20.09.2022, 11:19 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Работа в двух подсетях на одном интерфейсе (решено)
Прошу помочь разобраться в чем проблема.
Имею блоки СРК-М2 (блоки ротации кондиционеров серверных), расположенный в разных подсетях, доступ ко всем блокам есть. Пробую настроить оповещение через телеграмм. Внутри одной подсети проблем нет все работает, при работе сразу с двумя подсетками без установки телеграмм-бота все работает, как только запускаешь телеграмм (прописываешь токен), обмен по второй подсети пропадает, остановка бота проблему не решает, только форматировавние (usb), при смене IP второй подсети (через системное меню) на IP первой обмен идет. Перезагрузка не помогает. Пробовал на лоджиках 3.34.0124, 164, 167. контролеры Трим5 3012-65-0, Трим5 3012-65-2 При необходимости могу дать удаленный доступ. PS. Идеи кончились. Скрины тут https://cloud.mail.ru/public/7gh2/FTCYHkBf8 __________________ Саня Последний раз редактировалось Ilya J., 20.12.2022 в 15:22 Причина: удалил вложения за ненужностью. |
20.09.2022, 11:36 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 358
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
Если обратно IP прописать, связь снова теряется? Как вы наличие связи мониторите?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 20.09.2022 в 15:21 |
20.09.2022, 11:52 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
Цитата:
Смотрю в режиме отладки. На скринах все видно. __________________ Саня |
|
20.09.2022, 12:53 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 358
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
Как устроить удаленное подключение?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.09.2022, 14:57 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
Отправил на почту.
Подключатся через AnyDesk __________________ Саня |
20.09.2022, 15:36 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
Все подготовил.
Есть обмен. Бот не настроен. __________________ Саня |
20.09.2022, 16:11 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 358
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.09.2022, 17:06 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
__________________ Саня |
20.09.2022, 17:07 | #9 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 358
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
Дублирую тут
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
20.09.2022, 17:13 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
Консоль. Пароль вышлю на почту. Но сначала лучше по телефону.
__________________ Саня |
20.09.2022, 18:24 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 358
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе
У слейвов у одного х.х.101.х, у второго х.х.102.х, при шлюзе контроллера х.х.101.х и маске 255.255.255.0, приведение к общему знаменателю решает проблему.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.09.2022, 18:39 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе
Я решил эту проблему.
__________________ Саня |
20.09.2022, 18:49 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе
255.255.0.0 ?
|
20.09.2022, 18:51 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе
Нет.
Добавлено через 5 минут Цитата:
Это как две не зависимые локальные сети. __________________ Саня |
|
20.09.2022, 19:08 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе
Наблюдая за Ильей я понял куда надо копать.
Нужно только добавить маршрут через putty. В моем случае это: route add -net 10.0.102.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.0.101.254 Но после перезагрузки надо опять его прописывать. Над этим буду думать. Илье спасибо. __________________ Саня |
21.09.2022, 09:02 | #16 | |
Member
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе
Цитата:
route -p add -net 10.0.102.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.0.101.254 |
|
Благодарность от: |
21.09.2022, 10:25 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе
В Линуксе это не прокатит. Придется однако в конфигурацию прописывать.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
21.09.2022, 11:20 | #18 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 358
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе
Цитата:
Добавлено через 15 секунд Вот мне тоже кажется, что дело в маске, надо правильную выбрать. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Arsie, 21.09.2022 в 11:54 |
|
21.09.2022, 11:48 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе
Почему из? Вроде просто там и прописать.
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
21.09.2022, 12:02 | #20 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 358
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
21.09.2022, 17:03 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе
Если поможете со скриптом буду очень признателен. С этим у меня туго.
__________________ Саня |
21.09.2022, 17:19 | #22 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 358
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Arsie, 21.09.2022 в 17:31 |
|
21.09.2022, 17:36 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе
Цитата:
__________________ Саня |
|
22.09.2022, 10:25 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Работа в двух подсетях на одном интерфейсе
Все сделал. Все работает.
Тему можно закрывать. __________________ Саня |