проводить не надо, просто не работает.

Если снизить частоту шины до 25 Мгц, то виснет, но не сразу.

Если снизить частоту шины до 10 Мгц, то не виснет, 4 Гб копируются.

Сегодня еще разъем карты сломался в Matrix, не фиксируется, пружинит. Еще, похоже, щель маленьная в корпусе под карту, или что-то еще. Достать карту -- это целая боль, застревает. На SMH4 такого безобразия не было.
Изображения
Тип файла: jpg mmc-samples.jpg (47.5 Кбайт, 5 просмотров)
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 10:41   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Сегодня еще разъем карты сломался в Matrix, не фиксируется, пружинит.
Разъёмы такого типа не предназначены для повседневной эксплуатации, т.е. постоянного перетыкания. Чем нежнее с ними, тем дольше живут.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Еще, похоже, щель маленьная в корпусе под карту, или что-то еще.
Ну вот и причинно-следственная связь, похоже. Все SD, что есть у меня, включая довольно толстенькую карточку на 128Гб, проходят в щель свободно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 10:47   #11
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну вот и причинно-следственная связь, похоже. Все SD, что есть у меня, включая довольно толстенькую карточку на 128Гб, проходят в щель свободно.
Проходят-то они хорошо, обратно их хрен достанешь, если корпус на контроллере.

Но во время поломки на матриксе не было корпуса, ничего не мешало. И не было ежедневной интенсивности вставки.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 10:51   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Проходят-то они хорошо, обратно их хрен достанешь, если корпус на контроллере.
Достаются тоже хорошо. Минут 10 назад 5 карт переткнул, чтобы проверить ваши слова о застревании.

19ab020f-fb50-4dc8-a1e8-28e4c26e4778.jpg


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 11:02   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Но во время поломки на матриксе не было корпуса,
Кстати, мож потому и виснет, что контакт плохой и в какой-то момент SD просто теряется? Без корпуса легко передавить разъём в плоскости. Там очень много не нужно, раз за разом разъём повреждается всё сильнее и сильнее.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 11:20   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

На другом экземпляре контроллера есть возможность проверить? У нас пока не повторяется.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 15.11.2022 в 11:47
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 12:01   #15
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
На другом экземпляре контроллера есть возможность проверить? У нас пока не повторяется.
В доступе есть S/N 669504 и S/N 677018, и там, и там виснет. Мегабайт 200 прокачивает и затыкается. Если карту достать, то вис так и остается, приходится контроллер перезагружать. Вы тоже со своей стороны попробуйте проверить не на одном экземпляре, а на нескольких.


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Достаются тоже хорошо. Минут 10 назад 5 карт переткнул, чтобы проверить ваши слова о застревании.

Вложение 11160
А если контроллер в холодильнике подержать, тоже все хорошо?
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 12:33   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

Карты изначально пустые или заполнены чем-то?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 12:38   #17
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Карты изначально пустые или заполнены чем-то?
Ну там что-то было записано, они не новые. Копировались блочные устройства, поэтому "заполненность" там условная, а подобные карты TRIM (которую использует утилита blkdiscard) не поддерживают.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 12:45   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
А если контроллер в холодильнике подержать, тоже все хорошо?
Зачем мне держать его в холодильнике?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 12:57   #19
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Зачем мне держать его в холодильнике?
Рабочая температура заявлена от нуля градусов, а материалы имеют температурное расширение.

Особо остро я ощутил застревание недавно, когда пытался достать карту из установки на улице (было около +2). Вставлял без проблем. Было ощущение, что достать не смогу, только чудом получилось выковорить.


Добавлено через 7 минут


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Карты изначально пустые или заполнены чем-то?
Илья, а у вас на этих тестах достигается скорость копирования более 10 Мбайт/с?

Т.е. на таком тесте, например, я наблюдаю зависание:

dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/mmcblk1 bs=1M
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 13:11   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Рабочая температура заявлена от нуля градусов, а материалы имеют температурное расширение.
Пластик корпуса карты имеет коэф. линейного расширения аналогичный пластику корпуса контроллера. Т.е. карта сожмётся ровно насколько сожмётся корпус. Тесты при проектировании проводились.

