Не знаю куда написать, решил в общую тему.
Есть варианты построения системы: панельный контроллер + модуль расширения. Рассматриваемые варианты: SMH4 + FMR1320 (основной), SMH2G + MC0201, SMH2G + FMR1320. Первый самый дорогой, последний - самый дешевый. Мне интереснее первый, но надо быстро и поэтому сомнения. Стандартный Конструктор выводит всю информацию в текстовом виде, в том числе и для SMH4? Дело в том, что это будет не приточка, а 4 контура электронагрева, поэтому интерфейс с оператором все равно переделывать, но сделать красивый графический интерфейс я могу не успеть по срокам, а тогда SMH4 наверное не имеет смысла? Я думаю что 4 контура электронагрева ПИД регулятором SMH2 должен протянуть? Ну и если SMH2, то что лучше использовать - MC или FMR? MC наверное более надежен в плане связи с контроллером, или нет?
Буду благодарен за соображения.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 09:49   #2
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы выбора

На счет ПИД регуляторов я полагаю беспокоится не стоит, вот тема недавняя. Там в ней ссылка на статью ещё будет, тоже ознакомьтесь. Думаю решит многие сомнения по поводу быстродействия контроллеров.
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 10:13   #3
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы выбора

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
На счет ПИД регуляторов я полагаю беспокоится не стоит, вот тема недавняя. Там в ней ссылка на статью ещё будет, тоже ознакомьтесь. Думаю решит многие сомнения по поводу быстродействия контроллеров.
Это я сам и спрашивал и это та же задача, просто её все же удалось упростить до 4-х регуляторов. Поэтому я не очень сильно волнуюсь о быстродействии, но главным образом об интерфейсе оператора и правильном подборе модуля расширения. Кстати, все соображения о быстродействии наверное относятся и к SMH2010? Он в общем тоже мне подойдет наверное.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 10:21   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы выбора

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Стандартный Конструктор выводит всю информацию в текстовом виде, в том числе и для SMH4?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3429


PS. У SMH2010 один недостаток: с ним SMArt не работает. Поэтому исходя из ваших вводных нужен либо Pixel-2511 + MR602, либо SMH2G с модулем МС0401.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024