Инструкция по распаковке модема
|
07.07.2017, 14:55 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Распаковка модема
очень ценная информация, я уже всю голову сломал - как эта коробочка открывается?
когда инструкции по распаковке и извлечению из коробочки остальных девайсов появятся? |
07.07.2017, 14:59 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 171
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Распаковка модема
Ну тут больше показывается, как готовое издение выглядит, а не как распаковывается коробочка
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.07.2017, 16:38 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Распаковка модема
Цитата:
по остальным надо снимать, как вариант в этой теме http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3094 можно указать и один из вебинаров этому посветят |
|
03.10.2017, 11:48 | #5 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 91
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Инструкция по распаковке модема
Не работал ещё с этим модемом, глупые вопросы сейчас задавать буду. Интересует работоспособна ли такая схема?
Надо по беспроводному каналу связи передать данные от контроллеров в МастерСкаду, чтобы она всё в реальном времени отображала/архивировала/позволяла управлять. Дальность передачи неизвестна, - в оригинале проекта всё из siemens'а состоит, соответственно используется siemens'овский промышленный вай фай (IWLAN это у них называется), точка доступа и клиентская часть, с дальностью 100м и плюс ещё антенны внешние и там и там. Надо решить задачу без siemens'а. Думаю использовать модемы 3G ICM для этого. Планирую такую схему: Всего есть 5 контроллеров SMH4. Один из них главный, и опрашивает/управляет работой остальных 4 контроллеров SMH4 по ethernet'у. Так-то это не обязательно, но из-за того что модем вешается конкретно на один контроллер - придётся делать его главным и все данные других контроллеров прогонять через него. Значит, к этому главному контроллеру подсоединён модем 3G ICM. Дальше есть ПК с МастерСкадой, и в него воткнут такой же модем 3G ICM, он контактирует с первым модемом и передаёт данные в МастерСкаду. Будет работать такая схема? или я что-то упустил? И пока не представляю как модем со Скадой увязать, но это, наверное, уже не по адресу вопрос? хотя я был бы рад получить ответ |
03.10.2017, 11:52 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 171
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Инструкция по распаковке модема
Будет. Можно даже проще - один из SMH4 будет сервером SMConnect, а остальные SMH4 и комп с мастерскадой будут клиентами. Тогда мастерскада сама будет опрашивать все контроллеры, никаких дополнительных действий не потребуется.
Вопрос только в выделении "белого" IP контроллеру-серверу. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.10.2017, 12:13 | #7 | |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 91
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Инструкция по распаковке модема
Цитата:
За "Белым" IP обращаться к сотовому оператору, верно? |
|
03.10.2017, 12:23 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 171
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Инструкция по распаковке модема
Цитата:
В справке описан процесс) Ближе к делу разберётесь сами или с моей помощью. Обращаться да, к оператору. Ещё есть вариант поставить SMH4 или Trim5 у компьютера, он будет сервером, тогда выделенный IP должен быть у него и ему необязательно быть с модемом. Достаточно обычного "хвоста" от провайдера, либо WiFi в случае Трима5 с вайфаем. В этом случае будет не важно, какой адрес будет у SMH4 с модемом на объекте. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.10.2017, 13:13 | #9 | |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 91
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Инструкция по распаковке модема