|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
12.02.2008, 08:48 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Pixel, сервисный режим.
тот, куда входят по кнопкам "стрелка вверх" и "вниз".
вопрос первый - как туда ограничить доступ, установить пароль? вопрос второй - системный журнал сохраняет время подачи питания на прибор, а время снятия питания он умеет отслеживать? если в нём этого не предусмотрено - как тогда организовать это в программном журнале? |
12.02.2008, 13:08 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
1) нет, т.к. это не предусмотрено.
2) нет, т.к. контроллер не умеет работать без питания. Самому сделать просто: ставится источник питания, который в состоянии держать контроллер включенным после выключения питания, и каким-нибудь входом контролируете наличие питания ДО автономного источника. По факту пропадания питания делаете запись в журнале. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 12.02.2008 в 13:12 |
12.02.2008, 14:39 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
сенкс, получилось. прикольно - успевает . вы б еще в макрос конструктора такую фичу вставили, чтоб глубоко не влазить каждый раз... полезная штука - хоть на приточках, хоть на холодилке..
и интересно - почему-то не каждый раз, даж довольно редко, заносится в сис.журнал "сбой по питанию"? |
12.02.2008, 17:27 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
Питание с разной скоростью пропадает, в сис.журнал успевает попасть запись о низком напряжении питания.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.02.2008, 19:59 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
в тему, еще вопросы.
подсветка дисплея - есть ли возможность её программно включать/выключать? мне лампочек нехватает что-то не могу вкурить - как закрыть паролем очистку программного журнала? есть какой-нить готовый макрос? |
14.02.2008, 10:38 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
Из лоджика подсветкой управлять нельзя.
Макрос пароля называется как-то типа "Меню_пароль v2-0.msl", есть и на форуме и на сайте. В библиотеке меню. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.02.2008, 16:14 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
ну вот, сталбыть у вас появилась совершенно бесплатная идея, как оснастить пиксель еще одной лампочкой
|
18.02.2008, 11:35 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
В своё время наелись уже вопросами, типа: программа работает нормально, а дисплей мигает/не включается/глючит.
Да и моделирование на эксплуатационщиках показало полную их психологическую неподготовленность воспринимать подсветку дисплея как индикатор __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.02.2008, 07:19 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
p.s. хотя с другой стороны - все непонятки с эксплуатацией решаются написанием инструкции по оной. мигать подсветкой или нет - пусть решает программёр в каждом конкретном случае. главное чтоб была возможность, а как её использовать - другой вопрос. имхо.
|
19.02.2008, 10:33 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
Разумно и как программист я вас поддерживаю. Но как инженер техподдержки я категорически против.
Инструкцию читают редко и невнимательно. Забывают прочитанное через день-два. А звонят по причине глюков именно в нашу фирму, т.к. на контроллере указан наш сайт. Донести идею подсветки-индикатора получалось не до всех. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.02.2008, 10:34 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
PS. Да и вообще. Получается так - ошибки вроде нет, но осадок остался (с)...
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.09.2008, 09:07 | #13 |
Member
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
Почему при подаче питания 27в AC пиксель показывает напряжение 34-36в скачки напряжения понятны,но загорается красная лампа системных аварий.Что можно сделать для приведения показаний пикселя в соответствии с реальным напряжением питания?
Кстати в инструкции к пикселю на стр11 перемычка sw3 а на странице 47,48,49 sw2(по дискретным входам). |
24.09.2008, 10:21 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
Переменка 27В выпрямляется однако, вот и получается 34-36В с пульсациями.
|
24.09.2008, 13:36 | #15 |
Member
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
да это понятно,а что делать?
поставить резистор,диодный мост, ограничить питание и т.д., транс вообщето на 24в но тестер показывает 27в или можно решить как-то иначе? |
25.09.2008, 09:04 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
Наверное, поискать более подходящий трансформатор. Мы не используем трансформаторы для питания контроллеров, импульсный источник питания 24В и никаких проблем.
|
25.09.2008, 13:32 | #17 | |
Member
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
Цитата:
Импортные трансы на динрейку красивые только напругу дают не ту что написана.У наших видок еще тот. Здесь мы выкрутимся воткнем в импортный корпус наш транс. На будущее кто нибудь видел бп 24 в AC/DC нормальные на динрейку. |
|
29.09.2008, 15:14 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
Почему привод должен сгореть от постоянки? 99.99%, что всё будет работать нормально. Внутри привода ведь выпрямитель... Максимум - 24VDC ему может не хватить
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.09.2008, 19:57 | #19 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
Цитата:
З.Ы. Кто теперь пишет под ником Arsie? Арсений, это ведь не Вы? [полное недоумение] |
|
30.09.2008, 10:02 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
Я это, я. И почему-то все приводы, помеченые как 24VAC у меня работали от постоянки.
Не скажу, что перепробовал всё, что доступно на рынке, но работать от DC отказался только один. Причём, судя по судорожным дёрганиям - ему питания не хватало Секрет просто - включаем, не работает, переворачиваем питание, начинает работать. Вполне допускаю, что некоторые приводы могут иметь в питании AC-DC преобразователь, который тактируется от входной частоты, тогда такой привод действительно работать не будет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.09.2008, 11:00 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
Цитата:
такого постоянкой кормить нежелательно... |
|
30.09.2008, 11:09 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
Цитата:
|
|
30.09.2008, 18:51 | #23 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
Цитата:
|
|
01.10.2008, 11:04 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
Ага, вот и нестыковка
Я говорю о приводах с управлением 0..10В (4..20мА), а вы о о приводах с дискретным управлением. Тут конечно, симисторы закрываться не будут. Можно и пожечь. PS. Но при чём тут сервисный режим Пикселя? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.10.2008, 18:58 | #25 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
Цитата:
|
|
02.10.2008, 10:19 | #26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
Хм. Даже понимаю смысл таких заморочек
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.10.2008, 18:58 | #27 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
Цитата:
|
|
13.11.2008, 17:16 | #28 |
Member
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel, сервисный режим.
Был печальный опыт года 3 назад при подаче 24 v DC на привод SIEMENS SQS 65 V питания- 24 V AC из привода пошёл специфический дымок, причём достаточно много.На двигателе маркировка 24в 50гц.
Визуальный осмотр платы сгоревших деталей не выявил, работать абсолютно не хочет судорожно дёргается и на DC и на AC.Привод поменяли на новый. После этого рисковать неохота.Да и по финансам накладно. Просто шкаф на пикселе сделали на продажу и чтобы не было таких казусов воткнули транс. на переменку 24в. Может кто сталкивался с такой проблемой,поможет(по использованию приводов)???? зы.данную проблему в принципе решили созвонились с заказчиком,привода ставит на постояное питание 24в , поставили импульсный блок питания .На момент заказа он не знал какие привода будут стоять. Последний раз редактировалось artur, 13.11.2008 в 17:36 |