|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.02.2023, 23:02 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не включается от сети
Доброго дня!
Имеем Матрикс и модули МРЛ (работаем с ним впервые). Подаем питание ~24В, никакой реакции, индикаторы на контроллере и модулях моргают красным. Подключаем ЮСБ провод и вуаля, происходит старт. После отсоединения ЮСБ все работает, крутится, вертится, но в случае исчезновения питания приходится проводить повторные манипуляции с ЮСБ. Это брак, я что-то пропустил в инструкции или ностальгия разработчиков по кривому стартеру ? |
18.02.2023, 03:08 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Не включается от сети
Цитата:
Особенно хотелось бы понять: при подаче питания всё же "нет никакой реакции", либо всё же "мигают лампочки" и ещё что-то происходит. Вы как-то с первого предложения начали путаться в показаниях. Тестером ваши ~24В вы проверяли? Там вообще есть те самые ~24В? Запишите видео, пожалуйста. А то веры вашим словам уже особо и нет __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 18.02.2023 в 03:25 |
|
19.02.2023, 18:14 | #3 | |||
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не включается от сети
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ничего у тебя на меня нет, гражданин начальник. Все улики косвенные! Конечно проверяли, есть они там. Повторюсь, проблема только в запуске, далее все прекрасно работает, пока свет не потухнет. Первое сообщение на форуме и сразу доверия лишился Выше лирика. Вы мне скажите пожалуйста, это нормально, что из коробки контролер не запускается при подаче на него питания без подключения USB кабеля? Если нет - это не нормально, то и бог с ним, закажем новый контроллер, подождем три месяца, этот уйдет на стол для экспериментов. Если да - это нормально, тогда пожалуйста напишите где я мудю. Если видео, серийники и прочее действительно необходимы, напишите, съезжу на объект. |
|||
19.02.2023, 18:31 | #4 | ||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не включается от сети
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||||
20.02.2023, 15:05 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Не включается от сети
Жду видео запуска контроллера, когда к нему подключено только два провода. Два провода, идущие от блока питания.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.02.2023, 15:20 | #6 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не включается от сети
|
20.02.2023, 15:22 | #7 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не включается от сети
|
20.02.2023, 16:50 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не включается от сети
Да больше Вы интересуетесь.
Не стал бы я эту кучку запитывать от переменки. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
20.02.2023, 17:46 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Не включается от сети
|
20.02.2023, 17:50 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не включается от сети
Однополупериодный выпрямитель это не есть хорошо.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
20.02.2023, 18:41 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Не включается от сети
Всё равно должно работать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.02.2023, 18:42 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не включается от сети
Не забудьте показать на видео напряжение на клеммах контроллера.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.02.2023, 18:43 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Не включается от сети
Явный признак, что БП не вытаскивает пусковой ток, но транс так не умеет. Он как может зарядит конденсаторы и со временем контроллер всё равно запустится. Можно марку вашего "трансформатора"?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.02.2023, 22:07 | #14 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не включается от сети
|
20.02.2023, 23:16 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не включается от сети
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
21.02.2023, 03:16 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Не включается от сети
Фотография модели просто феерична на сайте официалов
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.02.2023, 10:02 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Не включается от сети
такой транс должен весить с пяток кг. а он точно такой?
поглядел каталог, обычно такие трансы имеют мощность порядка 50-100Вт т.е. ампера 2-4 должен тянуть без проблем |
21.02.2023, 12:09 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не включается от сети
Да хрен бы с весом. Я вот прикидываю переходной процесс при включении.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
21.02.2023, 17:56 | #19 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не включается от сети
|