|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.12.2017, 07:32 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
4 Трима по ethernet
Можно ли связать 4 трима через LAN1 для передачи информации с трех панелей на одну общую, какие прописать айпи адреса?
|
01.12.2017, 10:40 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: 4 Трима по ethernet
Цитата:
Любые, которые вам нравятся, кроме 0.0.0.0 и 127.0.0.0 Но я бы рекомендовал придерживаться рекомендованных стандартом IPv4 адресов в диапазоне 192.168.х.х __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.12.2017, 08:08 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: 4 Трима по ethernet
Не получается сделать связь LAN1.
На котловом Триме создал переменные, карту памяти IP 10.1 На общем Триме присоеденил. Сигнала нету, пробовал менять адреса шлюз ДНС и одинаковые ставил и разные. Ось на тримах не обновлял может в этом причина? Кабель свзяи соединен одноименно Tx+ с Tx+ и т.д. |
04.12.2017, 09:53 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 164
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: 4 Трима по ethernet
Цитата:
т.е. 192.168.10.х последний разряд шлюза должен быть отличным от ip контроллера |
|
04.12.2017, 10:48 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: 4 Трима по ethernet
Цитата:
Начните с малого. Задайте адреса всех контроллеров последовательно, начиная с 192.168.0.2, т.е. .2, .3, .4 и .5 и соедините их всех через 4-х и более портовый роутер. Адрес modbus везде "1". Я боюсь, как бы вы не пустили один кабель на все 4 контроллера... Это гораздо более серьёзная причина. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.12.2017, 10:59 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: 4 Трима по ethernet
Пока соеденены два контроллера между собой, идея была просто соеденить
кабелем все контроллеры по LAN1. Получается чтобы объеденить все контроллеры нужен роутер. |
04.12.2017, 11:03 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: 4 Трима по ethernet
Да IP 10.1 это я имел ввиду 192,168,10,1
|
04.12.2017, 11:28 | #8 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 4 Трима по ethernet
А ещё - контролируйте задание параметров сетевого интерфейса контроллера через системное меню.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
04.12.2017, 11:34 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: 4 Трима по ethernet
|
04.12.2017, 11:44 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: 4 Трима по ethernet
Тримы для работы по LAN объединяются и настраиваются как обычные компьютеры. Поэтому, если у вас есть рядом сисадмин или кто-то хоть как-то грамотный в сетях, то пусть он вам всё настроит.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.12.2017, 11:51 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: 4 Трима по ethernet
Цитата:
Дома тоже не получается по причине отсутствия необходимого количества оборудования, на руках одна тримка. И про роутер, если я правильно вас понял то он все таки необходим, тогда идею оставлю на потом, купить его тут негде также как и кабеля обжать. Спасибо. |
|
04.12.2017, 11:58 | #12 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 4 Трима по ethernet
У вас тримы щитового исполнения, или настенные с вайфаем?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
04.12.2017, 12:08 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: 4 Трима по ethernet
|
04.12.2017, 12:13 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: 4 Трима по ethernet
Да, без него 4 эзернета не объединить.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.12.2017, 10:02 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: 4 Трима по ethernet
|
06.12.2017, 10:08 | #16 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 4 Трима по ethernet
Вы бы тогда смогли сделать точку доступа при помощи смартфона, в качестве временного решения для проверки связи. Сами тримы не умеют быть точкой доступа. Это поле деятельности роутеров. Там слишком много тонкостей и сложностей, дешевле и надёжнее для всех - ставить отдельный роутер, полностью решающий все вопросы коммуникации и построения сетей.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Gromov, 06.12.2017 в 10:28 |
06.12.2017, 11:44 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: 4 Трима по ethernet
Цитата:
Это не какая-то наша прихоть, это так устроены сети ethernet. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.12.2017, 13:48 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: 4 Трима по ethernet
Спасибо. Все очень интересно конечно, но может быть было бы выгоднее сделать 2 RS485 вместо двух езернетов, потому что залить я так понимаю программу можно по любой сети LAN1 или LAN2, а вот для того чтобы соединить их вместе уже необходимо доп оборудование. По мне так было бы удобнее. Конечно вы разработчики и вам видней, может в будущем как доп опция?
|
06.12.2017, 13:52 | #19 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: 4 Трима по ethernet
Цитата:
Да и сложно назвать 5-портовый роутер за 400р каким-то чрезмерным доп. оборудованием. Для вай-фая можно за 900р __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.12.2017, 13:56 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: 4 Трима по ethernet
Цитата:
|
|
06.12.2017, 13:57 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: 4 Трима по ethernet
Ну так вы же не в этой дыре узнали, что 4 трима между собой соединить нужно? Наверняка знали заранее, просто не подготовились должным образом...
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.12.2017, 14:07 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: 4 Трима по ethernet
|
06.12.2017, 14:24 | #23 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 4 Трима по ethernet
Всегда можете объединить их через rs485. Для этого одного порта хватает.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
06.12.2017, 14:52 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: 4 Трима по ethernet
|
06.12.2017, 15:02 | #25 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 4 Трима по ethernet
Ну тогда роутер и локальная сеть, только так.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |