Перестают работать DO, AO
Пиксель 25 + мр602.
БП 24 АС Установлена батарейка. Щит комплектный с приточкой. Проект явно сделан на базе стандартного, но небольшие отличия присутствуют. Запускается, выходит в режим, нормально работает сутки-двое. Потом физически отключаются все выходы и на пикселе и на расширении. Не горят индикаторы выходов на расширении (при этом линк моргает а sf горит), не горят led0 и led1 на пикселе. На экране пишет работа, системных аварий нет, в Управление i/o на дискретых выходах единички (там где должны быть), а по факту ничего. С аналоговыми выходами то-же самое. Перезагрузка по питанию полностью решает проблему на следующие сутки-двое. В каком направлении двигаться? |
03.01.2023, 10:45 | #2 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 16
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перестают работать DO, AO
Цитата:
Уточнения: На пикселе выходы не отключаются, на нем просто DO в системном меню не соответствует физическим клеммам Насос подключен через контактор на do0. Вручную переключаем в меню do0 - щелкает контактор, все ок. Вручную переключаем led0 - щелкает тот-же контактор. Диод не зажигается, хотя работает. Сис.меню, которое ф2+ф3 - оно в проекте зашито или в прошивке контроллера? Как там можно переназначить выходы? |
|
07.01.2023, 17:02 | #3 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Перестают работать DO, AO
Цитата:
пинайте тех чей щит автоматики (производителя) Добавлено через 1 минуту Цитата:
|
||
07.01.2023, 19:22 | #4 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 16
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перестают работать DO, AO
Цитата:
Производитель на контакт идти не хочет, а заказчик очень просит сделать что нибудь. Оборудование покупал заказчик. Перекопал весь проект - найти не смог, где лежит это системное меню и как do0 можно переназначить на led0, подскажите? Для расширения кругозора интересно. Пока заменили транс на нормальный импульсный бп - зависаний уже 4 дня нет. Наблюдаем. |
|
07.01.2023, 22:33 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Перестают работать DO, AO
Цитата:
Статья: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5156 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.01.2023, 10:46 | #6 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 16
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перестают работать DO, AO
Цитата:
Еще была сделана перемычка между аналоговой землей расширения и GND. В родной схеме шкафа только а.земля пикселя была соединена с GND. На аналоговом выходе расширения висит пч. Возможно это как-то повлияло. Пока работает. Arsie, подскажите, пожалуйста - где лежит системное меню - в проекте или в прошивке пикселя? Почему при изменение состояния led0 вручную из этого меню - меняется состояние d0, а диод не зажигается? Это можно сделать в проекте или это что-то другое? |
|
08.01.2023, 13:24 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 781
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Перестают работать DO, AO
Цитата:
Видео тут https://cloud.mail.ru/public/an79/MMyahvh3q __________________ Саня Последний раз редактировалось Arsie, 16.02.2023 в 16:57 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
|
08.01.2023, 14:56 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Перестают работать DO, AO
Возможно и повлияло, неправильные токи внутри контроллера текли однозначно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
08.01.2023, 19:12 | #9 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 16
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перестают работать DO, AO
Цитата:
Это понятно, у меня другая ситуация с ним. Установка в стендбае. На do0 подключен контактор насоса. Идем в сис.меню ф2+ф3. Вручную меняем состояние do0. Щелкает контактор насоса. Все ОК. Вручную меняем состояние led0. Опять щелкает контактор насоса на do0. Зеленый диод на пикселе при этом не загорается, Но при запуске установки в работу - вполне себе зажигается. Как это можно сделать? Или это просто глюк? |
|
08.01.2023, 21:56 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 781
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Перестают работать DO, AO
Цитата:
__________________ Саня |
|
09.01.2023, 02:21 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Перестают работать DO, AO
в сисменю в ручном режиме выходы никак с проектом не д.б. связаны.
|
Благодарность от: |
09.01.2023, 09:08 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Перестают работать DO, AO
Я тут с такими чудесатыми чудесами столкулся с пикселем. Оказывается он иногда может себя вести так, как абсолютно невозможно в программе - срабатывают аварии в конструкторской программе которые вообще никуда не подцеплены. Для меня вот вообще непонятно как такое в принципе может быть. Техподдержка тоже разводит руками и говорят что виноват не контроллер а что-то снаружи.
|
09.01.2023, 09:28 | #13 |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 16
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перестают работать DO, AO
Я тоже так всегда думал. Значит глюк.
Подталкиваем заказчика пока к мысли о том, что нужно залить нормальный проект, обновить контроллер если нужно и смириться с тем, что ответственность за это оборудование несет он сам. |
09.01.2023, 09:33 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Перестают работать DO, AO
Цитата:
выдернуть все разъемы из пикселя, вообще все, оставить только разъем питания, из DO2 провода тоже выдернуть, и повторить фокус с сисменю. повторяется? p.s. стало интересно. залез в сисменю перевел в ручное DO0 и установил 1 щелкнуло выключил ручное - не щелкает снова включил ручное, установил 0, щелкнуло так и д.б.? с DO1 тоже самое. led0 и led1 работают корректно правда led0 и led1 выставлены на поляну и задействованы в проекте, а DO - нет. 03.295.008 sn 368517 Последний раз редактировалось LordN, 09.01.2023 в 09:48 |
|
09.01.2023, 10:07 | #15 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 16
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перестают работать DO, AO
Цитата:
Выдергивать все не пробовали, морозы спадут немного - проверю. Но, думаю, ситуацию это не сильно изменит. Жду пока заказчик морально созреет на обновление по контроллера. Надеюсь это решит все оставшиеся вопросы. Когда-то давно помню была глючная версия лоджика, которая давала неадекватное поведение контроллера. Ее быстро спрятали. Может из под нее прошивали) Добавлено через 4 минуты Тоже обращал на это внимание. Раньше такого не было, сейчас на всех пикселях с актуальными версиями по. |
|
09.01.2023, 11:30 | #16 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Перестают работать DO, AO
Цитата:
Добавлено через 5 минут Лучше перед изменением ПО проверьте таким образом все входы-выходы. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
09.01.2023, 15:42 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Перестают работать DO, AO
Да, подтверждаю. И они чудесным образом пропали когда я сменил IP адрес контроллера и пробросил наружу новый IP адрес. Да к этому случаю не имеют ничего общего.
|