Есть SMH4управляющий узлом отопления.
Сдвоеный насос, PID регулятор по датчику давления. Задвижка на теплообменнике, PID регулятор по датчику температуры подачи. Уличного датчика температуры нет. на экране конструктора имеются 3 пиктограммы, отмеченные на скриншоте. В документации на конструктор они никак не описаны. Если ткнуть в них, появляется кратковременно надпись, чтото вроде "нет датчика". Заказчик настоятельно просит объяснить ему назначение этих пиктограмм. Умом понимаю, что первая - это работа по графику, вторая - не ясно, третья - тоже не ясно. Дайте плиз правильное описание этих экранных кнопок. Или ткните носом, где почитать. В документации экраны совсем иначе выглядят, видимо для другого контроллера. И еще вопрос: графики конcтруктор на SMH4 умеет рисовать, или нет? Скриншот тут https://prnt.sc/tqf0uc |
29.07.2020, 13:40 | #2 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Вопрос вредного заказчика
Цитата:
Цитата:
Какие графики? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
29.07.2020, 15:04 | #3 |
Member
Регистрация: May 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос вредного заказчика
Есть на подаче датчики давления, температуры и на обратке давления и температуры.
Да хоть какие. Температуры подачи, температуры обратки, давления, работы насосов. В доке у конструктору указано, что может строить графики, а в жизни чтото не нашел |
29.07.2020, 16:23 | #4 |
Member
Регистрация: May 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос вредного заказчика
Вот фрагмент из документации на конструктор ИТП: https://prnt.sc/tqisya
Подобный график температуры можно средствами конструктора получить на SMH4? |
29.07.2020, 17:29 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вопрос вредного заказчика
На SMH4 графики есть. Например, я собрал программу с одним универсальным контуром, поставил галку датчиков теплосети, после загрузки проекта нажимаю пальцем на иконку теплосети, там вижу иконку , нажимаю и вижу графики.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 29.07.2020 в 19:05 |
29.07.2020, 18:07 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Вопрос вредного заказчика
Цитата:
Добавлено через 46 секунд Никогда не называйте тренды графиками. Терминологию нужно блюсти. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.07.2020, 01:45 | #7 |
Member
Регистрация: May 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вопрос вредного заказчика
|
30.07.2020, 11:03 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Вопрос вредного заказчика
Не существует некоего сферического "Конструктора на SMH4". Опять терминология. Неправильная терминология - залог непонимания с заказчиками и исполнителями.