|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.05.2024, 10:34 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Связь TRIM 5 c PIXEL 2514
Добрый день.
Есть проблема связки TRIM 5 с шестью PIXEL 2514. TRIM 5 выступает в роли пульта шести ПВУ на базе PIXEL. Лоджик использовался 34.325 (на момент прошивки последний). Прошивка для Трима скачена с сайта (Пульт HVAC) ни какие изменения не вносились. Прошивка для PIXEL 2514 создана конструктором (SMConstructor(HVAC)_v1-62) также изменения не вносились все ПВУ в стандартном исполнении (работают без нареканий). PIXEL подключены через сетевой модуль PNA – 023 к TRIM 5 через коммутатор. Проблема в том что периодически каждая установка теряет связь идет поиск и пишет что нет связи с установками (по очереди). При этом если зайти по SSH на TRIM 5 и пинговать каждую установку то связь не пропадает даже когда сам контроллер (TRIM 5) пишет что нет связи. Кабель использую экранированный, TRIM 5 запитан от +24В, помех нет. Рядом стоит второй трим также работающий в режиме пульта но HEAT (ИТП на SMH4) таких проблем нет. Если я не ошибаюсь то где то на форуме подобная проблема была описана, надо использовать определенный лоджик, только найти не могу. Прошу помочь. P.S. TRIM 5 все новые из последней партии, при включении выдавали ошибки но после форматирования все ушло. см. фото. __________________ Саня |
03.05.2024, 11:01 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514
А Вы попробуйте по 485 интерфейсу все подключить.
по моему это проблема эзернет модулей где то обсуждалась на форуме |
03.05.2024, 11:09 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514
Не вариант, новые линии не проложить.
__________________ Саня |
03.05.2024, 11:18 | #4 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514
Цитата:
Добавлено через 49 секунд Цитата:
PS. Подключитесь к одному Пикселю, от остальных отключите хвосты. Стабильна связь или нет? А потом отключите остальные 5 в меню. Стабилизировалась или нет? Если нет, то подключите напрямую без роутера. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
03.05.2024, 21:15 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514
Попробую. Роутера в сети нет.
__________________ Саня |
06.05.2024, 10:42 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514
Как вы умудрились без роутера подключить 6 контроллеров по эзернету?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.05.2024, 11:07 | #7 |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 80
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514
|
06.05.2024, 11:13 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514
Цитата:
PS. В рамках данной проблемы абсолютно не важно, что является центром звезды - хаб, свитч или роутер. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.05.2024, 12:46 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514
Цитата:
Хаб нынче еще поискать надо. Похоронили их давно. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
06.05.2024, 13:40 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514
Спасибо проверю.
__________________ Саня |
07.05.2024, 01:15 | #11 |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 80
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514
Александр, ещё проверьте, не подключены ли к коммутатору линии на разные по скорости порты? Было из практики. Терялась связь, когда одни ПЛК были на высокоскоростных портах, другие на низких.У allied telesis "крыша ехала")). Перевел все на низкие, связь стала ок.
Добавлено через 6 минут Во-во! Солидарен. Указано же в самом начале в сообщении Александера, что подключение к "коммутатору". |
07.05.2024, 10:45 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514
Это было дружеское подтрунивание. Юмор.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.05.2024, 20:30 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514
Цитата:
16-портовый Fast Ethernet настольный/монтируемый в стойку коммутатор. Эту модель использую уже дано проблем не было. Соответственно все PIXEL работают 10 Мбит/сек. SMH4 и TRIM 5 работают 100 Мбит/сек. больше там пока ничего не подключено. Планирую подключить еще роутер с модемом. __________________ Саня |
|
07.05.2024, 22:35 | #14 | |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 80
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514
Цитата:
|
|
08.05.2024, 15:41 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514
Цитата:
Буду на объекте запишу видео. __________________ Саня |
|
08.05.2024, 20:32 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514
Цитата:
сетка была длинная и дурацкая, мой косяк конечно. строилась так трим-коммутатор-пиксель-коммутатор-пиксель-...-пиксель в линию, вопщем. меж всеми звеньями цепи метров 30-50 кабеля. коммутаторы были какие-то дешманские пятипортовые, тлп вроде. так вот, автоскада эти все пиксели по эзернету видела и рулила, проекты по эзернету в пикселях отлаживались, а вот трим так и не смог по эзернету с пикселями жить. подробностей уж не помню, но в итоге я плюнул и связал по 485му, благо веревка лежала для загрузки проектов и для резерва. пригодилась. |
|
09.05.2024, 13:33 | #17 |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 80
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Связь TRIM 5 c PIXEL 2514
У меня на одном объекте из 6 шкафов с матриксами и Трим в качестве пульта, доработанный до 8-систем по 485. Периодически наблюдался отвал связи первой системы. Плюнул на это, переключил эту систему на 7-ю на триме. И все, связь стала стабильной. Есть подозрения, что связи какие-то на пульте по первой системе барахлят (доработкой вносились минимальные изменения). Не стал короче морочиться, экспериментировать. Больше Трим стал неинтересен после опробования "Невейнтека")
|