ВНИМАНИЕ!!! Данная проблема проявляется только на Pixel 25-й модели. Если вы используете Pixel 12xx, то вас эта проблема НЕ касается!

Проблема: неправильные характеристики работы микросхемы ОЗУ


Изделие: отдельные партии Pixel 25xx выпуска от 01.01.2012 по 14.08.2012. Начиная с s/n 216898 контроллеры идут точно с нормальными компонентами


Проявление: через некоторое время непрерывной работы (от 1 до 14 дней) либо гаснет подсветка дисплея, либо на дисплее происходит наложение нескольких изображений + сообщение "InstrError":




Диагностика: для того что бы протестировать контроллер, загрузите в контроллер приложенный к сообщению проект. Дефект обычно проявляется через сутки. Сбой выражается в неправильном отображении информации на дисплее, либо подсветка дисплея гаснет и контроллер отключается


Решение проблемы:
При выявлении дефекта, изделие отправляется к нам для гарантийного ремонта.
Изображения
Тип файла: jpg zaschelka2.JPG (34.3 Кбайт, 296 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl test_zaschelka.psl (60.8 Кбайт, 194 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось AlexMan, 12.02.2013 в 13:05
Arsie вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024