Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.09.2008, 19:10   #31
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожелания к доработке блока GSM-модем

Цитата:
Сообщение от Arsie
Во время разработки блока поддержку кириллицы было решено исключить в силу экономии ПЗУ контроллера.
Это понятно... Я на будущее... Для НЬЮСМШ, где, как я понял, ПЗУ экономить не придёться?
Очень неудобно пользоваться латинницей, если в качестве "пульта управления" выступает телефон. И очень непросто объяснить заказчику, почему он не может использовать русский язык, а должен писать и читать какую-то хрень... На мой взгляд, это заметно снижает интерес к данному виду дистанционного управления и уменьшает потенциальный спрос на контроллер.
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 11:41   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пожелания к доработке блока GSM-модем

В принципе, согласен с вами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 11:56   #33
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Ещё одно настойчивое пожелание - вывести номер SMS-центра за пределы блока. А то такая ситуация - эксплуатация решила сменить оператора, и сразу всем стало понятно, насколько неудобно это реализовано.
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 12:35   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Оставьте это поле пустым, номер центра сообщений будет взят из СИМ.

В СИМ есть специальное поле для хранение номера центра сообщений, все современные СИМ продаются уже с настроенной службой СМС.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 13:09   #35
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Я пробовал оставлять пустым, СМС не доходят. Или нужно ещё что-то сделать? Используется модем TC-35, версия (v1 или V2) устанавливаемая в блоке модема, имеет для этого значение?
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 13:48   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

А с правильным номером центра сообщений отправляются? Если так, то v1/v2 изменять не нужно.

Проверьте, отправляются ли СМС с телефона с этой СИМ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 14:05   #37
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Если строка номера СМС-центра пустая - сообщения отправляются (выход статус = 5), но не доходят.
Если строка номера СМС-центра с номером СМС-центра - сообщения отправляются и доходят.
С телефона с этой же СИМ сообщения отправляются и доходят, номер СМС-центра на телефоне я нигде не вводил.
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 14:14   #38
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию ответ: Gsm модемы

в настройках сообщений. там, где настраивается запрос подтверждений, методы приёма сообщений и подобное.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 14:27   #39
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Gsm модемы

Цитата:
Сообщение от Arsie
в настройках сообщений. там, где настраивается запрос подтверждений, методы приёма сообщений и подобное.
Это Вы к чему?
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 14:39   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Gsm модемы

Где мосмотреть номер центра сообщений, записанный на СИМ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 14:52   #41
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Gsm модемы

Цитата:
Сообщение от Arsie
Где мосмотреть номер центра сообщений, записанный на СИМ.
Ну, посмотрел. Совпадает с тем, что я вводил в строке блока модема.

Так всё-же, если Вы утверждаете, что эту строку можно оставлять пустой, какие могут быть причины того, что это не работает?
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 15:22   #42
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Gsm модемы

Вот теперь я с чистой совестью могу сказать, что не знаю

В АТ-командах описано, как послать SMS с номером центра и как послать SMS с номером центра по-умолчанию. Ничего другого там не описано.

Если покопаться в настройках телефона, нигде нет пункта "использовать этот номер центра по-умолчанию"?

Делать это как входы блока - убить совместимость старых программ и старого лоджика с новым ядром и новых лоджиков со старым ядром. Должен быть выход попроще.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 15:30   #43
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Gsm модемы

Цитата:
Сообщение от Arsie
Вот теперь я с чистой совестью могу сказать, что не знаю
А Вы сами проверяли, у Вас с пустой строкой СМС-центра работает?
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 15:33   #44
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Gsm модемы

Конечно проверяли! Может ядро последнее загрузить, чтобы наверняка?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 15:41   #45
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Ядро и так свежее - в конце прошлого года Вы отправляли.
Раз принципиально работает, продолжу искать причину у себя. Когда посвободней со временем будет.
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 19:35   #46
gtfox
Новичок
 
