Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 17.12.2020, 18:38   #181
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
конечно есть доступ, меня не взяли бы на ком.учет без сдачи УУТЭ с функцией удалённого опроса от поставщика ресурсов.
Ну тогда понятно что они могли видеть Ваши проблемы.
Но вот по акту я не вижу явных нарушений.

Цитата:
с насосом: либо датчик перепада менять, или переключить на датчик наличие потока после клапана (но тогда авария насоса не будет отработана)
Можно использовать пока тот датчик. Но только он никак не датчик потока. Это больше датчик возможного "сухого хода". Он спасает если давление в системе упало ниже нормы. Перепадник спасет если нет потока. Например верхний насос может и завоздушиться.

Циркуляцию точно нужно уменьшать.

Цитата:
спасибо за уделённое внимание, если на этом все.
Ну почему всё. Арсений пока не возражает.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2020, 21:13   #182
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Все подчиняется этой формуле Q=М*(Tп – Tо)/1000

Q – количество тепловой энергии Гкал;
М – масса потребленного теплоносителя в тоннах;
Tп – температура подачи в градусах по Цельсию;
Tо – температура обратки;
Начиная с правил учета тепловой энергии и теплоносителя №954 от 1995 г.
-3
Qи = G1 x (h1 - h2) x 10 ,
где G1- масса сетевой воды в подающем трубопроводе, полученная потребителем и определенная по его приборам учета;
h1 - энтальпия сетевой воды на выводе подающего трубопровода источника теплоты;
h2 - энтальпия сетевой воды на выводе обратного трубопровода источника теплоты;
Энтальпия от температуры отличается единицами измерения Ккал/кг и оС.
Иначе в формуле ГКал не получаются.
Хотя разница в 0,1% (при учете давления) это из разряда моряки не плавают а ходят, художники не рисуют а пишут.
Вы упростили а собеседник будет использовать неправильные формулировки.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2020, 21:23   #183
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
к сожалению вечером система "рухнула", опять позвонили, что холодно, посмотрел по подаче - 38 градусов. пришлось включить удаленно, причину аварий не знаю, но кажется что по старым сценариям.
Это я Вашу главную правку пропустил!

Оно и легло при переключении насосов! И опять ляжет...

Если будете пока использовать датчик давления, то просто оторвите связь din3 от макроса.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2020, 22:01   #184
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение

Qи = G1 x (h1 - h2)

....
Вы упростили а собеседник будет использовать неправильные формулировки.
Тут вы правы - это была оценочная формула и только для закрытой системы.
Теплоемкость условно принята 1 кКал/ (кг*оС)

Надо было уточнить.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2022, 14:40   #185
valbor
Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Написано одно и то же. Слова ATS вытекают из написанного в макросе.

Добавлено через 31 секунду

Цитата
Сообщение от damp Посмотреть сообщение
P.S. открывается только в режиме "просмотр" - это значит и менять ни чего не возможно?

Да, ничего менять нельзя.
А как же быть тогда, конечно же можно самому макрос сделать, но в конструкторе имеются такие большие блоки и в режиме просмотра, что просто нереально с нуля писать.
Что делать? подскажите плиз.
valbor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2022, 14:46   #186
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от valbor Посмотреть сообщение
А как же быть тогда, конечно же можно самому макрос сделать, но в конструкторе имеются такие большие блоки и в режиме просмотра, что просто нереально с нуля писать.
Что делать? подскажите плиз.
Разобраться как работает программа и поправить ее под себя (на свой страх и риск).
Или заказать у тех кто вам ее напишет.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2022, 15:01   #187
valbor
Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Разобраться как работает программа и поправить ее под себя (на свой страх и риск).
Или заказать у тех кто вам ее напишет.
Именно так я и делаю с теми блоками которые доступны
для редактирования
valbor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2022, 17:21   #188
valbor
Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

То есть снять защиту никто не поможет??
Зачем тогда конструкторы создавали???
Где то слышал, что режим просмотра, это защита от дурака,
где она отключается непонятно....
Хочу в спарке насосов добавить ещё один цвет для крыльчатки,
для наглядности - если срабатывает датчик протока, то крыльчатка
голубеет например.
Да и ещё много разных хотелок имеется.
valbor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2022, 20:04   #189
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от valbor Посмотреть сообщение
Хочу в спарке насосов добавить ещё один цвет для крыльчатки,
для наглядности - если срабатывает датчик протока, то крыльчатка
голубеет например.
В Лайте? На Пикселе? Голубеет?

Цитата:
Зачем тогда конструкторы создавали???
Ну чтобы пользовались. Там вроде явно сказано As Is


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 09:31   #190
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от valbor Посмотреть сообщение
То есть снять защиту никто не поможет??
Зачем тогда конструкторы создавали???
Где то слышал, что режим просмотра, это защита от дурака,
где она отключается непонятно....
Хочу в спарке насосов добавить ещё один цвет для крыльчатки,
для наглядности - если срабатывает датчик протока, то крыльчатка
голубеет например.
Да и ещё много разных хотелок имеется.
Почитайте форум. Все ваши вопросы уже здесь разбирались (поиск рулит).


