|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.06.2015, 19:58 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH-2Gi. Изменение HOLDING REGISTER в программе
Добрый день. Есть SMH-2Gi и MasterSCADA. Связь по MODBUS TCP.
Уставка передаваемая из скады в Лоджике является входом (holding регистром). Проблема в том, как менять одну и ту же уставку и с панели контроллера и из скады и это изменение отображалось и в скаде и на панели? В панели можно использовать переменную чтения/записи и подать на ее вход значение сетевой переменной, а вот как реализовать передачу измененной через панель переменной в скаду, если программе holding регистр является входом? Скада может его как записать, так и считать, но как в него что-то записать в программе SMH? Если использовать SMH как мастера, то там есть сетевая переменная типа R/W со входом и выходом. А вот если SMH сам слейв? Как организовать в программе запись в эту переменную R/W? Спасибо |
18.06.2015, 22:13 | #2 | |
Member
Регистрация: Mar 2007
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH-2Gi. Изменение HOLDING REGISTER в программе
Цитата:
Из Мастерскады изменяете её, записывая значение в Holding reg. Теукщее значение вычитываете из Input reg. А в самой Мастерскаде вычитанное из Input значение присваиваете Команде, связанной с уставкой. Это можно сделать на вкладке "опрос выхода" Команды, поле "Обратная связь". |
|
22.06.2015, 16:58 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2Gi. Изменение HOLDING REGISTER в программе
Спасибо,
я так и сделал |
23.06.2015, 00:47 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: SMH-2Gi. Изменение HOLDING REGISTER в программе
Главное теперь - чтоб скада при запуске не пыталась отправить "0" (или иное значение по-умолчанию) в Holding reg прежде, чем считает уставку из Input reg.
|
24.06.2015, 16:00 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2Gi. Изменение HOLDING REGISTER в программе
Спасибо,
проконтролирую |