|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.11.2019, 20:55 | #61 |
Member
Регистрация: Feb 2009
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Ну чел погорячился слегка...
Что Matrix на уровне ПР, это жОстко сказано... Тот же Сименс Десиго имеет только CFC (причем с нерасширяемой библиотекой), но это нисколько не ущемляет его удобства, там всё есть, и даже больше (я за восемь лет дай бог 30% библиотеки использовал). Другое дело достаточность библиотеки Сегнетикса. Тут я ничего сказать не могу, делал всего один простой проект автоматизации химстоков + вентиляция на SMH2G. Мне всего хватило, были проблемы с SMArt, и потратил некоторое время на поиск удобного растрового редактора для него. Как компромисс для SMLogix вижу дополнительную утилиту создания собственных библиотечных модулей на IL, или (и) ST с возможностью отладки блока, и интеграции в проект. |
23.11.2019, 21:14 | #62 | |||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Да калькулятор с тем арифмометром сравнивать не стоит.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ну товарищ сюда и пришел с этой же мыслью. |
|||||
24.11.2019, 02:10 | #63 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Я ровняю прку не по производительности, а по идеологии.
По поводу централизации - я тут в принципе говорил, а не в применении к плк 110. Костыли плк110 едины для всего кодесиса, и однажды в нем разобравшись, уже не только с 110 справишься а ещё из целым спектром других контроллеров. Вычислительных запасов у матрикса может и много, но единственный язык программирования все тормозит. Ну и интерфейс смлоджика оставояет желать лучшего. Кстати с овеновскими контроллерами я так и не подружился. Из за кривизны кодесиса и отсутствия возможности и желания познавать язык ст или си. У овена использую только прки. Контроллеры в основном использую дельта. Кстати смлоджику не хватает симулятора. Очень неудобно каждый кусок кода все время грузить в контроллер. Я понимаю, что сейчас на меня накинуться гуру и скажут, что мол по сразу пишется идеальным и допила на объекте никогда не требует, но увольте у меня так не выходит. Я думаю я не один такой. |
Благодарность от: |
24.11.2019, 10:53 | #64 | ||
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Даже в рамках FBD от Segnetics, не меняя языка, есть куда двигаться, например:
Например, "возможность импорта/экспорта в текст" и (или) "открытие исходных текстов SMLogix" может привести к решению проблем хранения программы в системе контроля версий, созданию утилит для генерации исходного кода (что бы не нужно было мышкой тыкать 1000 раз), визуализации и печати диаграмм, созданию симулятора и т.п. Методология разработки важнее какого-либо языка программирования. Цитата:
Можно посмотреть, как это выглядит: https://www.youtube.com/watch?v=zSnL5W1RVkA |
||
24.11.2019, 11:04 | #65 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Я знаю, что такое онлайн отладка и на взрослых плк этим постоянно пользуюсь. Но тут ,я думаю, о таком и мечтать не стоит.
А в языке все- таки счастье. На LD например, можно использовать импульсные команды и записывать переменные в куче мест, чего мне очень не хватает в fbd , где решение этой задачи всегда превращается в городилово. |
24.11.2019, 11:12 | #66 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Если какой-то язык тьюринг-полный, то поверх него можно реализовать любой другой тьюринг-полный язык. Например, браузеры исполняют программы на "JavaScript" и существуют транспиляторы (средства, переводящие программу с одного языка на другой язык) в том числе для C, C++. |
|
24.11.2019, 17:15 | #67 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Ну правильно, всё как обычно. Сначала заявка что "железо" не такое, а потом оказывается: с этим контроллером работать не умею, поэтому он кака. Да и все остальные, кроме тех с которыми привык работать, тоже недалеко ушли:
__________________ RTFM |
Благодарность от: |
24.11.2019, 18:11 | #68 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
При чем тут железо? Без программной оболочки это всего-лишь железо. Удобство оболочки играет немаловажную роль. Для больших и сложных проектов я считаю, что фбд для этого не подходит.
Кроме того я напоминаю, что скоростных функций ни по входам ни по выходоам у матрикса нет. И онлайн отладки тоже нет. В итоге несмотря на серьезную вычислительную мощь матрикс остаётся все равно программируемым реле. И никто в сегнетиксе не будет делать другого языка программирования, да даже интерфейс до удобного состояния доводить не будут. По железу у меня к матриксу претензия пока что только по времени загрузки. Но опять же все это вопросы софта. |
24.11.2019, 19:00 | #69 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Здрасти приехали. Вы ж сами с этого начали:Это только ваше мнение, а никак не истина, тем более что с фбд вы практически и не работаете.
Цитата:
Чего нет, того нет. И неоднократно уже объяснялось почему её нет. Для тех кого возможности FBD не устраивают есть C/C++, Perl, Python, PHP, Ruby, что там ещё в Linux? Ах да, у вас же "отсутствие возможности и желания" изучать что-то кроме LD.Ну извините, загрузка ОС требует времени. __________________ RTFM |
|
Благодарность от: |
24.11.2019, 20:36 | #70 | |
Member
Регистрация: Feb 2009
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Для простого интегратора нужно что нибудь попроще, я за ST. Если грамотно сделана утилита создания FBD на ST (как в Кодесис, и чтобы документирована была по полной), то этого более чем достаточно для простого интегратора. И вообще, если Сегнетикс решил серьёзно заниматься Matrix, то это должен быть не просто набор железяк, а полноценная масштабируемая экосистема, от простейшего ПЛК + парочка УСО, до полноценной системы с СКАДА без танцев с бубном, взял, и работай... А то мне например потребовалось пару дней, чтобы подобрать удобный растровый редактор для SMArt, перелопатив уеву тучу редакторов. Имхо это не дело, тратить время на костыли... |
|
Благодарность от: |
24.11.2019, 20:40 | #71 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
|
24.11.2019, 20:59 | #72 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Кстати, как примерно должно выглядеть современное средство разработки на языка аля FBD можно увидеть, посмотрев на XOD: https://www.youtube.com/watch?v=xDAdFxA7WkM работает из в т.ч. из браузера: https://xod.io/ide/?skip=1 |
|
24.11.2019, 21:05 | #73 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
|
|
24.11.2019, 21:07 | #74 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Да не имеет значения чего хотите вы или я. Сегнетикс производит контроллеры для того чтобы их продавать, а кто больше всего сейчас покупает?
__________________ RTFM |
24.11.2019, 22:30 | #75 | |
Member
Регистрация: Feb 2009
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Нет времени заниматься экспериментами, и изысканиями на вводимом в эксплуатацию объекте, нужно делать быстро, надёжно, и без глюков! Перед заказчиком оправдываться за глючное железо и ПО бесполезно! Заказчика интересует только конечный результат! А всякие там конструкторы, это для гиков. А много их, этих гиков то? По паре на форуме, что у Овна, что здесь... |
|
Благодарность от: |
24.11.2019, 23:08 | #76 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Как посмотреть. Несколько крупных компаний, делающих вентустановки, и сотнями клепающие комплектные шкафы управления для них, плюс туева хуча мелких контор, занимающихся вентиляцией объектов типа коттеджей, магазинчиков и т.п., изготавливающие такие же шкафы самостоятельно. Это много или как?
По-моему, на самом деле не много как раз тех, кто не пользуется конструктором и берётся за нестандартные задачи на контроллерах Сегнетикса. __________________ RTFM |
25.11.2019, 00:09 | #77 | |
Member
Регистрация: Feb 2009
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
И кстати, системы совсем не из дешевых, хоть и из компактных запотолочных... у того же Breezart пульты дохнут, платы дохнут, я уже молчу про более простые конторы... Последний раз редактировалось АндрейХ, 25.11.2019 в 00:28 |
|
25.11.2019, 00:13 | #78 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
И вы все время говоря о сегнетиксе сразу его отождествляет с вентиляцией в любом её виде. Как правильно заметил андрейх изучение прямой работы с линуксом это для гиков, но никак не для специалистов в промавтоматике. Если я уйду копать Линукс или си то у меня не останется времени на решение технических вопросов, выходящих за рамки написания ПО, а вся промавтоматике это и есть сплошные вопросы, выходящие за рамки ПО. В любом ПЛК есть своя так или иначе операционка, только вот грузится она несоизмеримо быстрее. А в сегнетиксе используют Линукс, потому что у них есть люди, которые могут писать ПО для линукса. Линукс тут такая же прокладка между железом и разработчиками, как фбд или любой другой язык высокого уровня прокладка между пользователями и линуксом. Оттуда такое большое время запуска. Все взрослые ПЛК не имеют такой вот "прокладки" а проект компилируется сразу на низкий уровень. Я думаю отсюда и появляются ограничения на отсутствие онлайн корректировки проекта. Но я ничего против линукса не говорю, не было бы линукса, то не было бы плюшек в виде панели на борту и жсм модема со всем его функционалом и прочего. Просто надо адекватно воспринимать позиционирование этого продукта на рынке. П.с. скоростные входы, я считаю, это хотя бы 50 кГц со скважностью 1. |
|
25.11.2019, 00:40 | #79 | ||||
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Про качество это разговор особый. И чаще проблемы вовсе даже не в контроллере.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
P.S. Цитата:
Добавлено через 1 час 12 минут Что-то не обратил внимания сразу: скважность 1? __________________ RTFM |
||||
25.11.2019, 01:57 | #80 | ||||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2161 Добавлено через 15 минут Цитата:
Поясню. В кодесисе почему-то макросы тоже названы FBD. И почему-то их макросы часто сравнивают с нашими блоками. Хотя один хрен это как попу с пальцем сравнить, разные вещи и для разного предназначены. Однако сравнивают. И даже выводы какие-то делают. Товарищ выше тоже макросы и FBD путает. Добавлено через 19 минут Цитата:
