Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 09.11.2019, 14:02   #1
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Управление углом открывания симистора (нет решения)

Регулировка яркости ламп семисторными ключами возможна ?
Или не хватит быстродействия ?
НУ хочется .
Банальной ардуино хватает.

Или по другому вопрос .
С какой максимальной частотой можно ?
rencom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2019, 07:04   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: скоростной шим

Цитата:
Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
Регулировка яркости ламп семисторными ключами возможна ?
Нельзя.


Цитата:
Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
Банальной ардуино хватает.
Ардуино избыточна раз эдак в несколько десятков тысяч. Эту задачу решали в "древности" на паре-тройке транзисторов или на проце с дай бог чтобы 0.1% быстродействия Ардуино и не имеющем ОЗУ вообще.

Другими словами, все устройства реализуют заложенные в них возможности. Фазорезки в SMH4 нет. Это не его целевая область применения.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 10.11.2019 в 07:17
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2019, 11:52   #3
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление углом открывания симистора

Цитата:
Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
Регулировка яркости ламп семисторными ключами возможна ?

НУ хочется .
Если если очень хочется, возьмите ТТ-реле с управлением 0-10 В.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 09:44   #4
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление углом открывания симистора

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Если если очень хочется, возьмите ТТ-реле с управлением 0-10 В.
и чем поможет ?
Если быстродействия контроллера не хватает .
rencom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 10:11   #5
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление углом открывания симистора

Цитата:
Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
и чем поможет ?
Регулировать
Цитата:
яркости ламп
вполне хватит. При чем тут быстродействие самого котроллера? ТТ-реле по внешнему сигналу 0-10В само определяет угол открытия, скорее всего аналоговыми методами. Управлять яркостью свечения ламп вполне хватит. Стабилизировать действующее напряжение на нагрузке (лампы и прочее) без обратной связи не получится.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 10:17   #6
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление углом открывания симистора

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Если если очень хочется, возьмите ТТ-реле с управлением 0-10 В.
http://www.contravt.ru/?id=13626
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 11:56   #7
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление углом открывания симистора

Я не знал про такие . Думал они только дискретные .
Спасибо )
rencom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 16:55   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление углом открывания симистора

Вторым открытием будет то что современные лампочки в большинстве случаев не диммируются.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024