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 28
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Прошу прощения, если вопросы окажутся глупыми, просто нужно сейчас принять решение - заниматься самому или купить готовое.
Задача: охрана объекта - отсылка/прием СМС, набор номера/прием звонка.
С СМС все понятно.
1) Набор номера в GSM MODEM-e. Возможно ли это?
В ANALOG MODEM-e можно в строке номера передать АТ команды. В GSM MODEM-e (в инструкции) четко не написано об этом. Если можно, то что писать в "СМС на отправку" (пустую строку?), да и АТ команда для отправки начинается с +CMGS=, следовательно вызова не будет?
2) Если нельзя набрать номер в GSM MODEM-e, то можно ли использовать ANALOG MODEM с тем же модемом одновременно?
3)Возможно ли принять вызов, т.е. чтобы модем(телефон) снял трубку (для прослушивания помещения)?
Я так понимаю, принципиальной разницы между аналоговым и GSM модемом нет, и можно отправить СМС АТ-командами из ANALOG MODEM-а, но не очень понятно что будет означать "тоновый/импульсный" режим например для siemens-a.
И еще вопросик: будет ли модем работать на пикселе с ядром 03.239.000, с/н 12341(в конфигурации), а на наклейке 117969
gtfox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 11:09   #47
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Цитата:
Сообщение от gtfox
Прошу прощения, если вопросы окажутся глупыми, просто нужно сейчас принять решение - заниматься самому или купить готовое.
Задача: охрана объекта - отсылка/прием СМС, набор номера/прием звонка.
С СМС все понятно.
С SMS проблем не будет, звонок вы получить сможете, а прослушать помещение, используя блок GSM modem, не получится.



Цитата:
Сообщение от gtfox
1) Набор номера в GSM MODEM-e. Возможно ли это?
В ANALOG MODEM-e можно в строке номера передать АТ команды. В GSM MODEM-e (в инструкции) четко не написано об этом. Если можно, то что писать в "СМС на отправку" (пустую строку?), да и АТ команда для отправки начинается с +CMGS=, следовательно вызова не будет?
Зато там есть раздельные входы "^Send" и "^Connect". Второй - это и есть вызов. Но это вызов "Data call", т.е. передача данных. С мобильника вы на этот вызов ответить не сможете.



Цитата:
Сообщение от gtfox
2) Если нельзя набрать номер в GSM MODEM-e, то можно ли использовать ANALOG MODEM с тем же модемом одновременно?
Не одновременно, а инициализаровать первым блоком, а потом управлять вторым. Это вполне допустимо.



Цитата:
Сообщение от gtfox
3)Возможно ли принять вызов, т.е. чтобы модем(телефон) снял трубку (для прослушивания помещения)?
Блок GSM modem инициирует и отвечает на "data call", все входящие "voice call" будут игнорированы. Как отреагирует блок Analog modem - нужно тестировать.



Цитата:
Сообщение от gtfox
Я так понимаю, принципиальной разницы между аналоговым и GSM модемом нет, и можно отправить СМС АТ-командами из ANALOG MODEM-а, но не очень понятно что будет означать "тоновый/импульсный" режим например для siemens-a.
Ничего не будет означать. Модемы обязаны поддерживать совместимый набор AT-команд. Они его и поддерживают.



Цитата:
Сообщение от gtfox
И еще вопросик: будет ли модем работать на пикселе с ядром 03.239.000, с/н 12341(в конфигурации), а на наклейке 117969
Модемного ядра для Пикселя пока нет. Только для SMH2010.



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 14:13   #48
gtfox
Новичок
 
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 28
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Благодарю за помощь! Тестировать пока нечего (заказал PD80), поэтому исче вопросик.

Цитата:
Не одновременно, а инициализаровать первым блоком, а потом управлять вторым. Это вполне допустимо.
Не очень понял. Enable - инициализирует модем и для других модемов порт занят. Т.е. надо делать циклический перебор модемов, подавая и снимая Enable.
(Если СМС придет когда инициализирован аналоговый модем, то когда GMS модем инициализируется, СМС он не увидит... это конечно не гут)
gtfox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 15:16   #49
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Цитата:
Сообщение от gtfox
Цитата:
Не одновременно, а инициализаровать первым блоком, а потом управлять вторым. Это вполне допустимо.
Не очень понял. Enable - инициализирует модем и для других модемов порт занят. Т.е. надо делать циклический перебор модемов, подавая и снимая Enable.
(Если СМС придет когда инициализирован аналоговый модем, то когда GMS модем инициализируется, СМС он не увидит... это конечно не гут)

Да, нужно делать перебор "Енаблей". Пришедшее сообщение обработается блоком "GSM modem", когда он активируется. Сообщение никуда не пропадёт.