Про блоки - не согласен. Макросы успешны и "процессоронезависимы". Т.е. не зависят от микрокода (прошивки) CPU (ПЛК). Добавлено через 25 минут Цитата:
При необходимости создания в ней нестандартных вещей всё программирование начинает сводиться к неминуемой попоболи. Эта технология у нас была в 2006 году и вчистую проиграла Конструкторам. Да-да, даже секвенсер можно было набрать из кубиков. С любой степенью параллельности. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 25.11.2019 в 02:28 |
||||
25.11.2019, 07:33 | #81 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
|
25.11.2019, 08:57 | #82 | |||
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Троичная нечеткая логика лучше описывает сигналы в архитектуре с подключаемыми аппаратными модулями и коммуникациями. Ведь сигнал от модуля или внешнего устройства может не дойти, а на этот случай может понадобится прореагировать в алгоритме. В идеальном мире, где все четко и связь никогда не разрывается, это и не нужно. Цитата:
Должен быть согласованный, базовый, легкодоступный набор блоков (или макросов), закрывающий основные потребности разработчика. Разработка такой библиотеки требует хорошего опыта, иначе получится или криво, или с перекосом в какую-нибудь сторону. Возьмем элементарный пример -- константы. В штатной поставке их нет. Эту элементарную типовую потребность разработчик должен решать как-то сам... Как это будет реализовано -- неважно. В языках программирования есть понятие "синтаксический сахар". Это повышение удобства разработки без внесения каких-то новых сущностей, обертка над существующей функциональностью. Если брать в пример упомянутый XOD, то константы там есть и входят в "ядро" (core) и поэтому стандартная библиотека там более сбалансированная: Цитата:
Если провалиться в самый низ "макросов", то там будет C++ код, пиши, что хочешь: Последний раз редактировалось Arsie, 20.01.2022 в 12:27 |
|||
25.11.2019, 10:21 | #83 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Arsie я под fbd понимаю весь язык программирования в целом, а не отдельно взятые макросы. Или я не правильно трактую слово макрос в применении к смлоджику? Макрос в моем понимании это функциональный блок, который объединяет часть программы для удобства ее чтения.
|
25.11.2019, 11:32 | #84 | |
Member
Регистрация: Feb 2009
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
А вообще я предпочитаю CFC везде где можно. В Сименс Десиго он только один и есть, другого не дано, хотя в нём используется OEM Step 7. Последний раз редактировалось Arsie, 11.01.2022 в 12:16 |
|
25.11.2019, 11:56 | #85 | |
Member
Регистрация: Feb 2009
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
В общем Промышленная Автоматика, это Промышленная Автоматика. МЭК примет, мы будем использовать, а пока это игрульки. Кто будет отвечать, если с этой штуковиной газовый котёл выйдет на орбиту? ЗЫ. У нас на предприятии умудрились купить систему очистки с обратным осмосом, и автоматикой на ардуино от самоделкиных. Щас всё вырезается болгаркой, сэкономили называется... |
|
25.11.2019, 11:57 | #86 | ||||||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Гибкость там в ущерб наглядности и простоте разработки. Я поднимал на степе системы уровня автоматизации здания на s7-400. И ответственно заявляю, что на наших контроллерах я бы сделал всё раза в 3-4 быстрее, даже при наличии таких недостатков, как отсутствие оффлайн-отладки и невозможность обновления части алгоритма. Степ, на мой взгляд, получше кодесиса. Цитата:
Цитата:
Добавлено через 1 минуту С пришествием SMH4 это стало возможным в плане вычислительной мощи. Но сейчас я пытаюсь осмыслить нужность этого. И есть большие сомнения Добавлено через 5 минут Цитата:
Цитата:
Добавлено через 8 минут Цитата:
Блок - это блок. Атомарный и неделимый кирпичик. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||||||
25.11.2019, 12:23 | #87 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Вот есть макрос "Ленивое изменение логического сигнала" (это расширенный аналог вашего "Фильтр дискретный").
На входе макроса есть два двоичных входа V, Err и два двоичных выхода Z,NZ. С троичной логикой макрос бы имел по одному троичному входу и выходу. |
25.11.2019, 12:24 | #88 |
Member
Регистрация: Feb 2009
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Никакого негодования.
В Сименс Десиго всё самодостаточно, тратить время на изобретение лисипеда не надо. Последний раз редактировалось Arsie, 11.01.2022 в 12:17 |
25.11.2019, 12:41 | #89 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
25.11.2019, 14:07 | #90 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
В XOD плюс-минус есть все тоже самое, что в SMLogix относительно FBD: набор стандартных блоков, возможность организации макросов, возможность создавать вложенные макросы и т.д. Отличие (не принципиальное) в модели выполнения (в XOD порядок исполнения макросов вычисляется автоматически), отличаются типы (есть строки, например), есть симулятор. Есть возможность описания блока на C++. Никто этим пользоваться не заставляет, т.к. и так есть набор стандартных блоков/макросов, точно не хуже, чем в SMLogix. Откуда возьмется попоболь-то? О какой "необходимости создания в ней нестандартных вещей", тогда, идет речь? |
|