|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.12.2021, 12:45 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проектные файлы не загружены (решено)
Добрый день. Проблема с Matrix 1320-70-0 (заводской номер 680648). Контролер периодически зависает. На экране горит "Проектные файлы не загружены", заходишь в системное меню, там тоже пусто. Во вкладке "О системе" во всех строках (Серийный номер, модификация, и т.д.) стоит 0. В авария тоже ничего. Снимаю питание, включаю начинает работать как в ничем не бывало. Только весит авария "Ошибка Kernel", через день опять зависает. Пробовал форматировать, обновлять ничего не помогает.
|
27.12.2021, 12:01 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проектные файлы не загружены
Обновлять не нужно, нужно только форматировать по юсб.
Какой-нибудь проект в контроллер загружали? Вы могли бы скачать логи с контроллера? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.12.2021, 19:21 | #3 |
Новичок
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проектные файлы не загружены
Отформатировал (Logix_3.34.0083), при загрузке проекте изменил компоновку "c отладочной на рабочую". Пока работает.
|
28.12.2021, 19:49 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Проектные файлы не загружены (решено)
у меня такая же фигня. сегодня был весь день в командировке, вечером приехал, гля - "Проектные файлы не загружены"
проект все тот же с насосом https://disk.yandex.ru/d/IXO3pbE5M7J-mg логи скачать почему-то не могу. ни через вебморду, ни через sftp. p.s. перезагрузил комп, перезагрузил проект - бестолку. логи скачать не могу. отчеты скачать не могу. |
29.12.2021, 11:29 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проектные файлы не загружены (решено)
У вас SMH4, на карту логи тоже скинуть не можете из системного меню?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
29.12.2021, 12:26 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Проектные файлы не загружены (решено)
это вчерашний, сохраненный на sd-карту https://disk.yandex.ru/d/OBOiJrgr8wnHbg
это сегодняшний https://disk.yandex.ru/d/JXIl9XSeN2d69w перезагрузил проект и очистил историю этот лог скачался с вебморды. отчеты тоже стали скачиваться с вебморды. все это как-то связано с историей и хранилищем либо я что-то не правильно делаю, вопрос что именно? либо там что-то кривит |
08.02.2024, 20:39 | #7 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проектные файлы не загружены (решено)
и как решилось?
пришёл новый smh4. всё было нормально, пока не сделал обновление через меню контроллера. теперь горит надпись "проектные файлы не загружены". доступ есть в лоджике(последнем соответственно) видится, загрузка проходит без сбоев, даже умудрился деб пакет поставить и СМконнект развернуть(работает), но на экране всё также горит "проектные файлы не загружены" __________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
08.02.2024, 21:05 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проектные файлы не загружены (решено)
Нормальная надпись если нет проекта. Проблема то в чем? Проект грузили?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
09.02.2024, 09:15 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Проектные файлы не загружены (решено)
Цитата:
|
|
11.02.2024, 20:08 | #10 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проектные файлы не загружены (решено)
в этом и проблема, загружаю проект в обновленный SMH4, а сообщение " проектные файлы не загружены" остается. для теста в необновлённый контроллер эта же программа с этого же компа залилась спокойно.
__________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
11.02.2024, 20:16 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проектные файлы не загружены (решено)
То есть сообщения об остановке ядра и загрузке проекта не появляются? А Лоджик что в итоге выдает?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
12.02.2024, 11:48 | #12 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проектные файлы не загружены (решено)
Цитата:
Какая версия ПО контроллера? Приложите ваш проект. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|