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 12:46   #191
valbor
Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Почитайте форум. Все ваши вопросы уже здесь разбирались (поиск рулит).
Вот поиск меня и завёл сюда, выбрал не самую древнюю тему, понятно,
что лайт, у меня smh4 не совсем в тему, но тем не менее...
Многое у меня уже получается, даже в защищённых блокам могу
что-то своё вставить...
Если не трудно, ткните носом, где искать, буду премного благодарен,
valbor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 13:39   #192
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от valbor Посмотреть сообщение
понятно,
что лайт, у меня smh4 не совсем в тему, но тем не менее...
Ну как раз для четверки в макросах спарка насосов есть вообще в открытом виде.

Но вот какой смысл в Вашей хотелке выше понять не могу.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 14:03   #193
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Но вот какой смысл в Вашей хотелке выше понять не могу.
Эти вопросы будут бесконца возникать у людей, потому что запрет редактирования макросов никакого вменяемого объяснения не имеет. А как говорил еще римский философ Эпиктет - "разумному человеку не выносимо все неразумное, а все разумное выносимо".
Так и тут - никакая "защита от дурака", ничего тут не объясняет, потому что программу Конструктора можно править и дураку есть где себя проявить. Это во-первых. А во-вторых, допустим в некотором макросе кто-то, что-то исправил и это привело к аварии (вдруг) и что? Кто виноват, кроме того, кто исправил? И кому он предъявит это, на фоне того, что программу можно редактировать? Это то же самое, что и самому написать - кто будет виноват? Необъяснимо, почему общий принцип "как есть", который работает в отношении части программы, не работает в отношении другой её части? Но все это действительно обсуждалось и не раз. Просто новые вопросы от новых пользователей подтверждают неразумность запретов, только и всего. Но хозяин - барин.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 12.09.2022, 15:07   #194
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Эти вопросы будут бесконца возникать у людей, потому что запрет редактирования макросов никакого вменяемого объяснения не имеет.
Ну хотелка - это про голубизну крыльчатки.

А закрытие макросов - авторы на это имеют полное право.
Лично я понимаю что гораздо проще разбираться в проектах если знаешь что здесь юзверь точно не копался.
Своё то небось тоже парольчиками прикрываете.

Цитата:
Бесплатная демоверсия поставляется "как есть", без предоставления каких бы то ни было гарантий. Бесплатная
демоверсия
обеспечиваются ограниченной консультационной поддержкой


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 12.09.2022 в 15:22
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 15:18   #195
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
проявить. Это во-первых. А во-вторых, допустим в некотором макросе кто-то, что-то исправил и это привело к аварии (вдруг) и что? Кто виноват, кроме того, кто исправил?
Повторю 100500-й раз: конечный зак не помнит или в душЕ не знает, кто там что исправлял. На морде контроллера написано Segnetics, сзади наш сайт. Проклятия практически всегда летят в наш адрес.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 15:31   #196
valbor
Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Повторю 100500-й раз: конечный зак не помнит или в душЕ не знает, кто там что исправлял. На морде контроллера написано Segnetics, сзади наш сайт. Проклятия практически всегда летят в наш адрес.
Да ладно...
за не один десяток лет жизненного опыта я совершенно точно знаю в чей адрес в первую очередь летят проклятия, а именно в нашу сторону, тех людей кто занимается разработкой, наладкой и эксплуатацией...
А в вашу сторону чисто теоретически, лично я могу переадресовать только в том случае
если убедительно докажу Вашу вину...
В данном случае "конструктор" представляет собой хороший полуфабрикат,
который я с удовольствием осваиваю и даже исправляю кое где баги и косяки
в программе, например с прохождением аварийных сигналов в 3м и 4м контурах.
И это очень хорошо, что можно исправить... А что-то улучшить...
То что многое доступно для редактирования это очень хорошо, не надо делать всё с нуля!!!
valbor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 15:34   #197
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от valbor Посмотреть сообщение
В данном случае "конструктор" представляет собой хороший полуфабрикат,
который я с удовольствием осваиваю и даже исправляю Ваши баги и косяки, например с прохождением аварийных сигналов в 3м и 4м контурах.
Можете описать подробнее, что это за косяки?


