По умолчанию Matrix и AIN в качестве DIN (нет проблемы)

На матриксе надо задействовать все аналоговые входа как дискретные.
На них висят кнопки управления системой. Все "земляные клеммы входов сидят на -24 вольта, подается через кнопку разумеется +24.
Так вот ничего с этой затеей не выходит. Реакции на кнопки "ноль".
Программа самая последняя 3.34.0243. Блок питания менял.
Все кнопки прозвонил. Номер матрикса 756461 (1020-70-0).
Картинки приложил.
Изображения
Тип файла: png схема.png (26.5 Кбайт, 30 просмотров)
Тип файла: png настройка.png (18.7 Кбайт, 20 просмотров)
Тип файла: png Из проекта.png (22.3 Кбайт, 18 просмотров)
Alex1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2023, 15:13   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и AIN в качестве DIN

Цитата:
Сообщение от Alex1966 Посмотреть сообщение
На матриксе надо задействовать все аналоговые входа как дискретные.
Подключение датчиков «сухой контакт» - просто все кнопочки на землю.

DF.png
Данфосс знал.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 29.06.2023, 15:47   #3
Alex1966
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 51
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и AIN в качестве DIN

А что в инструкции картинку сложно вставить было ?????
Это я разработчикам. Почему надо о чем то догадываться.
Вот например в [...] не так.
Изображения
Тип файла: png овен.png (18.4 Кбайт, 41 просмотров)

Последний раз редактировалось Ilya J., 29.06.2023 в 15:58 Причина: скрытая реклама
Alex1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2023, 15:55   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и AIN в качестве DIN

Цитата:
Сообщение от Alex1966 Посмотреть сообщение
А что в инструкции картинку сложно вставить было ?????
Текстом это прописано, картинка не помешала бы, согласен. Но я бы в таком случае не стал бы наобум подключать, потому что у какого-то другого производителя представлена схема. В вашем случае можно просто переместить кабель, который от +24, на клемму N.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2023, 16:06   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и AIN в качестве DIN

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Текстом это прописано, картинка не помешала бы, согласен.
Найдите два отличия

Цитата:
Любой AIN может работать в качестве цифрового входа.
Этот режим может использоваться в условиях
недостаточного числа DIN в системе. В этом случае
состояние входа определяется уровнем поданного
напряжения.
Цитата:
Любой AIN может работать в качестве цифрового входа.
Этот режим может использоваться в условиях недостаточ-
ного числа DIN в системе. В этом случае состояние входа
определяется его сопротивлением: менее 500 Ом соответ-
ствует состоянию лог. 1, а более 500 Ом – лог. 0.
А тут все сходится.
тх.png


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2023, 11:17   #6
Alex1966
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 51
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и AIN в качестве DIN

Короче доделайте инструкцию господа. Всем спасиббо.
Alex1966 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024