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 01:37   #50
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Вопрос: если взять двухпортовый SMH (оба порта 485) и подключить его к адаптеру 485-232 (в частности ICP-CON 7520), станет ли работать такая "связка" с модемом ? И какие "танцы с бубнами" порекомендуете в случает чего ?
PS: так все-таки, какнает ли МС35i вместо TC35 ? Если да, то какие еще модемы "канают" кроме тех, что присутствуют в списке настройки блока модема ?
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 11:40   #51
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Цитата:
Сообщение от vladun
Вопрос: если взять двухпортовый SMH (оба порта 485) и подключить его к адаптеру 485-232 (в частности ICP-CON 7520), станет ли работать такая "связка" с модемом ? И какие "танцы с бубнами" порекомендуете в случает чего ?
Через конвертер работать будет.




Цитата:
Сообщение от vladun
PS: так все-таки, какнает ли МС35i вместо TC35 ? Если да, то какие еще модемы "канают" кроме тех, что присутствуют в списке настройки блока модема ?
А это скорее всего даже Сименс не знает, т.к. есть TC35, которые не работают с настройками от ТС35 - видели 2 версии настроек? Оно самое.

По идее и по описанию, ТС35 и МС35 - одного поля ягоды.




.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 00:52   #52
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Т.е. работАет ? Урья !
Надо найти срочно модЭм !
спасибо
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 16:24   #53
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию ответ: Gsm модемы

когда-то, как только появилась прошивка в смх под модем пытался 2-х Rs485 портовую смх подключаться к модему через адаптер 485-232 (в частности Icp-con 7520). не работало. и причиной было то, что модем не "понимал" таких конвертаций (ему полноценный 232 все равно не получался).
но с тех пор много воды утекло.
раз арси говорит - знаяит работать будет.
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 10:39   #54
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Gsm модемы

Цитата:
Сообщение от lau
когда-то, как только появилась прошивка в смх под модем пытался 2-х Rs485 портовую смх подключаться к модему через адаптер 485-232 (в частности Icp-con 7520). не работало. и причиной было то, что модем не "понимал" таких конвертаций (ему полноценный 232 все равно не получался).
но с тех пор много воды утекло.
раз арси говорит - знаяит работать будет.
У меня работали варианты и RS232<->RS485<->RS232, т.е. с двумя конвертерами последовательно.



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 11:29   #55
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Вопрос:
Может быть у кого-нибудь есть (особенно у разработчиков) граф алгоритма FBD модема?
Ну там по каким условиям из какого состояния (status, error) в какое переходит...
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 11:13   #56
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Вопрос:
Может быть у кого-нибудь есть (особенно у разработчиков) граф алгоритма FBD модема?
Ну там по каким условиям из какого состояния (status, error) в какое переходит...
Объясните, зачем это вам?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 16:43   #57
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Цитата:
Сообщение от Arsie
Объясните, зачем это вам?
Написал макрос рассылки СМСок оповещения о событиях.
Долго танцевал с бубном, думал, что некорректно написал макрос.
Буквально сегодня выяснил, что дело в FBD GSM-модема. Упорно не хочет посылать СМСки на номера, заданные на входах PrefixUserPh и UserPhone при PhoneID=0
Если те же номера записать "внутри" FBD, а входом PhoneID выбирать номера строк, то все успешно отправляется.
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 17:17   #58
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Написал макрос рассылки СМСок оповещения о событиях.
Долго танцевал с бубном, думал, что некорректно написал макрос.
Буквально сегодня выяснил, что дело в FBD GSM-модема. Упорно не хочет посылать СМСки на номера, заданные на входах PrefixUserPh и UserPhone при PhoneID=0
Если те же номера записать "внутри" FBD, а входом PhoneID выбирать номера строк, то все успешно отправляется.
Задачу понял, но тема не раскрыта: зачем граф, если для перехода по списку достаточно компаратора "СМС отправлена"?


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 19:10   #59
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: GSM модемы

Цитата:
Сообщение от Arsie
Задачу понял, но тема не раскрыта: зачем граф, если для перехода по списку достаточно компаратора "СМС отправлена"?
.
Но ведь СМС может быть и не отправлена по разным причинам.
Например, если пропадет питание модема или антенный кабель отвалится...
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 21:38   #60
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модемы

тогда нужен резервный гарантированный канал отправки смсок.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024