Добавлено через 54 секунды


Цитата:
Сообщение от valbor Посмотреть сообщение
А в вашу сторону лично я могу переадресовать только в том случае
если убедительно докажу Вашу вину...
Я не про вас, а про службу эксплуатации, которая ни сном ни духом, кто устанавливал шкаф управления.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 15:48   #198
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проклятия практически всегда летят в наш адрес.
Это скорее всего именно так, но вам-то с этого что? "Собака лает, ветер носит". Юридически вам ничего не предъявить. А проклятия вы можете получить и тогда, когда вообще все работает, потому что работает оно не так, как считает правильным эксплуатация. И тогда, когда оно не работает, потому что я, например, накосячил в той части программы, где нет паролей, или вообще с нуля написал свою, а "Сегнетикс" на контроллере остался. И тогда, когда у вас вообще ничего не купили, а просто посмотрели прайс и вы получите проклятия, за то что "буржуи" и "наживаетесь". Ни одну из этих проблем пароли на макросы не решают. А если их открытие и добавит новых, то на общем фоне - "одним грехом больше, одним меньше, ни я не замечу, ни Аллах".
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 17:39   #199
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можете описать подробнее, что это за косяки?
И мне тоже очень интересно.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось Arsie, 12.09.2022 в 17:54
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 18:37   #200
valbor
Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Кому интересно - во вложении...
В "конструкторе" было описано пять контуров
Ребята!!!!
ну не бывают такие большие разработки без косяков и багов!!!!
Изображения
Тип файла: png 1.png (12.4 Кбайт, 35 просмотров)
Тип файла: png 2.png (7.4 Кбайт, 35 просмотров)
Тип файла: png 3.png (8.5 Кбайт, 30 просмотров)
valbor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 18:50   #201
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от valbor Посмотреть сообщение
Кому интересно - во вложении...
В "конструкторе" было описано пять контуров
Цитата:
ну не бывают такие большие разработки без косяков и багов!!!!
Вижу. Опять это проблемы перехода с трех на пять контуров. И недоработка в базовом шаблоне. Пустяковый но баг.
Там для добавленных еще и с коррекцией датчиков проблемка была вроде.

Цитата:
ну не бывают такие большие разработки без косяков и багов!!!!
Никогда не считал конструктор готовым продуктом.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2022, 20:17   #202
valbor
Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

А вот мне, например, просто интересно....
У данной темы будет продолжение или нет???
Ну поговорили.... ну обменялись мнениями...
И даже померялись... (при этом убедились, что все на уровне...)
А дальше то что???
А воз и ныне там.....
А Сегнетикс дальше то что???
Вы собираетесь подерживать хоть как-то свой продукт???
Или для вас проще включить "дурака"???
Или занять всем известную позицию страуса???
Для непонятливых могу озвучить свою, личную позицию по данному вопросу:
я конечно могу в качестве железа предложить закупку Siemens или Owen
но тогда мне придётся начинать почти с нуля...
А у вас есть "конструктор", который на порядок сокращает мои человеко-часы!!!

Последний раз редактировалось valbor, 13.09.2022 в 20:40
valbor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2022, 21:33   #203
valbor
Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Зачем вы всё держите в секрете???
Мне Ваша позиция совершенно непонятна...
Ну сказали "А", надо сказать и "Б"
valbor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2022, 21:53   #204
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

По поводу конструкторов, что для теплопунктов, что для вентиляции можно сказать следующее:

Программы созданные конструктором работоспособны на 100%, для стандартного ТЗ.
У большинства производителей даже такого нет.
Если кого-то не устраивает пишите программу сами.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2022, 22:47   #205
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от valbor Посмотреть сообщение
А у вас есть "конструктор", который на порядок сокращает мои человеко-часы!!!
Как в старом анекдоте: Раз положено - ешь.
Хочется большего сними защиту.


Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Программы созданные конструктором работоспособны на 100%, для стандартного ТЗ.
Ну про про вентиляшку помолчу - не мое оно. Лайт ИТП - есть грабли.
Большой ИТП для трех контуров был лучше, но порочна схема ограничения.
А регулировка давления циркуляционниками это совсем абзац.

Но продукт очень неплох - многое продумано и как сказано выше очень экономит время.


Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Если кого-то не устраивает пишите программу сами.
Себе чего-то накромсаю....


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 13.09.2022 в 22:58
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2022, 10:35   #206
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Большой ИТП для трех контуров был лучше, но порочна схема ограничения.
А что там со схемой не то?


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от valbor Посмотреть сообщение
А вот мне, например, просто интересно....
У данной темы будет продолжение или нет???
Темы какой? О том, как с нуля программировать ИТП lite?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2022, 11:14   #207
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А что там со схемой не то?
Она абсолютно рабочая, но принципиально заточена на недогрев.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2022, 11:45   #208
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Она абсолютно рабочая, но принципиально заточена на недогрев.
Поделитесь вашими мыслями о правильной работе ограничителя?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2022, 11:52   #209
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поделитесь вашими мыслями о правильной работе ограничителя?
Управлять надо циркуляцией. Снижение температуры подачи это уже крайняя мера.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2022, 12:06   #210
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Управлять надо циркуляцией.
Вы о замедлении?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024