Но я попробую, проверю.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Т.е. на таком тесте, например, я наблюдаю зависание:

dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/mmcblk1 bs=1M
А если не трогать размер блока, зависает?

Если использовать cp, зависает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 13:42   #21
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А если не трогать размер блока, зависает?

Если использовать cp, зависает?
Сейчас точно не скажу, но вероятность зависания зависит от интенсивности ввода/вывода.

Пока обходной путь -- снижать частоту шины для SD-карты, но скорость падает пропорционально снижению частоты.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 13:53   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Сейчас точно не скажу, но вероятность зависания зависит от интенсивности ввода/вывода.
У меня есть быстрая флешка, которая в компе отваливается после копирования примерно 12Гб на предельной для неё скорости. Перегревается. Причём отваливается минут на 10, пока не остынет, работать не начинает. В момент отвала дисковые операции компьютера "зависают", пока комп не продуплится тайм-аутами, что что-то не то произошло.

Похоже?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 14:03   #23
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У меня есть быстрая флешка, которая в компе отваливается после копирования примерно 12Гб на предельной для неё скорости. Перегревается. Причём отваливается минут на 10, пока не остынет, работать не начинает. В момент отвала дисковые операции компьютера "зависают", пока комп не продуплится тайм-аутами, что что-то не то произошло.

Похоже?
Думаю нет, потому что, насколько помню, зависает только при совместной интенсивной работе внутреннего хранилища и SD-карты.

Если интенсивно писать только на SD-карту, то не виснет.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 15:06   #24
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Илья, а у вас на этих тестах достигается скорость копирования более 10 Мбайт/с?
Достигается. Попробуем еще на других карточках и контроллерах.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 15:09   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Думаю нет, потому что, насколько помню, зависает только при совместной интенсивной работе внутреннего хранилища и SD-карты.

Если интенсивно писать только на SD-карту, то не виснет.
Получается, если баг и есть, то это баг самого SoC'а. Т.е. выбор простой: либо вы не будете так интенсивно переписывать в своей задаче, либо мы сделаем бяку для всех, снизив скорости обмена по шинам.

Думаю, вы и сами можете решить ваш вопрос в вашей задаче. Необязательно заставлять нас делать это централизованно для всех, им это не нужно.


PS. Имхо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 15:16   #26
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Получается, если баг и есть, то это баг самого SoC'а.
Ну не похоже, что конкретно SoC'a, потому что вчера на SMH4, который форматировали удаленно, все было ок, ничего не повисло (хотя я готовился к этому тоже).

Если у вас при тесте на разных экземплярах зависание не повторится, я буду только рад.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 15:18   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Ну не похоже, что конкретно SoC'a, потому что вчера на SMH4, который форматировали удаленно, все было ок, ничего не повисло (хотя я готовился к этому тоже).

Если у вас при тесте на разных экземплярах зависание не повторится, я буду только рад.
А Матриксы у вас в заводском конфиге софта или нет? SMH4-то точно в заводском. Может это играет рояль?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 15:19   #28
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А Матриксы у вас в заводском конфиге софта или нет? SMH4-то точно в заводском. Может это играет рояль?
Так после штатного форматирования.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 16:10   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Так после штатного форматирования.
Я проверил свой на карте 10 класса, 16 гигов записал сгенерированных, в это время в девнуль читались все данные по кругу с внутреннего хранилища. Т.е. нагрузка максимальная из всех максимальных невозможных. Мегабайтными блоками.

Всё ok.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 19:42   #30
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Разъёмы такого типа не предназначены для повседневной эксплуатации, т.е. постоянного перетыкания. Чем нежнее с ними, тем дольше живут.
Разъем починился путем нажатия на лапку сверху.
Изображения
Тип файла: jpg sdfix.jpg (132.7 Кбайт, 28 просмотров)
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024